| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Можно ли не ставить систему противодымной вентиляции подвала при сплинкерной системе пожаротушения?

Можно ли не ставить систему противодымной вентиляции подвала при сплинкерной системе пожаротушения?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.03.2012, 11:32 #1
Можно ли не ставить систему противодымной вентиляции подвала при сплинкерной системе пожаротушения?
-Илья-
 
ГЛ. СПЕЦ.
 
Московская область
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 8

Ребят, где что можно почитать по этому вопросу?
Просмотров: 2430
 
Непрочитано 16.03.2012, 17:10
#2
inogost


 
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 47


В качестве ответа могу предложить отрывок из статьи в Техэксперте:

Новые требования и уточнения, содержащиеся в СП 7.13130.2009

Как уже было сказано ранее, в поддержку технического регламента был разработан СП 7.13130.2009, в разделе 7 которого установлены требования к системам противодымной вентиляции. По отношению к ранее действовавшему СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", появился ряд новых требований и уточнений, а именно:

- Введено требование о недопустимости строительного исполнения вентиляционных каналов систем противодымной вентиляции без применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций (п.6.57).

- Установлено требование о необходимости защиты системами вытяжной противодымной вентиляции помещений для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок, также изолированных рамп (п.7.2 к). Этим же подпунктом введено новое значение предельно допустимой площади торгового зала при установленной удаленности от эвакуационного выхода наиболее заглубленной точки помещения, подлежащего защите вытяжной противодымной вентиляцией.

- Уточнено, что не требуется устройство систем вытяжной противодымной вентиляции из помещений, оборудованных газовыми, порошковыми или аэрозольными АУПТ, за исключением автостоянок (п.7.3 б).
inogost вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Можно ли не ставить систему противодымной вентиляции подвала при сплинкерной системе пожаротушения?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли к ПГ подключить автоматическую систему пожаротушения? dextron3 Инженерные сети 3 17.04.2010 18:30