Сделал расчет вручную у меня получилось требуемая арматура 50,4 см2, в МОНОМАХе 102 см2. Считал по примеру из книги: http://dwg.ru/dnl/3510 стр 301 и стр 384-386
исходные данные брал с МОНОМАХа 4.2
Подскажите где ошибка?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: N.jpg
Просмотров: 349
Размер:	72.6 Кб
ID:	30575  

Вложения
Тип файла: rar 1_4w.rar (698 байт, 372 просмотров)
Тип файла: doc N.doc (246.0 Кб, 398 просмотров)


Последний раз редактировалось mhctpk, 15.12.2009 в 16:15.
Просмотров: 5847
 
Непрочитано 15.12.2009, 10:06
#2
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от mhctpk Посмотреть сообщение
Сделал расчет вручную у меня получилось требуемая арматура 50,4 см2, в МОНОМАХе 102 см2.
в Мономах 4.0 была такая ошибка при малых эксцентриситетах. После это я конструирующими программами мономаха не стал пользоваться (да и до этого не пользовался, попробовать решил), здесь писали что в 4.2 поправили, но только мое мнение что не стоит доверять людям которые не озаботились минимальным тестированием.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 10:47
#3
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Мономах 4.2. ))
Нажмите на изображение для увеличения
Название: тест.jpg
Просмотров: 284
Размер:	59.9 Кб
ID:	30696
Добавлено:
Отредактировал вложение на предмет класса бетона.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 17.12.2009 в 09:19.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 14:37
#4
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Илья, ну-ка убери галочку "армировать как пилон". Ну ей-Богу же несимпатишшно армирование для сечения 800х800
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 15:02
#5
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Илья, ну-ка убери галочку "армировать как пилон". Ну ей-Богу же несимпатишшно армирование для сечения 800х800
Виталий. А кто настаивет на таком армировании? )
Я тут тупо запустил файл выложенный автором темы в Мономахе более поздней версии (дабы сравнить результаты).
Выплыли большие диаметры и большего количества.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 15:14
#6
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


В-общем, сравнивание таких расчетов бессмысленно. Вы говорите, что получите в результате ручного расчета 50,4см. я же вижу там своими глазами 72см (я скачал сегодня ночью Ваш файл). и этот результат-это площадь арматуры ДЛЯ ОДНОй СТОРОНЫ СЕЧЕНИЯ. сравнивание с общей площадью арматуры, полученной в Мономахе просто глупо.

Вложенный файл Вам так, для раздумий
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: опачки.jpg
Просмотров: 192
Размер:	51.2 Кб
ID:	30614  

Последний раз редактировалось Дрюха, 15.12.2009 в 15:21.
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 15:57
#7
mhctpk


 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Мономах 4.2. ))
Вложение 30591
а если бетон B30 поставить ?

Цитата:
Сообщение от Дрюха
Вы говорите, что получите в результате ручного расчета 50,4см. я же вижу там своими глазами 72см (я скачал сегодня ночью Ваш файл). и этот результат-это площадь арматуры ДЛЯ ОДНОй СТОРОНЫ СЕЧЕНИЯ. сравнивание с общей площадью арматуры, полученной в Мономахе просто глупо.
Сначала была формула не та взятя, потом исправил. Так может As+As'=50,4+50,4=100,8 cm2 в расчете вручную общая требуемая арматура ?

Задание: сделать сравнение!

Последний раз редактировалось mhctpk, 15.12.2009 в 16:15.
mhctpk вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 16:36
#8
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от mhctpk Посмотреть сообщение
Задание: сделать сравнение!
Это мне что ли задание?
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 17:10
#9
mhctpk


 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Это мне что ли задание?
Нет, это кто пишет что нет смысла сравнивать.
mhctpk вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 17:22
#10
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Так это я и писал, что сравнивать в таком виде, в каком виде сравниваете Вы, не имеет смысла. Распалились на несколько сочетаний, а всего лишь надо согласовать общие данные и нагрузки. во вложенных файлах результаты расчета по Колонне, Лир-Арм локальному и моему древнему как кости мамонта алгоритмику. позволил себе перейти на СП, ибо по СНиП у меня ниче нету Результаты в Колонне и Лир-Арм практически идентичны. вручную по пособию к СП получилось чуть выше.
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (129.4 Кб, 376 просмотров)
Тип файла: pdf lavr.pdf (141.3 Кб, 365 просмотров)
Тип файла: rar 1_4w.rar (602 байт, 75 просмотров)
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 18:46
#11
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
а если бетон B30 поставить ?
Странно.
Ни чего не трогал, просто запустил файл.
Завтра на работе ещё раз запущу и гляну поподробнее.

Добавлено:
Поменял рисунок в ответе #3
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 17.12.2009 в 09:17.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 20:28
#12
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™



Нифига не понял, может что-то упустил:
1. У вас "ручками" получилось As=As'=50.4квсм, т.е. СУМ A=50.4х2=100.8квсм
2. Расчет по мономаху 101.53квсм
3. (101.53-100.8)х100%/101.53=0,72% - это не ошибка, это погрешность. ИМХО
@$K&t[163RUS] вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Расчет колонны вручную и расчет в МОНОМАХе не сходится

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
расчет по сейсмике в мономахе Gonni Мономах 11 18.07.2007 23:39
Проект котеджа и расчет металлической колонны Ангел Металлические конструкции 5 07.06.2006 21:36
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 FRANC Мономах 5 02.04.2006 22:12
Расчет пространственой фермы вручную Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 11 14.02.2006 00:32