Прошу помощи в ответе на замечание эксперта, раздел ЭО
AlexMSK
 
Регистрация: 17.04.2022
Сообщений: 3

Добрый день коллеги прошу помощи, эксперт выдвинул замечание следующего содержания: Система неустойчива к токам КЗ. То есть, в данной точке, ток КЗ I=95,6 А. При схеме замещения с токами нулевой последовательности и данными значениями, электромагнитных расцепитель вышестоящей защиты не сработает (это еще при условии. что у АД имеется электромагнитный расцепитель?). Устранить данное несоответствие, согласно требованиям п.3.1.8 ПУЭ и требованиями ФЗ-№123. В настоящее время очень велика вероятность возникновения пожара при КЗ. Прошу знатоков простым языком объяснить , что эксперт имеет ввиду, прочитал пункты ПУЭ и еще больше запутался)))
Просмотров: 1328
 
Непрочитано 18.04.2022, 08:02
#2
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


Термическая стойкость кабеля.
При 6-ти кратном токе КЗ, твой кабель не испарится?
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2022, 08:22
#3
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836


А как еще понятнее написать? Защита на КЗ не реагирует:
Цитата:
Сообщение от AlexMSK Посмотреть сообщение
электромагнитных расцепитель вышестоящей защиты не сработает
Увеличивай сечение кабеля, чтобы ток КЗ был достаточен для срабатывания защитного аппарата.
Или уставку ниже нужно делать, чтобы при токе в 95.6А отключалась линия.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2022, 09:49
#4
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от AlexMSK Посмотреть сообщение
Система неустойчива к токам КЗ. То есть, в данной точке, ток КЗ I=95,6 А. При схеме замещения с токами нулевой последовательности и данными значениями, электромагнитных расцепитель вышестоящей защиты не сработает (это еще при условии. что у АД имеется электромагнитный расцепитель?). Устранить данное несоответствие, согласно требованиям п.3.1.8 ПУЭ и требованиями ФЗ-№123. В настоящее время очень велика вероятность возникновения пожара при КЗ.
Скорее всего ток однофазного КЗ в конце линии равен 95,6 А и это недостаточно для срабатывание электромагнитного расцепителя защитного автомата (скорее всего у вас стоит АВ 10 или 16А с характеристикой C (5-10 Iном)) Тепловой расцепитель при таком токе сработает за время 5-15 с (если тип АВ угадал) чего скорее всего будет достаточно для оплавления кабеля. При этом выше стоящий АВ скорее всего вообще не почувствует такой ток так как он будет близок к рабочему/номинальному.
Следует сменить характеристику срабатывание я АВ (например на B) и/или увеличить сечение кабеля

Последний раз редактировалось tyuk, 18.04.2022 в 09:58.
tyuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Прошу помощи в ответе на замечание эксперта, раздел ЭО

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помощи с выбором фундамента Gfdtk Основания и фундаменты 23 24.05.2018 16:52
Прошу помощи! возвышение тротуара над проезжей частью на мостах? SemenK Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 08.12.2017 12:48
Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии... aengineer Конструкции зданий и сооружений 21 07.11.2014 15:31
Прошу помощи в расчетах стропильной системы Максим858 Конструкции зданий и сооружений 4 31.10.2014 19:31
Прошу помощи в выборе фундамента. дачник2014 Основания и фундаменты 7 23.05.2014 11:29