| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчет накладок по прогонам

Как расчет накладок по прогонам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.08.2019, 06:31
Как расчет накладок по прогонам
АФ87
 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177

Здравствуйте товарищи.
Заказчик строит навес , в наличии у него есть труба прямоугольная 100х50х4мм. Одиночный профиль не проходит.
Собственно вопрос- Как посчитать накладки? я пока поставил условно, но хочется понять как сделать расчет на них (на шаг и на количество). С виду очень много их получилось у меня.
Заранее спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2019-08-27 12.21.11.png
Просмотров: 368
Размер:	11.7 Кб
ID:	217163  

Просмотров: 7490
 
Непрочитано 27.08.2019, 12:49
#21
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Его же трубы друг на друга ставятся.
как такое можно ставить "друг на друга"..? Вся строительная логика по умолчанию сводится к тому, чтобы ставить их по жёсткой стороне в плоскости изгиба.
Offtop: Двутавры, швеллера мы как ставим по умолчанию..? Так и здесь должно быть
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 12:57
#22
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- напряжение ноль, усилие ноль.
только жесткость в два раза меньше.

Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
как такое можно ставить "друг на друга"..? Вся строительная логика по умолчанию сводится к тому, чтобы ставить их по жёсткой стороне в плоскости изгиба
посмотрите на его рисунок. Там пролет 8 (восемь!) метров и по графике получается, что они стоят друг на друге.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 13:02
#23
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
посмотрите на его рисунок. Там пролет 8 (восемь!) метров и по графике получается, что они стоят друг на друге.
я вон сначала тоже подумал, откуда там боковое воздействие q=0.06
Неа ребята, лучше ставить по привычке. Спарьте их да и всё. А то пролёт не малый, да и определяющим фактором здесь будет именно 2ГПС

----- добавлено через ~24 мин. -----
а если же автор всё-таки вздумал наложить друг на друга плашмя, то в средней части эти пластины вовсе не нужны будут.
Зато вот приопорную часть нужно конкретно усилить, ибо балка под нагрузкой достаточно прогнётся, и в приопорной части сильно сдвинутся относительно одна другой. И бесконтрольный прогиб на такой длине будет зависеть от того, как закреплены между собой обе балки на 1/4 пролёта
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 27.08.2019 в 13:29.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 13:45
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Во веселье у вас тут...
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- напряжение ноль, усилие ноль.
eilukha, сам же писал:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
швы проверить как поясные у балок Q*S/I.
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
определяющим фактором здесь будет именно 2ГПС
Скорее всего.

Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
в средней части эти пластины вовсе не нужны будут.
Зато вот приопорную часть нужно конкретно усилить, ибо балка под нагрузкой достаточно прогнётся, и в приопорной части сильно сдвинутся относительно одна другой. И бесконтрольный прогиб на такой длине будет зависеть от того, как закреплены между собой обе балки на 1/4 пролёта
Где-то так, но не совсем.
Фишка в том, что сдвигающая сила воспринимается полностью либо швом, либо пластинами.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 13:51
#25
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Где-то так, но не совсем.
пластины косо надо будет варить, по типу как отгибы для ж/б
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 13:53
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
пластины косо надо будет варить,
Это лишнее.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 15:08
#27
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Прослеживается аналогия с балкой Деревягина
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0165-sel.png
Просмотров: 79
Размер:	290.1 Кб
ID:	217174  Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0166-sel.png
Просмотров: 42
Размер:	251.9 Кб
ID:	217175  
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 15:55
#28
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


fktstv, поизучаю данную литературу
АФ87 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 15:58
#29
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Такой результат получился
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2019-08-27 21.56.52.png
Просмотров: 91
Размер:	26.2 Кб
ID:	217181  
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 18:29
#30
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Это что-то из рук вон невероятное...
вот так делай (см. вложение):
расположи балки бок о бок вертикально, рёбра уменьши, а оранжевым цветом выделены те самые накладки. Шаг верхних планок 40i, внизу - 2*40i
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2019-08-27 21.56.52.png
Просмотров: 83
Размер:	28.0 Кб
ID:	217184  
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 18:43
#31
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


RFEM + Shape Think у помощь.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 19:06
#32
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Какие 40i? это же балка, а не колонна. И работает она на изгиб, а не на сжатие. Нужно определить касательные напряжения в составном сечении на уровне стыка профилей и на эти напряжения ставить соединительные планки. На эти же усилия считаются и швы. Аналогия с поясными швами сварных балок. Интуитивно: планок этих нужно здесь гораздо меньше, так как усилия скорее всего будут небольшие. А лучше вообще обойтись без планок, сварив два профиля между собой напрямую.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2019, 06:00
#33
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Это что-то из рук вон невероятное...
Sergey_v А чем плох мой вариант? в устойчивости?
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 07:04
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


А не проще ферму сделать?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2019, 07:12
#35
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А не проще ферму сделать?
Заказчику предлагал, у него труба была уже
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 07:42
#36
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
А чем плох мой вариант? в устойчивости?
плох тем, что просто никогда так не делается. Имея в наличии 2 швеллера, что бы вы сделали, тоже друг на друга поставили бы..?
Всякому придёт в голову сделать из него короб. Так же и здесь очень желательно.
А тут вам даже при неразрезном прогоне потребуется минимум 250*100 по прогибам.
Что за здание..? Если это частный гараж, то пусть прогнутся, это не столь преступно. Лишь бы по прочности был достаточный запас. А при 2-х спаренных ГСП этот запас будет
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 08:38
#37
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
плох тем, что просто никогда так не делается.
Это не аргумент. Если есть желание можно и так сделать.
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Имея в наличии 2 швеллера, что бы вы сделали
При чем здесь швеллера? У автора гнутики прямоугольные, следовательно и подход должен быть иначе. То что вы предлагаете - расположить две трубы рядом, а не сверху, не проходит по прогибам почти в 2 раза. При опирании же друг на друга жесткость выше в разы.
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
А тут вам даже при неразрезном прогоне потребуется минимум 250*100 по прогибам.
Труба 200х40х4 по разрезной схеме с двойным запасом проходит под нагрузку 0,06 т/м (нагруза взята с эскиза автора). А значит и две трубы 100х50х4 пройдут тем более.

Вопрос к автору - 0,06 т/м не маловато ли? I-ый снеговой район и прогоны с шагом пол метра?
Evgeny31 на форуме  
 
Непрочитано 28.08.2019, 08:39
#38
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Такой результат получился

А еще лучше в тавровое сечение. Или вообще двутавр из коробок

Вы шаг прогонов не пробовали уменьшить, чтобы такую порнографию не делать?
And_T вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 08:53
#39
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
При чем здесь швеллера? У автора гнутики прямоугольные, следовательно и подход должен быть иначе.
При стандартной, обычной жизненной ситуации ГСП в 2 этажа..? Ну делай в 2 этажа Прямо истину в последней инстанции во мне нашёл

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
При опирании же друг на друга жесткость выше в разы.
мы это ещё вчера обсуждали, глянь выше. Советы давались как скрепить два ГСП по высоте. Расположить-то расположим, вопрос был в том, что как всё это хозяйство объединить в единое нерушимое целое

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Вопрос к автору - 0,06 т/м не маловато ли? I-ый снеговой район и прогоны с шагом пол метра?
шаг у него 0,75м. (0,06т/м)/(0,08т/м2)=0,75м. Плюс ещё будет покрытие из листа, которую автор почему-то не учёл.
Даже если 1-ый снеговой, то расчётное значение будет поболее, чем 0,08т/м2
Так что даже 200*40*4 будет впритык, если вообще пройдёт

Offtop: а что это за объект, кажется это навес холодный - зачем так усиленно стараться вписываться под 2ГПС. Ответа требованиям прочности скорее всего вполне хватян
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 28.08.2019 в 09:00.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 09:19
#40
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
При стандартной, обычной жизненной ситуации ГСП в 2 этажа..? Ну делай в 2 этажа Прямо истину в последней инстанции во мне нашёл
Где ты здесь увидел стандартную ситуацию? Прочти еще раз 1 пост этой темы. У заказчика имеется определенный материал - в данном случае ГСП 100х50х4. Вот из этой трубы и нужно запроектировать прогоны. Предложенный тобой вариант не годится от слова "совсем", потому как не удовлетворяет требованиям по жесткости.
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
мы это ещё вчера обсуждали, глянь выше. Советы давались как скрепить два ГСП по высоте.
Читал тему полностью. Вариант расположения труб друг над другом считаю вполне жизнеспособным. На счет соединения - выполнил бы сварным без накладок.
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
кажется это навес холодный - зачем так усиленно стараться вписываться под 2ГПС.
Offtop: Действительно... кому взбрело в голову соблюдение требований каких-то там норм...
Evgeny31 на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчет накладок по прогонам

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет узлов крепления тяжей к прогонам Фадеев Металлические конструкции 7 06.06.2016 22:58
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07