Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
как такое можно ставить "друг на друга"..? Вся строительная логика по умолчанию сводится к тому, чтобы ставить их по жёсткой стороне в плоскости изгиба.
Offtop: Двутавры, швеллера мы как ставим по умолчанию..? Так и здесь должно быть
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
только жесткость в два раза меньше.
посмотрите на его рисунок. Там пролет 8 (восемь!) метров и по графике получается, что они стоят друг на друге. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Неа ребята, лучше ставить по привычке. Спарьте их да и всё. А то пролёт не малый, да и определяющим фактором здесь будет именно 2ГПС ----- добавлено через ~24 мин. ----- а если же автор всё-таки вздумал наложить друг на друга плашмя, то в средней части эти пластины вовсе не нужны будут. Зато вот приопорную часть нужно конкретно усилить, ибо балка под нагрузкой достаточно прогнётся, и в приопорной части сильно сдвинутся относительно одна другой. И бесконтрольный прогиб на такой длине будет зависеть от того, как закреплены между собой обе балки на 1/4 пролёта
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 27.08.2019 в 13:29. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Во веселье у вас тут...
eilukha, сам же писал: Скорее всего. Цитата:
Фишка в том, что сдвигающая сила воспринимается полностью либо швом, либо пластинами.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Это что-то из рук вон невероятное...
вот так делай (см. вложение): расположи балки бок о бок вертикально, рёбра уменьши, а оранжевым цветом выделены те самые накладки. Шаг верхних планок 40i, внизу - 2*40i
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Какие 40i? это же балка, а не колонна. И работает она на изгиб, а не на сжатие. Нужно определить касательные напряжения в составном сечении на уровне стыка профилей и на эти напряжения ставить соединительные планки. На эти же усилия считаются и швы. Аналогия с поясными швами сварных балок. Интуитивно: планок этих нужно здесь гораздо меньше, так как усилия скорее всего будут небольшие. А лучше вообще обойтись без планок, сварив два профиля между собой напрямую.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
плох тем, что просто никогда так не делается. Имея в наличии 2 швеллера, что бы вы сделали, тоже друг на друга поставили бы..?
Всякому придёт в голову сделать из него короб. Так же и здесь очень желательно. А тут вам даже при неразрезном прогоне потребуется минимум 250*100 по прогибам. Что за здание..? Если это частный гараж, то пусть прогнутся, это не столь преступно. Лишь бы по прочности был достаточный запас. А при 2-х спаренных ГСП этот запас будет
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Это не аргумент. Если есть желание можно и так сделать.
При чем здесь швеллера? У автора гнутики прямоугольные, следовательно и подход должен быть иначе. То что вы предлагаете - расположить две трубы рядом, а не сверху, не проходит по прогибам почти в 2 раза. При опирании же друг на друга жесткость выше в разы. Цитата:
Вопрос к автору - 0,06 т/м не маловато ли? I-ый снеговой район и прогоны с шагом пол метра? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
мы это ещё вчера обсуждали, глянь выше. Советы давались как скрепить два ГСП по высоте. Расположить-то расположим, вопрос был в том, что как всё это хозяйство объединить в единое нерушимое целое Цитата:
Даже если 1-ый снеговой, то расчётное значение будет поболее, чем 0,08т/м2 Так что даже 200*40*4 будет впритык, если вообще пройдёт Offtop: а что это за объект, кажется это навес холодный - зачем так усиленно стараться вписываться под 2ГПС. Ответа требованиям прочности скорее всего вполне хватян
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 28.08.2019 в 09:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Цитата:
Цитата:
Offtop: Действительно... кому взбрело в голову соблюдение требований каких-то там норм... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет узлов крепления тяжей к прогонам | Фадеев | Металлические конструкции | 7 | 06.06.2016 22:58 |
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику | Саразан | Лира / Лира-САПР | 13 | 24.08.2014 14:33 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |