| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > В Кристалле при расчете болтового соединения нет возможности выбрать болт ниже М16.

В Кристалле при расчете болтового соединения нет возможности выбрать болт ниже М16.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2019, 13:54 #1
В Кристалле при расчете болтового соединения нет возможности выбрать болт ниже М16.
VAV
 
Проектировщик
 
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 330

В СП 16 не нашел ограничения на минимальный диаметр постоянного (не монтажного) болта в болтовом соединении. Но Кристалл не даёт выбрать болт ниже М16. Ткните пожалуйста, где прописано подобное ограничение
Просмотров: 2118
 
Непрочитано 05.08.2019, 14:31
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


п. 14.2.9 СП 16.13330.2017 и табл. Г.9.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2019, 15:14
#3
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
п. 14.2.9 СП 16.13330.2017 и табл. Г.9.
А как же табл Г7? Там диаметр фундаментных болтов начинается с 12мм.
VAV вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2019, 16:23
#4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Если болты обычные - Г.9. Если фундаментные - Г.7.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2019, 16:47
#5
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110


там же: 14.2.1 Для болтовых соединений элементов стальных конструкций следует применять болты согласно таблицам Г.3 - Г.8 (приложение Г).

но вообще-то применять сп 17-го года нельзя. в части 14 п. нужно опираться на 11-го года (см. постановление 1521)

в кристалле поставьте снип вместо сп и будут там М12

Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 05.08.2019 в 16:59.
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2019, 17:14
#6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
В СП 16 не нашел ограничения на минимальный диаметр постоянного (не монтажного) болта в болтовом соединении. Но Кристалл не даёт выбрать болт ниже М16. Ткните пожалуйста, где прописано подобное ограничение
В СНиП было Аbn - площадь сечения болта нетто; для болтов с метрической резьбой значение Аbп следует принимать по прил. 1 к ГОСТ 22356-77*;
В СП стало Ab и Abn - площади сечений стержня болта брутто и резьбовой части нетто соответственно, принимаемые согласно таблице Г.9;
В Скадсофт, да и в других программах построен алгоритм на четкое следование требованиям норматива.
Хотя будете смеяться в указаном ГОСТе болты диаметром от 16 до 48 мм
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > В Кристалле при расчете болтового соединения нет возможности выбрать болт ниже М16.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование казалось бы простого болтового соединения узла структуры Кисловодск Viridian SCAD 6 07.04.2016 09:35
Какую расчетную схему выбрать при расчете на продавливание? Midimi SCAD 6 05.06.2015 13:36
Закрепление прогона при расчете в Кристалле Alex_you SCAD 1 21.01.2015 17:06
Расчет болтового соединения на изгиб. DB98 Машиностроение 10 06.09.2011 09:22
Замена болтового соединения на сварку монтажную VMaksS79 Металлические конструкции 3 29.10.2010 11:14