Непрочитано 09.09.2019, 08:51 #1
Выбор типа фундамента для модульного здания!
Faust2956
 
Инженер проектировщик
 
Миасс
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 111

Здравствуйте! Стоит задача разработать фундамент под одноэтажное модульное здание в г.Симферополь, при чем он должен быть максимально дешевый и с возможностью практически сразу после его устройства начать монтаж модулей. Здание имеет нормальный уровень ответственности (возможно понижение до пониженного при заключение доп. соглашения к договору), максимальная нагрузка на отдельный фундамент (сваю) составляет 6-8т. Схемку раскладки модулей, расположение опорных точек, геологию прилагаю.

По ИГИ понятно, что грунт хороший и оптимальным вариантом было бы устройство монолитных столбчатых фундаментов, однако руководство против отрывки котлована и заглубления на 1м (Рекомендации по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений, возводимых в сейсмических районах п.2.2), а так же против монолитных работ. При предложении варианта свай (что винтовых, что буронабивных)-руководство против длинны свай 4м (СП24.13330.2011 п.12.11, здание-лаборатория, не сарай=) и в случае с буронабивными сваями против монолитных работ. Плита не рассматривается ввиду большого расхода бетона. В связи с изложенным ранее возникает вопрос: в случае понижения уровня ответственности возможно ли как-то уйти от норм по сейсмичности, что бы либо сделать свайный фундамент с длинной свай менее 4м, либо уменьшить глубину заложения столбчатых фундаментов до глубины промерзания?

Пользуясь случаем, одновременно спрошу-в случае устройства столбчатых фундаментов при нормальном уровне ответственности здания всегда необходимо устраивать жесткую связь в виде монолитной ленты по низу фундаментов? Мельком видел требование, но повторно найти не могу.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 121
Размер:	62.0 Кб
ID:	217619  

Вложения
Тип файла: pdf ИГИ.pdf (710.2 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: pdf Сборка из 15 модулей М и фундамент.PDF (2.33 Мб, 137 просмотров)

__________________
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...
Просмотров: 3051
 
Непрочитано 09.09.2019, 09:24
1 | #2
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Уйти от норм можно, если оформить здание как временное инвентарное здание. Тогда достаточно сделать фундамент мелкого заложения из блоков ФБС, уложеных насухо. Но это должен быть раздел ППР, ПОС и соответствующее оформление. А не АС.

П.С. надеюсь это не гостинница/пансионат для отдыхающих?
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2019, 09:42
1 | #3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Столбчатому фундаменту необязательно быть монолитным...
Если здание модульное для какой-то госструктуры, имейте в виду, что фундаменты тоже могут потребовать "модульности", что с забивными сваями будет тяжеловато.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2019, 09:44
#4
Faust2956

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Столбчатому фундаменту необязательно быть монолитным...
Согласен, рассматривал вариант УДБ 600х600, но тоже дороговасто получалось)

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Уйти от норм можно, если оформить здание как временное инвентарное здание. Тогда достаточно сделать фундамент мелкого заложения из блоков ФБС, уложеных насухо. Но это должен быть раздел ППР, ПОС и соответствующее оформление. А не АС.
А какая-то ссылка на нормативные документы есть, что для инвентарных зданий не нужно учитывать нормы сейсмики?

Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
П.С. надеюсь это не гостинница/пансионат для отдыхающих?
Здание-лаборатория клеточных технологий

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
фундаменты тоже могут потребовать "модульности", что с забивными сваями будет тяжеловато.
У нас по договору только поставка модулей, фундамент туда не входит, делаем "до кучи", поэтому требований к демонтажу фундаментов нет. Мы предполагаем, что в случае необходимости модули можно будет снять с анкерных болтов и увезти на новое место, а фундамент будет вынужден остаться.
__________________
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...

Последний раз редактировалось Faust2956, 09.09.2019 в 10:07.
Faust2956 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2019, 10:16
1 | #5
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 836


Цитата:
Сообщение от Faust2956 Посмотреть сообщение
Пользуясь случаем, одновременно спрошу-в случае устройства столбчатых фундаментов при нормальном уровне ответственности здания всегда необходимо устраивать жесткую связь в виде монолитной ленты по низу фундаментов? Мельком видел требование, но повторно найти не могу.
Эти требования есть в Пособии по проектированию каркасных зданий в сейсмических районах + в Пособии к СНиП II-7-81.
И там и там акцент на расчете. А именно, если сдвигающие усилия (от сейсмики) воспринимаются фундаментами, то необходимости в распорках нет. Кроме того, если есть фундаментные балки они могут совмещать и функцию распорки в то же время.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2019, 10:37
1 | #6
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Faust2956 Посмотреть сообщение

А какая-то ссылка на нормативные документы есть, что для инвентарных зданий не нужно учитывать нормы сейсмики?

Ваш случай - СНиП "Основания зданий и сооружений"
balabenuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор типа фундамента для модульного здания!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор типа фундамента под коттедж AirinaS Основания и фундаменты 4 09.07.2019 17:43
Выбор типа фундамента. Общее мнение. Bogdanus1 Основания и фундаменты 95 27.02.2016 06:59
Stark_ES_2014 Расчет на собственные формы колебания монолитного здания точечного типа Svetlana_91 Расчетные программы 7 30.12.2015 13:17
Помогите выбрать тип фундамента Бихич Основания и фундаменты 8 30.12.2015 10:20
Смонтированная наружная лестница 3-го типа - реконструкцией здания считается? alldmc Архитектура 5 10.12.2013 08:17