Непрочитано 27.08.2019, 06:31
Как расчет накладок по прогонам
АФ87
 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177

Здравствуйте товарищи.
Заказчик строит навес , в наличии у него есть труба прямоугольная 100х50х4мм. Одиночный профиль не проходит.
Собственно вопрос- Как посчитать накладки? я пока поставил условно, но хочется понять как сделать расчет на них (на шаг и на количество). С виду очень много их получилось у меня.
Заранее спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2019-08-27 12.21.11.png
Просмотров: 368
Размер:	11.7 Кб
ID:	217163  

Просмотров: 7488
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2019, 09:25
#41
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Вопрос к автору - 0,06 т/м не маловато ли? I-ый снеговой район и прогоны с шагом пол метра?
Да, я взял с шагом 600мм. Больший шаг побоялся делать , пролеты большие сильно для этих прутиков

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Что за здание..? Если это частный гараж, то пусть прогнутся, это не столь преступно. Лишь бы по прочности был достаточный запас. А при 2-х спаренных ГСП этот запас будет
Это простой холодный навес для хранения пиломатериала вторичного
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 09:30
#42
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Где ты здесь увидел стандартную ситуацию?
Offtop: лет 5 назад сосед строил такой же навес, без расчётов, без чертежей, правда, пролёт поменьше. Как правило, достаточно прогнулось. Но говорит ли это о том, что навес непригоден для эксплуатации..? Нет конечно же

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Читал тему полностью.
не нужен никакой шов между двумя ГСП по всей длине..? Достаточно будет 2 длинные накладки в опорной части с 2-х сторон, ну и где в пролётах 2-3 шт.

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
кому взбрело в голову соблюдение требований каких-то там норм...
буквоедство иногда бывает во вред. Тем более для холодного склада ВТОРИЧНЫХ пиломатериалов
Offtop: ты ещё сейсмику с пульсацией не забудь учесть

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Да, я взял с шагом 600мм
скорее всего у вас шаг 750мм. 0,75*0,08=0,06т/м
вы же наверняка брали без 1,4.
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 28.08.2019 в 09:42.
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2019, 10:48
#43
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
скорее всего у вас шаг 750мм. 0,75*0,08=0,06т/м
Дико извиняюсь, думаю одно, пишу другое. шаг прогонов - 800мм. Sergey_v поправил )))

50кг х 1,4 = 70 + ~10кг (профлист ) = 80кг.
8х0,8 = 6,4м2 х 80 = 512кг / 8 = 0,064кг/м.п.

----- добавлено через ~3 мин. -----
выдал заказчику два варианта в общем, и тот и тот вариант жизнеспособный. Пусть выбирает. Единственное в моем варианте ведь нужно будет еще распорки мудрить между прогонами для жесткости
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 14:00
#44
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
плох тем, что просто никогда так не делается. Имея в наличии 2 швеллера, что бы вы сделали, тоже друг на друга поставили бы..?
Если сжатый пояс раскреплен, а он раскреплен, то логичнее поставить вертикально друг на друга. Швеллера тоже. Единственный минус может быть в том, что при монтаже прогон может болтаться из плоскости.
Очевидно, что при вертикальном расположении I и W, и соответственно жесткость и прочность будут выше.

----- добавлено через ~28 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
не нужен никакой шов между двумя ГСП по всей длине..? Достаточно будет 2 длинные накладки в опорной части с 2-х сторон, ну и где в пролётах 2-3 шт.
Никакие накладки не нужны. При таком уровне нагрузок, для восприяти всей Q достаточно 2-х конструктивных швов у каждой опоры.
Насчет количества-шага швов - чем чаще приварить (в пределах разумного), тем сильнее будет проявляться совместная работа и меньше - местный изгиб.
Посмотрите крайний случай, когда профили сварены только у опор.
Скорее всего (можно посчитать) сварить швами длиной 50 мм со стандартным шагом 40i = 1,4м будет вполне достаточно.
При таком уклоне ребра на опорах думаю можно не ставить
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 17:04
#45
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если сжатый пояс раскреплен, а он раскреплен, то логичнее поставить вертикально друг на друга.
о раскреплении информации нет. Ну пусть условно будет раскреплённым, но тогда зачем вот это вот:
Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Единственное в моем варианте ведь нужно будет еще распорки мудрить между прогонами для жесткости
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
При таком уровне нагрузок, для восприяти всей Q достаточно 2-х конструктивных швов у каждой опоры.
ну уровень нагрузок нужно бы более подробно выяснять. Начиная с нормативки, с учётом 1,4, с учётом неравномерности снега для кровельных прогонов (Мю=1.1), с учётом кровельного листа и т. д. И в результате выяснится, что q будет не совсем 0,06т/м.
А в остальном всё Ок, кроме рёбер. Они нужны
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2019, 18:52
#46
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
но тогда зачем вот это вот:
Цитата:
Сообщение от АФ87
Единственное в моем варианте ведь нужно будет еще распорки мудрить между прогонами для жесткости
Это - глупость, если задумано в качестве постоянного раскрепления.

Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
ну уровень нагрузок нужно бы более подробно выяснять. Начиная с нормативки, с учётом 1,4, с учётом неравномерности снега для кровельных прогонов (Мю=1.1), с учётом кровельного листа и т. д. И в результате выяснится, что q будет не совсем 0,06т/м.
А что выяснять? Пусть автор ошибся в 10 раз и q=0.6 тс/м пролет 8м, Q=0.6*8/2=2.4 т,
в запас считаем сдвигающее усилие на 2 шва T=Q требуемая расчетная длина шва катетом 4 мм Lf = 2,4/2/1,3/0,4 = 2,3 см

Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
А в остальном всё Ок, кроме рёбер. Они нужны
Зачем? 2-х швов приварки прогона более чем достаточно
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2019, 08:40
#47
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это - глупость, если задумано в качестве постоянного раскрепления.
ещё большая глупость доверять это "раскрепление" частным строителям. Никто там не будет целенаправленно раскреплять прогон из какой-то там плоскости, а просто закрепят кровельный лист к верхнему поясу так, чтобы не сдуло всё это первым сильным ветром. Как они это сделают нам неведомо, может вообще алюминиевой проволокой скрутят, как мауэрлат
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2019, 10:01
#48
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
ещё большая глупость доверять это "раскрепление" частным строителям
Это проблема повсеместно. Строят как хотят

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
T=Q требуемая расчетная длина шва катетом 4 мм Lf = 2,4/2/1,3/0,4 = 2,3 см
Подскажите пожалуйста в какой литературе это посмотреть по расчету швов
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2019, 15:03
#49
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Беленя. Металлические конструкции.
Или в Мандрикове с примерами.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2019, 15:18
#50
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
ещё большая глупость доверять это "раскрепление" частным строителям. Никто там не будет целенаправленно раскреплять прогон из какой-то там плоскости
Стандартного крепления саморезами в каждой второй волне более, чем достаточно. Проконтролировать несложно.
А есть такие строители, которым доверять строить, как и проектировщики, которым доверять проектировать - большая глупость.

Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста в какой литературе это посмотреть по расчету швов
В данном случае никакой литературы не надо. Погонное сдвигающее усилие t=Q*S/I, усилие на 2 шва T=t*a, где а - шаг швов.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2019, 15:35
#51
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В данном случае никакой литературы не надо. Погонное сдвигающее усилие t=Q*S/I, усилие на 2 шва T=t*a, где а - шаг швов.
Понял, думал сложнее всё))). Спасибо Старый Дилетант
АФ87 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчет накладок по прогонам

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет узлов крепления тяжей к прогонам Фадеев Металлические конструкции 7 06.06.2016 22:58
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07