Расстояние между трубопроводами при параллельной прокладке
инженеришко
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
||
Просмотров: 4464
|
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Цитата:
к табл 27 прим.2 = "Для полимерных труб, в зависимости от их типа, расстояние между водоводами определяется исходя из технических характеристик и требований по монтажу и эксплуатации, но не менее 0,8м" Ну и, конечно, есть СП18 табл.6.2 = 1,5 м (водопровод-водопровод) или СП42 табл 12.6 (тут вода-вода - ссылка на СП31) На практике 1,5 м. видел в проектах не раз. При защите в мос.экспертизе менее 1,5 обязательно в футляре. Интересно определение водовода, и есть ли разница между водоводом и любой водопроводной сетью. Так и не нашел до сих пор ответа на этот вопрос.
__________________
apel.fas |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Регламентируется ли противопожарное расстояние между хозяйственными постройками? | Павел К. | Пожарная безопасность | 0 | 16.11.2019 18:00 |
Какое максимально допустимое расстояние между опорами для триплекса из закалённого стекла | yulia_suslova | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.06.2019 12:13 |
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? | anton_s | Металлические конструкции | 1 | 01.04.2019 12:29 |
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия | krendel-l | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.06.2017 10:40 |
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? | RuEu | Архитектура | 21 | 17.06.2014 13:21 |