| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.09.2019, 19:19 | | 1 | #1 |
Расчетные длины колонны галлереи
Регистрация: 12.09.2019
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 5109
|
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Не обижайтесь, но Вы хоть бы постеснялись говорить что вы "эксперт"... Т.к. судя по вопросу как в части формулировки так и в части конструктива на уровне инженера 2-й категории. А по сути, чтобы вычислить мю, нужно как минимум иметь расстояния, жесткости, нагрузки.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2009
Сообщений: 43
|
Всем привет! Вопрос не по теме, но тоже про расчетные длины и чтобы не множить темы, пишу здесь.
Есть плоская вертикальная связевая конструкция (стойки, распорки и связи) однопролетная, трехярусная. Вертикальные связи есть только в первом и третьем ярусе. Все на шарнирах, в том числе и крепление нижних концов колонн к условным фундаментам. Вопрос, какая расчетная длина колонны во втором ярусе. Всем ответившим заранее спасибо P.S. из плоскости концтрукия условно раскреплена, стойки целиковые |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Делаете схему, нагружаете, выполняете расчет на устойчивость, смотрите расчетные длины. Результаты можно показать общественности для обсуждения.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Если высота этажей одинакова, сечение по высоте постоянно, колонны одинаково нагружены вертикальной силой в верхних узлах, то мю для среднего участка должно получится 2. Мне так видится, но надо проверить. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
У вас получилось мю 1,83, 1,73 и 1,82 по участкам. У меня для раскосной решетки 1,75 для всех участков, что близко.
Насчет того какие правильные мю для участков. Точного ответа я не знаю. Расписать как поступаю сам не могу, ввиду отсутствия у меня четко сформулированного алгоритма. Не хочу вводить вас в заблуждение. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каковы расчетные длины колонн для обычного жб каркаса по п. 8.1.17 СП63? | pbykov | Железобетонные конструкции | 11 | 02.04.2018 07:14 |
Какие принять коэффициенты условий работы, предельные гибкости и расчетные длины для опор ЛЭП? | K'TyH | Металлические конструкции | 3 | 02.02.2018 18:05 |
ЖБ. Расчетные длины колонн многоэт. каркаса с шарнирным примыканием ригелей. | No M.P. | Железобетонные конструкции | 12 | 20.02.2013 14:34 |
Расчетные длины стержней фермы в плоскости и из плоскости | StrikeStar | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 16.12.2011 15:51 |
Уменьшение расчетной длины металлической колонны | Алиса Селезнева | Металлические конструкции | 2 | 11.02.2011 15:50 |