Количество эвакуационных выходов из комнат самоподготовки в спальном корпусе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2015, 11:07 #1
Количество эвакуационных выходов из комнат самоподготовки в спальном корпусе
fadeaway
 
терплю боль
 
Гиперурания
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 959

Возник спор с коллегой на тему количества эвакуационных выходов из комнат самоподготовки спального корпуса училища.

Моя позиция:
- спальные корпуса относятся к классу Ф1.1. Соответственно, в случаях, когда в помещении находится более 10 человек, его, согласно п.5.2.12 СП 1.13130.2009, необходимо обеспечить двумя эвакуационными выходами. Принятые в проекте комнаты самоподготовки рассчитаны на пребывание 20 человек. Кроме всего прочего, комната самоподготовки - это неотъемлемая составляющая функционального процесса любого спального корпуса или общежития.
Цитата:
5.2.12 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.
Позиция коллеги:
- комнаты самоподготовки несут функцию, вспомогательную по отношению к основному процессу, и относятся к классу Ф4.1. Поэтому, достаточно одного эвакуационного выхода.

Хотелось бы услышать мнение уважаемой публики по данному вопросу.
Спасибо!
Просмотров: 2680
 
Непрочитано 29.01.2015, 13:18
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Думаю, лучше делать два выхода из этого помещения, так как у здания класс Ф1.1, а комнаты самоподготовки у Вас, думаю, не выделяются противопожарными преградами в отдельный блок от других помещений, и не имеют отдельных от них путей эвакуации. К тому же, это у Вас в проекте это комнаты самоподготовки, а в реальной эксплуатации здания эти помещения, возможно, тоже будут спальни с количеством человек более 10.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 14:47
#3
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Думаю, лучше делать два выхода из этого помещения, так как у здания класс Ф1.1, а комнаты самоподготовки у Вас, думаю, не выделяются противопожарными преградами в отдельный блок от других помещений, и не имеют отдельных от них путей эвакуации.
Лучше сделать 3и выхода и тогда точно ни у кого не останется вопросов
А если серьезно: в ФЗ 123 статье 89 п.9 всё ещё исключен, СНиП 21-01-97 на новые здания вы говорите не распространяется, так почему же всё-таки помещения с разными функциональными классами должны разделять противопожарными преградами и иметь самостоятельные выходы?
Или у вас ещё какой-то козырь в рукаве припрятан?
randum вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 15:09
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
Лучше сделать 3и выхода и тогда точно ни у кого не останется вопросов
Как бы не звучало это смешно, но всё именно так и есть. А лучше 4-ре! и парочку аварийных, шоб уж наверняка!
Цитата:
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
А если серьезно: в ФЗ 123 статье 89 п.9 всё ещё исключен, СНиП 21-01-97 на новые здания вы говорите не распространяется, так почему же всё-таки помещения с разными функциональными классами должны разделять противопожарными преградами и иметь самостоятельные выходы?
Или у вас ещё какой-то козырь в рукаве припрятан?
Не у меня, а у МЧС Российской Федерации, и его "адептов": http://fire.mchs.gov.ru/document/16784
В ФЗ 123 статье 89 п.9 всё ещё исключен, но в добровольных СП ничего на эту тему не появилось. "Казнить нельзя помиловать" - теперь всё зависит от того, кто ставит запятую в предложении.
Лично я очень жду перемен.
PS. В п.9 кстати дословно написано "Утратил силу". Поджидает, наверно, гад, сил набирается...
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 15:47
#5
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Как бы не звучало это смешно, но всё именно так и есть. А лучше 4-ре! и парочку аварийных, шоб уж наверняка!

Не у меня, а у МЧС Российской Федерации, и его "адептов": http://fire.mchs.gov.ru/document/16784
В ФЗ 123 статье 89 п.9 всё ещё исключен, но в добровольных СП ничего на эту тему не появилось. "Казнить нельзя помиловать" - теперь всё зависит от того, кто ставит запятую в предложении.
Лично я очень жду перемен.
PS. В п.9 кстати дословно написано "Утратил силу". Поджидает, наверно, гад, сил набирается...
Как минимум Ф4.1 придётся выделять противопожарными преградами (согласно СП4). По поводу применения СНиП 21-01-97 есть вопросы. По букве закона он не действует (в списках применяемых на обязательной и добровольной основе его нет), но на местах многие инспектора продолжают на него ссылаться в части исключённого пункта из статьи 89 ФЗ 123. Таким образом, весной 2014 мне зарезали подземную автостоянку, где эвакуация была предусмотрена через смежный пожарный отсек того же класса функциональной пожарной опасности. При этом, на словах ВНИИПО сообщал, что я прав, но эксперт в экспертизе заявлял, что не хочет брать на себя такое. В итоге, пришлось втыкать ещё 4 лестничных клетки.


А по теме склоняюсь, как и раньше, к тому, что надо делать 2 выхода из помещения.

Последний раз редактировалось Солидворкер, 29.01.2015 в 16:40.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 17:49
#6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
По поводу применения СНиП 21-01-97 есть вопросы. По букве закона он не действует (в списках применяемых на обязательной и добровольной основе его нет), но на местах многие инспектора продолжают на него ссылаться в части исключённого пункта из статьи 89 ФЗ 123. Таким образом, весной 2014 мне зарезали подземную автостоянку, где эвакуация была предусмотрена через смежный пожарный отсек того же класса функциональной пожарной опасности. При этом, на словах ВНИИПО сообщал, что я прав, но эксперт в экспертизе заявлял, что не хочет брать на себя такое. В итоге, пришлось втыкать ещё 4 лестничных клетки.
Вот и я о том же...
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Количество эвакуационных выходов из комнат самоподготовки в спальном корпусе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 679 01.12.2023 08:48
Количество эвакуационных выходов по СП 1.13130 Glop Архитектура 15 30.01.2015 19:51
Количество эвакуационных выходов из офисных помещений на верхнем этаже жилого здания Alis16 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.02.2012 17:43
Количество эвакуационных выходов из бутиков IVAN_IST Архитектура 4 22.07.2011 09:33
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? Малюк Архитектура 3 21.09.2008 17:26