Рабочий шов бетонирования в монолитной стене
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
||
Просмотров: 56026
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
15 этажей это же не сарай. Если взялся подрядчик такую махину строить, то пусть будет добр покупает опалубку. Не обеднеет.
Я бы не разрешил лить стену в 4 приема. Еще учитывая то, как делают наши умельцы эти швы, то о прочности стены вообще можно забыть. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Вообщем-то вы обосновано можете послать всех подальше сославшись на СНиП 3.03.01-87. Там четко написано (лень искать где-то вначале), что все рабочие швы в колоннах, стенах и т.п. оговариваются в рабочем проекте по расчету. Можно запросто сказать, что стена не проходит на внецентренное сжатие в месте шва и все.
Мое мнение. По поводу воды, то мне кажется здесь в любом случае этот вопрос решает на отсутствие шва, а изоляция. Что касается работы конструкции, то здесь нужно просто оценить напряженное состояние. Если эксцентриситет продольной силы не выходит за пределы ядра сечения, т.е. все сечение сжато, то думаю ничего страшного в такой стене нет. Если выходит и стенка тонкая, то наверное есть смысл отказаться. Но в 15-ти этажке, в отличие от какого-нибудь одноэтажного сарая, подвальные стены обычно хорошо пригружены. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Тут все от вас зависит - хотите бодаться или наоборот хотите отношения постороить.
Конечно шов сам по себе прочности не добавляет (казалось бы). Однако при расчете этой стены вы обязательно учли коэффициент 0,9 (0,85) снижающий расчетное сопротивление при бетонировании конструкций высотой более 1,5 м связанный с оседанием цемента при вибрировании. А вот швы через 1,2 м позволяет вам этот коэффициент не учитывать. Если учесть что стена скорее всего чисто сжата (со случайным эксцентриситетом) расчетное сопротивление имеет очень большое значение. Аппеляция к внецентренному сжатию также не справедлива ибо прочность на растяжение при данном расчете считается нулевой. Да и внецентренно это скорее всего случайный эксцентриситет в данном случае. Главное тут не загадить арматуру и правильно шов выполнить. зы. хотя в хорошей организации как правило опалубки хватает :-). зы.2 Я бы пободался, выбил денег на научное обоснование и разработку рекомендаций и потом согласовал.:-) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Смелый вы человек! Как раз шов выполнить хорошо никто и не сможет. Это же надо после каждого этапа бетонирования выждать, пока бетон наберет хоть 1,5 МПа, счистить цементное молочко щетками или пескоструйкой и только после этого ставить по-новой опалубку для следующего этапа. Счищать цементную корку НИКТО НЕ БУДЕТ :shock: . Разве только самому проектировщику там сидеть и наблюдать за ними. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Кроме того, в уровне перекрытия такой же шов и никто не возражает и не говорит что надо щетками зачищать. Конечно работа между перекрытиями отличается, но указанный выше коэффициент это как правило компенсирует. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Или я не прав? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Нашёл он, скорее всего, СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
У меня вопрос в тему. Где-нибудь прописано как считать сечения в местах расположения рабочих швов? Тобишь характеристики сечения понижаются, на растяжение бетон в принципе перестаёт работать, как на высоте сжатой зоны это отражается, арматура может начать на срез работать и т.п. У меня дилемма сейчас, как прикинуть по расчету место соединения плитной части и непосредственно стены в уголковой подпорной стенке. Я его считал, как обычное цельное, а строители там по факту рабочий шов сделали. Место получается, в котором момент самый большой + поперечная сила самая большая (если смотреть саму стенку). Аля в консольной плите в месте примыкания к стене шовчик сделать.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221
|
все таки в том снипе про стены мало что сказано. Например можно ли в стене делать вертикальные холодные швы? как их организовать?
И, присоединюсь к сомнениям Armin, как учесть немонолитность монолита? Ведь фактически холодные швы получаются в самых нагруженых местах: подпорные стены, колонны - фундамент, перекрытие, балки-перекрытие и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,887
|
пару месяцев назад я тоже интересовался, что он нашел..
если память не подводит, то вот это http://dwg.ru/dnl/4846 |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Отпишусь здесь, так как поиск по теме.
Многие уже ознакомились с ТКП/ПР_1 Технический кодекс установившейся практики. Монолитные бетонные и железобетонные конструкции. Белоруссия. есть картинки по устройству рабочих швов в различных конструкциях, в отличие от СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Но насколько понимаю, это всего лишь проект (ПР_1) техничекого кодекса. Звершена ли работа над данным кодексом и во что это вылилось? ТКП 45-5.03-131-2009? Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.04.2009 N 122 "Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве" Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года 1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2009 г. следующие технические кодексы установившейся практики: 1.1. ТКП 45-1.03-103-2009 (02250) "Краны грузоподъемные. Капитальный, полнокомплектный и капитально-восстановительный ремонты. Правила выполнения" <*>; 1.2. ТКП 45-5.09-128-2009 (02250) "Полы. Правила устройства" <*>; 1.3. ТКП 45-5.03-130-2009 (02250) "Сборные бетонные и железобетонные конструкции. Правила монтажа" <*>; 1.4. ТКП 45-5.03-131-2009 (02250) "Монолитные бетонные и железобетонные конструкции. Правила возведения" <*>; 1.5. ТКП 45-5.06-136-2009 (02250) "Легкие ограждающие конструкции. Правила монтажа" <*>, разработанные научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием "Стройтехнорм" (РУП "Стройтехнорм"), техническим комитетом по стандартизации в области архитектуры и строительства "Производство работ" (ТКС 11) и внесенные главным управлением строительства Минстройархитектуры. Есть у кого-нибудь в электронном виде? Если есть, выложите пожалуйста в данной теме или в Download. Заранее благодарен.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
По поводу этого кодекса возник вопрос.
Шов бетонирования для колонны(либо стены)т идет по низу и по верху монолитной плиты. Что и разумно Отлили стену. Потом раскатали арматуру плиты(после определенного времени конечно). Потом залили плиту. И т.д Но вот в этом же документе смутила фраза по нежелательности горизонтальных рабочих швов по верху стены. Не совсем понятно.Что могло имется ввиду? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
Это разные понятия. То есть не надо делать швы в промежутке между низом и верхом, а внизу и вверху можно. |
|||
![]() |