| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчет деревянной стойки стропильной кровли.

Расчет деревянной стойки стропильной кровли.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.05.2019, 08:50 #1
Расчет деревянной стойки стропильной кровли.
CHULPAN_KHAZIEVA
 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 30

Проектируем многоквартирный жилой дом с двухскатной стропильной кровлей. Параллельно строят без экспертизы на данный момент. В проекте заложила стойки 100х150мм, коньковый брус 100х150мм. Строители без моего ведома уменьшили сечения стоек, поставили 100х100мм. Я веду авторский надзор. Написала замечания в журнал авторского надзора. Строители утверждают , что 100х100 мм проходит с запасом, и если я не поменяю в проекте закажут независимую экспертизу за мой счет. Как себя защитить в сложившейся ситуации? У меня по расчетам не проходят эти стойки.
Просмотров: 2264
 
Непрочитано 28.05.2019, 09:35
#2
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Расчёты же сделаны, раз принято сечение 100х150 (мм). Предъявить им расчёт. Вообще данные вопросы лучше решать совместно с прорабом, технадзором и отделом ПТО производителя работ. Ну или как авторский надзор, упереться и сказать что они обязаны устранять Ваши замечания, не задавая лишних вопросов. СП 246.1325800.2016 "4.6 Требования специалистов, осуществляющих авторский надзор, об устранении недостатков выполнения работ обязательны для исполнения лицами, осуществляющими строительство [2]."

Последний раз редактировалось Обормотя, 28.05.2019 в 09:45.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2019, 09:47
#3
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Расчёты же сделаны, раз принято сечение 100х150 (мм). Предъявить им расчёт.
Зачем им предъявлять? Они в них разберутся? Это строители должны предъявить расчет на основании которого заменили стойки.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2019, 09:54
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Во-первых,
Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Расчёты же сделаны, раз принято сечение 100х150 (мм). Предъявить им расчёт.
Только не им, а Заказчику. И телегу на строителей написать ему же официальную. Кто такие строители для Вас? У Вас с ними договорные отношения? Вы им вообще не обязаны что-то предъявлять - есть документация. Как они могут какую-то экспертизу назначить за Ваш счет без Вашего согласия? Хоть 10 экспертиз - платит тот, кто заказывает, это его личное дело. И как можно вести АН (тем более, писать что-то в журнал), если проекта, фактически, нет (не пройдена экспертиза) и нет разрешения на строительство?
Загадки сплошные.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2019, 09:54
#5
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Сбросьте ваш расчет, сейчас проверим. Чтобы бодаться со строителями нужно быть уверенным на 100% Иначе не красиво получится, если строители докажут обратное
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2019, 09:55
1 | 1 #6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от CHULPAN_KHAZIEVA Посмотреть сообщение
Проектируем многоквартирный жилой дом с двухскатной стропильной кровлей. Параллельно строят без экспертизы на данный момент.
уже до кровли добрались, а экспертизы нет?
Насчет стоек - согласен, раз не проходят нужно усилять, ну раз есть расчет, какие опасения?
Я бы на эту историю посмотрел с другой стороны.
Строители накосячили, заложили меньшее сечение, чем в проекте.
Если они смогут независимой экспертизой доказать, что сечение проходит - пускай пробуют, естественно за их счет, они же нарушили свои обязанности.
Если не смогут - тогда усиление за отдельную плату. А пока остановить стройку.
Странное дело, в их же интересах договариваться полюбовно а не угрожать, при желании всегда можно найти отклонения от проекта и норм при производстве СМР.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчет деревянной стойки стропильной кровли.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет нагрузки от опорных стоек стропильной системы на плиту перекрытия Madnezzman Конструкции зданий и сооружений 25 07.07.2015 16:01
Прошу совета по проектированию деревянной стропильной системы Zkostja Прочее. Архитектура и строительство 1 06.07.2015 22:24
Расчет деревянной стойки. Узел крепления к монолитной или пустотной плите Отвес Деревянные конструкции 1 29.11.2012 15:18
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания Зяблик Деревянные конструкции 26 04.02.2011 12:28