Как правильно защищать счетчик элеткроэнергии
Rush
 
Регистрация: 10.01.2022
Сообщений: 3

при использовании в проектах счетчика электроэнергии постоянно возникает вопрос - как же его праильно защитить. Если посмотреть СП_256.1325800.2016, п 17.10, 17.11 то видим, что перед счетчиком нужен аппарат коммутации или предохранитель, после счетчика аппарат защиты. Вроде как логичнее было бы видеть аппарат защиты до счетчика, чтобы защитить сам счетчик, а уже после коммутация. Если же ставить два автомата и до и после, то соблюдая селктивность приходится сильно завышать номиналы автоматов у счетчика и вышестоящих. Кто как делает?

Последний раз редактировалось Rush, 10.01.2022 в 12:17.
Просмотров: 1798
 
Непрочитано 10.01.2022, 09:32
#2
i.yu.eom

Инженер
 
Регистрация: 25.10.2021
Казань
Сообщений: 16


Так там же черным по белому написано, что до счетчика обязательно нужно ставить предохранитель, автомат или рубильник, чтобы в случае замены счетчика можно было бы поменять счетчик (возьмем ситуацию с квартирой, если щиток находится в квартире, а в этажном щите есть автомат, то можно не ставить автомат в квартирном щите перед счетчиком.) А если после счетчика должен быть как минимум один автомат(если идет группа автоматов, то общую ставить не обязательно).
P.S. расстояния смотрите по тому же сп м/у автоматами и счетчиком
__________________
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником
i.yu.eom вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2022, 09:38
#3
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Добрый день.
Ставлю автомат перед счетчиком, а после выключатель нагрузки. Изм.4 к СП 256 это позволяет - п.17.11 Установка аппарата защиты после счетчика не требуется, если непосредственно перед ним размещен такой аппарат. (Измененная редакция, Изм. N 4).
В случае с квартирами - в этажном щите автомат и счетчик, в квартире выключатель нагрузки.
__________________
Тут не может быть ваша реклама

Последний раз редактировалось mavik, 10.01.2022 в 09:45.
mavik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2022, 12:44
#4
Rush


 
Регистрация: 10.01.2022
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Ставлю автомат перед счетчиком, а после выключатель нагрузки. Изм.4 к СП 256 это позволяет - п.17.11 Установка аппарата защиты после счетчика не требуется, если непосредственно перед ним размещен такой аппарат. (Измененная редакция, Изм. N 4).
В случае с квартирами - в этажном щите автомат и счетчик, в квартире выключатель нагрузки.
Спасибо, не видел изм 4 к СП 256, очень полезный пункт четко отвечающий на вопрос. Согласен с вашим способом, делаю так же. Такой вопрос у меня обычно возникает в АБК, когда есть необходимость предусмотреть учет электроэнергии, а счетчик и щит на отходящей линии находятся на удалении друг от друга. Теперь знаю о внесенном изменении в СП)))

Последний раз редактировалось Rush, 10.01.2022 в 12:50.
Rush вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как правильно защищать счетчик элеткроэнергии

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33