Почему многогранные опоры освещения делают восьмигранными?
Регистрация: 13.12.2019
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 2767
|
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Потому что см. картинку. Чем ближе сечение к кругу (окружности), тем оно "равнопрочнее" во всех направлениях, и немалую роль играет одинаковая симметричность. Допустим, если эта опора будет угловой, то ей нужна равноценная работа в обеих направлениях. Это возможно для такой опоры лишь при одинаковой симметрии относительно х-х и у-у. У 6 граней симметрия не одинакова. Относительно осей х-х сопротивление происходит за счёт нижней и верхней граней, а относительно оси у-у -- за счёт правого и левого углов (стыков граней), что значительно хуже.
Кроме того, для таких опор важно правильно определять отклонение верхнего конца от заданной нагрузки: 1)Сечения тонкостенные; 2) ... и переменные по высоте. У турков-производителей есть свой софт, но, в принципе, можно и эксель сделать. Последний раз редактировалось _line, 15.12.2019 в 00:00. Причина: Картинку поправил |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Цитата:
Должно быть так: //при радиусе описанной окружности, а не по диаметру, в справочнике для d ошибка! картинку в 1-м посте поправил. Последний раз редактировалось _line, 14.12.2019 в 23:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Понятно, что тема создана не для решения вопроса. Автор скорее всего не появится здесь больше. И тем не менее.
Количество граней определяют ширину грани являющейся при изгибе полкой. Ширина сжатой полки при изгибе проверяется на местную устойчивость. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2019
Сообщений: 2
|
Добрый вечер. Спасибо за ответ. Я получил ответ на свой вопрос. Теперь возник следующий. Как определить перемещение верхней точки такой опоры. С учетом того, что сечение переменное (подобные опоры - конические, конусность, конечно, известна).
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
При определении прогибов и углов поворота для балок с переменным сечением надлежит иметь в виду, что жесткость такой балки является функцией от х. Поэтому дифференциальное уравнение изогнутой оси принимает вид EJ(x)(d^2y/dx^2)=M(x) где J(x) — переменный момент инерции сечений балки. До интегрирования этого уравнения можно выразить J(x) надлежащей подстановкой через J, т. е. через момент инерции того сечения, где действует Mmax ; после этого вычисления производятся так же, как и.для балок постоянного сечения. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2016
Сообщений: 7
|
Увеличение количества граней с 6 до 8 именно для обеспечения устойчивости стенки имеет место при отношении диаметра опоры к толщине стенки свыше 90 для стали С235.
У опор освещения типа ОГК это соотношение составляет обычно не более 70. Поэтому здесь разговор скорее об эстетическом виде опор. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Консоль опоры освещения на мосту | Skizomo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 28.12.2017 13:16 |
Дорожная ж/б плита вместо фундамента опоры освещения | pawlushko | Основания и фундаменты | 5 | 06.12.2012 05:51 |
Поиск типовых серий Под многогранные опоры ВЛ 220 кВ | Stasello | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.10.2012 08:54 |
Ищу типовые серии на стальные многогранные опоры | EJIonyKu | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.08.2012 08:00 |
Ищу чертежи опалубки для опоры освещения СВ 110-3.5 (11000x185x280) | atyAndrey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.12.2011 06:40 |