Непрочитано 26.05.2023, 08:46 #1
Подвес трубы с помощью хомута
tanya_74
 
Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 117

Доброго времени суток!
Прошу проконсультировать по способу подвеса трубы. В обзорах видела крепление к гайке, привареной к одной части хомута, такое крепление не надежное кажется. На одну точку подвеса приходится 1,5 тонны. Какие могут быть проблемы с таким видом крепления или есть точный запрет. На пример будут гнуться шпильки. Подскажи литературу пожалуйста, гост по расчету хомутов.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подвес трубы.PNG
Просмотров: 74
Размер:	122.0 Кб
ID:	256143  

Просмотров: 840
 
Непрочитано 26.05.2023, 10:07
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Для справки


Очень большая вентиляционная труба. Она не выдержит реакции опоры.
Предлагаю выполнить технологические опоры и далее с подвесом.
https://www.center-mts.ru/podveski-truboprovodov/


Вспомнил, что часто видел именно такие узлы как у вас на 3д виде. Может быть это и классика. Может быть для более лёгких труб. Я видел шаг около 2 м.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.05.2023 в 10:52.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 10:33
#3
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


В серии 5.900-7 Опорные кон-ции и средства крепления стальных трубопроводов внут. сан.-тех. систем
принимается немного другая конструкция, лучше наверно исходить из серийного решения
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-05-26 123110.png
Просмотров: 89
Размер:	334.2 Кб
ID:	256149  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 11:09
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105


Выглядит хрупким. Хомуты и шпильки жестко фиксируют и не допускают деформаций. А ведь деформации обязаны быть хотя бы температурные. В итоге со временем шпилька иди хомут просто треснет. И ещё не очень неудобно монтировать такие.

Как временное решение может быть приемлемо.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 12:07
#5
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Сергей Юрьевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Подвес трубы с помощью хомута

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно Белозерова Татьяна Прочее. Архитектура и строительство 27 13.05.2016 08:54
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
Динамический блок хомута на трубу (трубостойку) zRaFiNaDz Динамические блоки 8 14.08.2015 07:44
гофрированные трубы Fool Инженерные сети 2 24.06.2011 14:20