| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.06.2010, 16:14 | #1 | |
Нужен совет по металлическому каркасу цеха.
Регистрация: 16.06.2010
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 14454
|
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Колонны К1, К2 - двутавр? Какой номер?
Как будете крепить на фундаменты? И какие фундаменты - ленточные? Дайте план и разрез фундаментов. Р1 - это что: подстропильные балки? Из странного швеллера - высотой 3300, шириной полки 500х2=1000? Или размеры не в том виде проставлены? Б1 - стальной двутавр? Какой номер? Б2 - прогоны из двутавра? Какой номер? Покрытие - профлист какой высоты волны? Какая в вашем районе снеговая нагрузка? Не слишком ли жирно - прогоны из двутавра делать с шагом 1500 под такой профлист? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Совет 1. Подойти к начальству и отказаться от работы. То что нарисовано-филькина грамота, а-ля "сделай сам".
Пусть наймут когонибудь. Совет 2. "Никакого конкретного задания на проектирование нет..". Обследования фундаментов тоже нет? геологии тоже нет? Кодекс чтить надо. По существу. Схему меняйте. уклон кровли создавать надо не наклоном главных балок, а размещением прогонов на полочках. Карелия это пятый снеговой район, расчетная нагрузка от снега 320 кг/м2.Даем еще 200 кг/м2 на вашу кровлю. Получаем 40Б1 впритык, так что принимаем 40Ш1 для главных балок))Я бы сделал ферму ну да бог с ней. Для обвязочных балок 30Ш1, под прогоны швеллеры 18П. Узлы сотрите и возьмите новые, по серии, которая есть в даунлоаде. Разрез поперечный как нибудь вот так сделайте(как на рисунке) Последний раз редактировалось Сазоныч, 20.06.2010 в 17:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2010
Сообщений: 11
|
Да, снеговой район пятый, расчетная нагрузка от снега - 320 кг/м2.
Колонны - стальной двутавр, предполагаю взять 25к1 по ГОСТ СТО АСЧМ 20-93. Профлист на кровлю - H75-750-0,7. По фундаментам прилагаю чертежи ниже. Чертил грубо и без масштаба, размеры проставил, на скорую руку, так сказать... (главное, чтобы понятно было), что уже сейчас есть и как предполагаю делать. Правда вопрос всё равно возник. Фундамент стоит на залежах габбро-диабаза, там это камня порядка 70 м наверное) В него засверливали г-образную арматуру. Для подстраховки, я хочу сделать, как показано на чертеже, подушку под колонну. Вот думаю, высоты какой взять. От габбро-диабаза если общая высота 1,2 метра будет - нормально... или 1,5 взять? Или вообще не стоит там особо завышать фундаменты? Р1 - это обвязка колонн (я поясом называю). Хотел делать из швеллера, выше посоветовали из двутавра... соглашусь. to Сазоныч: О полочках думал, но решил отказаться... Создадут ли они нужный уклон? Или достаточно будет именно небольшого? Уклон кровли разве нельзя создавать наклоном главных балок? Я видел именно такую схему... Или это просто делать менее правильно? И из чего лучше полочки сделать? 5 прогонов из 18П думаешь достаточно будет? Не судите строго, всё таки не своим делом занимаюсь, но привык во всём разбираться и учиться новому. А все приложенные чертежи - лишь наброски, а не готовые чертежи, которые я потом хочу представить. Конечно же, всё будет оформляться иначе, будут меняться узлы, расположение и т.д. и т.п. Главное мне сейчас разобраться с правильностью и не пойти не в ту степь. Последний раз редактировалось Andy-gri, 20.06.2010 в 20:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2010
Сообщений: 11
|
Не привык я так дела делать. Сказал помогу - значит нужно помочь. Тем более сам заинтересован узнать больше в этой области. Следовательно, отношусь к этому больше не как к работе, а как к развитию своего кругозора. Видимо, пока придется учиться на ошибках. Но лучше так, чем никак. Да и никого чертить за меня я не прошу. Нужны лишь советы, замечания, правильно ли я делаю или совсем глупость нарисована. Главное принцип понять, остальное доработаю легко.
И сильно не обзывайтесь на меня Лучше скажите, где косякнул. Или как лучше в данной ситуации поступить. Понимать уж я умею. И в следующий раз таких вопросов не возникнет явно. И, кстати, 2-ой совет Сазоныча мне помог намного больше первого. Так, что, кому не сложно, конструктивные ответы. Ничего не делать - лучше всего, конечно. Но не моё) Последний раз редактировалось Andy-gri, 20.06.2010 в 23:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 56
|
Andy-gri, не бойтесь, сделайте эту работу, она не сложна, тем более если есть фундаменты. По поводу расчетных схем и узлов есть соответствующие серии, для новичка, вы очень неплохо описали интересующие вас проблемы, еще раз не бойтесь, если нужен совет, пишите на почту! Не боги горшки обжигают!
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Andy-gri, конструктив любого проекта следует начинать со сбора нагрузок, а вы сразу узлы чертите. Вот как вы обоснуете узел фундамента? Чтобы его начертить вам нужно знать три цифры: M N и Q по базе колонны, а для этого нужно провести расчет здания. Я как понял, существующий фундамент представляет собой нечто вроде "корытца", стенки этого корытца не сломаются? В этом корытце вы устраиваете набетонку, ее никак не армируете, а между тем это - изгибаемый жб элемент, требущий наличия вертикальной арматуры. Если высоту набетонки вы назначаете исходя из глубины анкеровки фунд. болтов (25 даметров, в первом приближении 700 мм), то арматуру надо выбрать из расчета, а стенки корытца расковырять и посмотреть какая там арматура и ее проверить. При необходимости - усилить.
Почему полочки? Чем проще узлы, тем легче их изготовить, тем они надежнее будут работать. Главную балку лучше рамещать горизонтально, опирать этажно на обвязочную балку - это проще. Полочки мы делали из квадратной трубы с приваренным к торцу листом. Швеллеры 18П - потому что шаг у вас очень маленький, 1,5 метра. Можно и побольше сделать. Сравните сами варианты по стоимости |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Сазоныч, kupolovich вот из-за таких "доброхотов" как вы у заказчиков и складывается впечатление, что нашу работу может сделать на коленке кто попало, ну и разумеется - бесплатно. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981
|
|
|||
|
||||
Цитата:
ключевые слова - военпроект ангар, б20+р30, сэндвич 50 - уцелом таки несложное здание - десятками шли под 180-220 снега... Цитата:
если надо без согласований - найдите фрилансера - перелопатить готовый ангарчик под этот пролет легко.... |
||||
|
||||
Регистрация: 16.06.2010
Сообщений: 11
|
Цитата:
to maxara: Так у меня размер в плане 9,5х24,66 считай, без выступа крайней колонны... И Снега у меня 320, а не 180-220. Сам перелопатить без проблем смогу) В сущности, имею следующее... Фундамент решил не менять и ничего там не добавлять... из соображений того, что не хочется портить монолит дополнительными надстройками, плюс ко всему - фундамент уже сделан, зачем мне туда лезть?) Да и под этим фундаментом всё же находится скала, прочность которой в раз 10 уж точно превышающей бетон... Решил посадить колонну прям в это корыто ("стакан") на опорный лист и на клеевые анкера, думаю 4 штуки... хотя можно и 6... по разному видел... Ну и думаю, следует и забетонить это дело, сравнив тем самым фундамент... Если что не так, поправьте... Кстати уже сделанный фундамент заармирован сеткой 150х150 мм из 12-ой арматуры весь... ну и в стенках этого корытца тоже сетка одинарная такая же. to Сазоныч: Цитата:
И подскажи насчет полочек этих... Их ведь ставить нужно только на местах опоры на главные балки? Не по всей же длине прогона? И монтаж тупо на сварке и к балке и к прогону? Но тут возник вопрос вот в чем... Если есть надобность запроектировать еще и 2 фонаря, но небольших... и не по центру, а а где-то на 1/4 от края кровли... Правильно ли я понимаю, что тогда может образоваться снеговой мешок? Подобной схемы в СНиПе не увидел... На что придется умножать мою нагрузку от снега? как я понимаю, это мю) Offtop: А теперь по поводу " умных " советов... У меня складывается впечатление, что сфера проектирования - это такой отдельный мир, в котором могут быть только спецы и профессионалы... Зачем тогда создан форум то? Если это могут делать только спецы... и при этом они должны всё знать, то зачем сюда заходить то? На мой взгляд форум создан прежде всего для того, чтобы решались какие-то проблемы или же человек набирался опыта, как то развивался... Но человек же не может только постоянно черпать))) Я не предлагаю отвечать и давать советы всем... Если хочется сделать доброе дело, если есть время... желание помочь - то буду благодарен) Если что-то из этого нет - то зачем вообще сюда заходить и писать собственно не по делу? Если бы на каждом форуме, будь то форум о тех же гаишниках, кто-то спрашивал о своём нарушении и как должен был поступить, и ему бы отвечали всегда - иди читай правила или вперед на консультацию к адвокату... Или же на медицинском форуме кто-то спрашивал о болезни и куда лучше обратиться... А ему бы в ответ всегда говорили - иди изучай всю медицину и вообще не суйся сюда, если у тебя нет медицинского образования.. То зачем вообще форумы созданы? )))) Не понимаю, ей богу... )) Моё мнение, без обид Последний раз редактировалось Andy-gri, 27.06.2010 в 11:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Да в общем то да.
Последний раз редактировалось таи, 28.06.2010 в 10:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2010
Сообщений: 11
|
Цитата:
Цитата:
А сбрасывать... получается уклон большой делать? На мой взгляд сложнее это всё... но наверняка экономичнее... ) Но надеяться на ветер что ли? А если нет? ) Цитата:
При регистрации у меня не требовали показать диплом, справку или что-то подобное... Да и о знаниях и сложности задаваемых мною в будущем вопросов не спрашивали... Да собственно и не запрещали ничего... кроме разговоров не по теме) Или может я что-то упустил в правилах? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Да нет. Вы можете регистрироваться и создавать темы с подобными вопросами. Я просто имел ввиду что эффекта от этого - ноль.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Если вы осознали, что конструирование - дело профессионалов и осознали что вам нужно много чему учиться, то согласен - эффект есть. Однако мне кажется все совсем наоборот - вы решили что легко справитесь со своим заданием на приемлемом конструкторском уровне)
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981
|
Цитата:
любая профессия - это отдельный мир, проектируя металл, имея образования пгс, невозьмусь проектировать жб институтских знаний слишком мало, а практических нет |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление обрешетки к металлическому каркасу. | Glorius | Металлические конструкции | 20 | 28.06.2010 00:14 |
Студенческое задание по черчению в 3d. Нужен совет профессионалов. | FlyIrish | AutoCAD | 8 | 29.01.2010 11:43 |
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. | drill_man | Разное | 5 | 29.04.2009 13:49 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
Нужен совет по стенам. | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 27.01.2007 08:17 |