Правильно ли сделаны аварийные выходы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2014, 03:09 #1
Правильно ли сделаны аварийные выходы
ascort
 
Регистрация: 03.05.2009
Сообщений: 70

На рисунке 1 изображен план этажа, который был получен с сайта строительной компании. Когда дом сдали в эксплуатацию план этажа выглядит как на рисунке 2. В результате двери из холла лифтов на открытую лоджию постоянно открыты из-за чего при ветре создается сильнейшая тяга с воем ветра в шахтах лифтов. Не понятно зачем два выхода на лоджию, когда лестница одна. В ЖЕКе мне сказали, что вторые двери установлены по требованию пожарников. По моему, в таком случае, пожарники перепутали жилой дом с крематорием. Считаю, что вторые двери должны быть наглухо закрыты. На какие нормативы нужно сослаться, что бы написать жалобу в пожарную инспекцию или куда еще чтобы решить эту проблему?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План_0001 - копия.jpg
Просмотров: 205
Размер:	505.7 Кб
ID:	136914  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG - копия.jpg
Просмотров: 173
Размер:	357.3 Кб
ID:	136915  

Просмотров: 6304
 
Непрочитано 17.10.2014, 08:08
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


нужно чётко видеть размеры
xopolllo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 11:18
#3
ascort


 
Регистрация: 03.05.2009
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
нужно чётко видеть размеры
Вот основные размеры.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план этажей.jpg
Просмотров: 144
Размер:	109.8 Кб
ID:	136931  
ascort вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 12:44
#4
turbokeks

ленивая задница
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 78


размеры дверей по замерам?
turbokeks вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 13:25
#5
ascort


 
Регистрация: 03.05.2009
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от turbokeks Посмотреть сообщение
размеры дверей по замерам?
Размеры дверных проемов в свету замерил рулеткой.
ascort вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 13:47
#6
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от ascort Посмотреть сообщение
двери из холла лифтов на открытую лоджию постоянно открыты
А доводчики не спасают?
deep_tool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 15:15
#7
ascort


 
Регистрация: 03.05.2009
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
А доводчики не спасают?
Во первых за чей счет поставить 48 доводчиков (один доводчик равноценен стоимости металлической двери). Даже если поставить на эти металлические двери японский самый мощный доводчик, то из-за парусности и массы дверей, да и к тому же двери не в ту сторону открываются, доводчик не сработает. Двери подъезда имеют такой доводчик и при сильном ветре двери не закрываются. Консьержке приходится вручную закрывать двери до срабатывания магнитного замка.
ascort вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 17:03
#8
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Нужно жаловаться в стройнадзор на строительную компанию, на несоответствие сданного объекта заявленному.
Цитата:
Сообщение от ascort Посмотреть сообщение
Во первых за чей счет поставить 48 доводчиков (один доводчик равноценен стоимости металлической двери)
За счёт строительной компании. Потребуйте заключение экспертизы на этот дом - там наверняка должны быть указано об установке устройств самозакрывания по меньшей мере на дверях с балкона в лестничные клетки.
Странные какие-то у Вас двери - у нас в Ростове везде где видел, недорогие доводчики нормально закрывают стальные двери из 2-хмиллиметрового стекла листа.
Судя по замеренным размерам дверных проёмов в свету, с ними не всё в порядке с точки зрения пожбезопасности - проходы узкие. Вот про это можно и в пожнадзор писать, а потом опять же нагибать строительную компанию.
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 22.10.2014 в 07:47. Причина: исправил ошибку
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 19:33
#9
ascort


 
Регистрация: 03.05.2009
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
у нас в Ростове везде где видел, недорогие доводчики нормально закрывают стальные двери из 2-хмиллиметрового стекла.
Если бы двери из холла лифтов открывались в направлении выхода на лоджию тогда и пружина закрывала бы их, но так переделать их открывание нельзя они перекроют выход на лестницу. Еще раз повторю ни какой доводчик не закроет двери-проверено экспериментально. Строительная компания пошлет подальше. Дом сдан в 2007 году. Есть свидетели, которые видели как под руки выводили пожарников, пьяных до изумления. Строительная компания строила в то время еще и коттеджи и есть подозрение, что кирпичи из дверных проемов пошли на приличный коттедж. Суть моего вопроса-как добиться что бы эти двери заварить.
ascort вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 19:54
1 | #10
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от ascort Посмотреть сообщение
Суть моего вопроса-как добиться что бы эти двери заварить.
Пишите письмо-запрос тогда в местную пожарную инспекцию (УГПН МЧС) с вопросом о возможности не использовать эти дверные проёмы для эвакуации при пожаре. По моему мнению, это возможно. Сослаться можно на то, что выходы из поэтажных коридоров на переходной балкон воздушной зоны лестничной клетки типа Н1 имеются через тамбур, в котором расположен мусоропровод, и дополнительного второго выхода через лифтовый холл не требуется. Приложите к письму все выложенные здесь материалы.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2014, 19:26
#11
ascort


 
Регистрация: 03.05.2009
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Пишите письмо-запрос тогда в местную пожарную инспекцию (УГПН МЧС)
Я так и думал написать, но хотелось бы сослаться на нормативные документы. К сожалению я не строитель, а механик конструктор, по этому и написал на форум, что бы профессионалы в этой области, постоянно пользующиеся соответствующей документацией, могли бы подсказать где искать эти нормативы.

Последний раз редактировалось ascort, 18.10.2014 в 19:34.
ascort вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 13:35
1 | #12
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Нормативы к проектированию путей эвакуации из здания с помощью незадымляемой лестницы типа Н1 (как у Вас), в том числе через лифтовый холл, указаны на сегодняшний день в следующих нормативах:
статья 40, статья 89, п.14 , п.п.1) ФЗ №123 "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ";
п.4.4.9, 5.4.12, а также 4.2.5, 5.4.19 СП 1.13130.2009;
п. 8.3 Приложение Г СП 7.13130.2013.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 14:58
1 | #13
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от ascort Посмотреть сообщение
и есть подозрение, что кирпичи из дверных проемов пошли на приличный коттедж
Умилило.

Но думаю, что изменение вызвано именно требованиями пожарной безопасности. На первой картинке дверь выхода на воздушный переход расположена во внутреннем углу здания. В таком случае от угла до выхода должно быть не менее 4 м. Что и обеспечивает дверь прорубленная в лифтовом холле. Тамбур, конечно, там уже возможности пририсовать не было. А требование о не менее 3 дверей по пути в л.к. незадымляемую у тех же пожарников есть. А требования по тепловой защите к эвакуационным выходам не предъявляются. Будете смеяться, но с точки зрения норм спорить с этим бредом будет сложно.

Пошлите проектировщикам письмо с сибирской язвой. Их полет мысли достоин БСК

Про 4 м простенка. СП 1.13130:

4.4.9 Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1, должна быть обеспечена их конструктивными и объемно-планировочными решениями. Эти переходы должны быть открытыми и, как правило, не должны располагаться во внутренних углах здания.

При примыкании одной части наружной стены здания к другой под углом менее 135° необходимо, чтобы расстояние по горизонтали до ближайшего дверного проема в наружной воздушной зоне до вершины внутреннего угла наружной стены было не менее 4 м; это расстояние может быть уменьшено до величины выступа наружной стены; данное требование не распространяется на переходы, расположенные во внутренних углах 135° и более, а также на выступ стены величиной не более 1,2 м.

Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка должна быть не менее 2 м.

Переходы должны иметь ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м, ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне должна быть не менее 1,2 м.

В СП 7.13130 несколько иначе ситуация с простенками рассматривается. Но в 2007 этого точно не было. Да и сейчас на этот подход смотрят как на экзотику и сами пожарные. И вечное правило - учитывать более жесткие требования, думаю, поэтому вольности принятые в СП 7.13130 в практике пока не прижились

Последний раз редактировалось kobza, 21.10.2014 в 06:08.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 09:07
1 | #14
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
В СП 7.13130 несколько иначе ситуация с простенками рассматривается. Но в 2007 этого точно не было. Да и сейчас на этот подход смотрят как на экзотику и сами пожарные. И вечное правило - учитывать более жесткие требования, думаю, поэтому вольности принятые в СП 7.13130 в практике пока не прижились
Про "вольности" СП 7.13130.
Только что прошли экспертизу на жилой дом, который стал в этом каркасе почти типовым - третий за 5 лет.
Согласно последнему СП 7.13130-2013 (прил. Г) "Дверные проемы выходов с этажей на балконы или лоджии.... и дверные проемы входов с этих балконов или лоджий на лестничные клетки должны быть расположены в одной плоскости" эксперт по ПБ настоял, чтобы тамбуры из коридора выдвинулись в одну плоскость со входом в лестничную клетку.
Из-за этого тамбур при лестничной клетки пришлось убирать, с чем пришлось согласиться эксперту по АР.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 103
Размер:	184.2 Кб
ID:	138173  

Последний раз редактировалось arch, 06.11.2014 в 09:39.
arch вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 09:23
#15
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


arch, у Вас ЛК неотапливаемая?
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 09:40
#16
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
arch, у Вас ЛК неотапливаемая?
Ну как же? Отапливаемая.
arch вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 10:08
#17
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Ну как же? Отапливаемая.
Offtop: arch, ну тогда при эксплуатации здания "на Западе Сибири" она станет неотапливаемой скорее всего, так как какой-нибудь холодной ночью вода в трубах замёрзнет, и стояк лестничной клетки сантехник отрежет от системы отопления. "Спасибо" за это сами знаете кому будет адресовано.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 11:22
#18
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Offtop: Стоят циркуляционные насосы, приборы отопления размещены на промежуточной площадке - в глубине ЛК.
Маловероятно, что стояк замёрзнет. Но...всякое бывает
arch вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 12:02
#19
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Маловероятно, что стояк замёрзнет. Но...всякое бывает
Offtop: Я знаю точно - невозможное возможно . Думаю, достаточно одной незакрытой двери в ЛК на любом этаже.
Я бы всё же предпочёл хотя бы в дальнейших "типовых" домах ЛК сделать неотапливаемой и утеплить стены ЛК по всему периметру.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 12:13
#20
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Я бы всё же предпочёл хотя бы в дальнейших "типовых" домах ЛК сделать неотапливаемой
Offtop: Жители и эксплуатационщики проклянут.
arch вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Правильно ли сделаны аварийные выходы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55