| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли провод электропроводки подсовывать под металлическую рамку электрощита ?

Можно ли провод электропроводки подсовывать под металлическую рамку электрощита ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.12.2021, 23:45 #1
Можно ли провод электропроводки подсовывать под металлическую рамку электрощита ?
Анкл Бенц
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 363

Добрый день! Соседке мастера из Мосэнергосбыта делали открытую проводку в квартиру от электрощита. Провод подсунули под металлическую рамку электрощита. Так можно делать, опасно ли это, какие требования СНиП нарушены? И главное оставить как есть или заставить переделать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5714.jpg
Просмотров: 99
Размер:	187.5 Кб
ID:	243576  

__________________
Анкл Бенц
Просмотров: 1913
 
Непрочитано 13.12.2021, 09:24
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


ГОСТ 12.2.007.0-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
Общие требования безопасности

Цитата:
3.7. Требования к зажимам и вводным устройствам
3.7.1. Ввод проводов в корпусы, коробки выводов, щитки и другие устройства следует осуществлять через изоляционные детали. При этом должна исключаться возможность повреждения проводов и их изоляции в процессе монтажа и эксплуатации изделия.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2021, 11:13
#3
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Pavel_V : - То есть защитные трубки добавить и не париться.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2021, 11:51
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Pavel_V : - То есть защитные трубки добавить и не париться.
Да. Только жесткие трубки, стальные чтоб фаска снята была или жесткий пластик (не гофра).
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2021, 23:46
#5
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


НУ, ещё как минимум от этажных щитков до квартиры проводка должна быть скрытой, см. СП256 какой-то там пункт. По факту никто уже ничего штрабить не будет, обычно кабель-каналами и прокладывают.
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли провод электропроводки подсовывать под металлическую рамку электрощита ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? Arisrtarh Архитектура 2 03.03.2014 11:04
Можно ли прокладывать совместно кабель питания и провод заземления в одной ПВХ трубе? will0812 Электроснабжение 1 21.02.2014 07:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
Где можно взять основную надпись и рамку для када А4 Taleon AutoCAD 18 17.04.2006 22:24