Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
По моему более многодельный способ чем по 2.49
Но тут то erikbond определяет расчетное значение со сцеплением (надеюсь) у него же есть полная геология?! |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Делал дома 16эт кирпич + тех. этаж на ФП грунты глины Е=20МПа (положительное экспертизы, построены 5лет назад, эксплуатируются)
Делал дома 10эт кирпич + тех. этаж на ФП грунты суглинки мягко пластичные E=10МПа около 3м далее пески Е=16МПа (положительное экспертизы, построены 3 года, эксплуатируются) Стоит отметить что кирпич потяжелее будет чем Ж/Б каркас раза в 1,5. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
В итоге все получилось всем спасибо, и собственно следом возник вопрос по армированию ФП, Вот имеются у нас изополя моментов по Х и по У, максимальный момент по Х к примеру в выбранной точке №1 составляет 27 тм, а по У в этом же месте составляет -25 тм, смотрю изополя суммарных моментов Мху, в этой же точке показывает 4тм. Вопрос, как подбирать арматуру, отдельно (то есть по Мх потом по Му большие диаметры получатся) или же по суммарной (то есть Мху получится 4тм и получится маленький диаметр) ?
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Что то не понял - моменты же в двух направлениях? Вот и арматура обязательно должна быть в двух - по моменту в той плоскости! А покажите что получилось? Геометрию плиты - стены подвала и расчетное сопротивление грунта? Интересно все таки!
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Вот для этого и говорилось про добавлении в подпольном пространстве (от верха плиты до пола подвала) дополнительных ребер высотой 0,5-0,9 м что бы ужесточить плиту уменьшить изгибающие моменты и армирование плиты. Попоробуйте ввести балки от наружных стен к внутренним - сократите пролеты плиты от отпора грунта и добавьте ответные им наружные куски ребер - как контрфорсы - что бы уши не загибались у плиты.
Геометрия сердечка - романтично, романтично! |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Во вложении или СП 52-103-2007 смотрите. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Эти балки в производстве работ не факт что сделают так как надо (то есть чтобы совместно работали), все время надо рассчитывать "на дурака", то есть чтобы проще все делалось, ваш вариант на подобии банкеток, у нас некоторые здания так стоят, очень сложно им пришлось это сделать, и не знаем получилось ли у них или нет, но там мата было больше чем обычных слов в русском языке (так сказать там была школа мата в ускоренном виде).
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
Цитата:
Да кстати это не суммарный момент у вас есть Му и Мх, а вот Мху - крутящий момент - это надо читать в указаниях к расчету в вашей программе - подозреваю что это поперечная арматура. Вашу рабочую арматуру (горизонтальную в плите) надо подбирать по Му и Мх Последний раз редактировалось Alex_26, 22.04.2013 в 13:19. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Offtop: А вы что думали сразу с института приходят "Эйнштейны", если есть какое то разочарование в этом, я думаю не стоит никого подбивать на что либо (в данном случае "поддержке"), это не уместно, все таки есть люди которые имеют возможность помочь, тем самым я им благодарен. Я придерживаюсь мнения "увидел-не совсем все понял-спросил-ответили- решил", не знаю как у вас, но у нас, все делается на "скорую руку" (времени дают очень мало). Тем более я писал уже, что не сталкивался с подобным.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
P.S. а потом такие "инженеры", набрав "стажа", будут учить молодых... ---------- Цитата:
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 22.04.2013 в 13:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Я бы сказал не набрав стажа - а набрав опыта (или научившись). Не все сразу умели считать! Другое дело что вызывает настороженность организация проектирования в отдельно взятой фирме - что неужто никого по опытнее нет к кому пойти с вопросом - но это не наше дело, правда ведь?
Для этого и есть форум - если советы одного будут не сходится со многими то думаю молодежь разберется. (если речь идет о данном форуме, а не об универе каком либо) Erikbond вы лучше покажите изополя давлений под подошвой и скажите что у вас получилось с расчетным сопротивлением грунта под подошвой? И насколько новая форма плиты повлияла на осадки здания? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундаментная плита: максимально возможная разность отметок заложения | =Slash= | Железобетонные конструкции | 2 | 09.11.2012 08:16 |
Фундаментная плита под силосы | KatrinTaras | Основания и фундаменты | 4 | 03.05.2012 00:06 |
Незаглубленная фундаментная плита??? | solarissa | Основания и фундаменты | 21 | 08.04.2007 19:13 |
Фундаментная плита и стены подвала | nalivai | Основания и фундаменты | 33 | 21.10.2005 19:48 |
Фундаментная плита в Лире | Net | Лира / Лира-САПР | 1 | 30.03.2004 11:30 |