| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.12.2009, 01:38 | #1 | |
Расчет колонны вручную и расчет в МОНОМАХе не сходится
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 43
|
||
Просмотров: 5847
|
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
в Мономах 4.0 была такая ошибка при малых эксцентриситетах. После это я конструирующими программами мономаха не стал пользоваться (да и до этого не пользовался, попробовать решил), здесь писали что в 4.2 поправили, но только мое мнение что не стоит доверять людям которые не озаботились минимальным тестированием.
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 17.12.2009 в 09:19. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Я тут тупо запустил файл выложенный автором темы в Мономахе более поздней версии (дабы сравнить результаты). Выплыли большие диаметры и большего количества.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
В-общем, сравнивание таких расчетов бессмысленно. Вы говорите, что получите в результате ручного расчета 50,4см. я же вижу там своими глазами 72см (я скачал сегодня ночью Ваш файл). и этот результат-это площадь арматуры ДЛЯ ОДНОй СТОРОНЫ СЕЧЕНИЯ. сравнивание с общей площадью арматуры, полученной в Мономахе просто глупо.
Вложенный файл Вам так, для раздумий Последний раз редактировалось Дрюха, 15.12.2009 в 15:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 43
|
Цитата:
Цитата:
Задание: сделать сравнение! Последний раз редактировалось mhctpk, 15.12.2009 в 16:15. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Так это я и писал, что сравнивать в таком виде, в каком виде сравниваете Вы, не имеет смысла. Распалились на несколько сочетаний, а всего лишь надо согласовать общие данные и нагрузки. во вложенных файлах результаты расчета по Колонне, Лир-Арм локальному и моему древнему как кости мамонта алгоритмику. позволил себе перейти на СП, ибо по СНиП у меня ниче нету Результаты в Колонне и Лир-Арм практически идентичны. вручную по пособию к СП получилось чуть выше.
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Ни чего не трогал, просто запустил файл. Завтра на работе ещё раз запущу и гляну поподробнее. Добавлено: Поменял рисунок в ответе #3
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 17.12.2009 в 09:17. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
расчет по сейсмике в мономахе | Gonni | Мономах | 11 | 18.07.2007 23:39 |
Проект котеджа и расчет металлической колонны | Ангел | Металлические конструкции | 5 | 07.06.2006 21:36 |
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 | FRANC | Мономах | 5 | 02.04.2006 22:12 |
Расчет пространственой фермы вручную | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 14.02.2006 00:32 |