| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.02.2022, 15:58 | #1 | |
Как заменить плиты перекрытия в здании?
Регистрация: 19.04.2021
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 6356
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Вообще на форуме много споров по несущей способности многопустотных плит. Иногда визуально не проходит, а по уточнённым расчётам тютелька...
Но всё же пролёт 12 м не шутка. Попробуйте поискать на плане раскладки плит - плиты с пролётом меньше 5 м. Может быть там что-то можно будет придумать. И вести потом оттуда. Потом с вентиляцией можно обсудить... Может удастся без проёмов обойтись.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 19.04.2021
Сообщений: 7
|
|
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
- В моей практике был случай, когда вынесли вертикальные участки вентиляции на фасад (и оформили как широкие пилястры между окнами) - и таким образом обошлись без большмх отверстий в перекрытиях и обошлись без потерь площади в здании...
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
Цитата:
Везде где можно вывести воздуховоды за пределы здания и переходить с этажа на этаж по улице. Вообще исключить переходы с этажа на этаж - на каждом этаже сделать свою ввенткамеру или канальники поставить, чтоб даже камера не понадобилась. Желание некоторых раздолбить все здание из-за нежелания овэшников думать хоть немного меня сильно удручает. Уверен, что если посидеть и подумать над рациональной реализацией системы вентиляции, можно, вообще без прохода через плиты перекрытия обойтись. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,954
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Поговорите с вентеляционщиками. Вечно их хлебом не корми дай штробу или отверстие в середине пролета пустотки и такое чтоб на всю ширину. Может они поищут другие варианты?
По теме: отверстия можно устраивать только в пустотах и то с соблюдением технологии. Перерезать ребра запрещено. Кто говорит обратное просто не отдают отчет. Особенно если арматура не в каждом ребре. Можно конечно узнать несущую способность сопоставить с действующими нагрузками и возможно там будет запас, но это такое себе потому что нужно быть уверенным в том как эти отверстия делают. Вариант с заменой 6м плиты монолитным участком возможен при выполнение констр. мероприятий и соблюдении технологии. Только как вы будете убирать плиту? Выбивать ее? Мягко скажем: такое себе решение. Связывайтесь с проектной организацией и пусть она разрабатывает проект. Нечего особенно для школы кулибинщиной заниматься, а тот тут насоветуют и ребро перерезать и сжатую зону сбить... |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Ну, разве что оставить какую-то мелочь, ради которой не надо рушить пустотные плиты перекрытия. Только посидеть и подумать в свое время приучали. Разными способами. Теперь они забыты, да и "проектют" разделы часто совершенно посторонние люди. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходимо определить ребристую плиту перекрытия в пром. здании | dproekt | Железобетонные конструкции | 15 | 02.11.2023 15:30 |
Монтаж многопустотной плиты перекрытия | Nuf-Nuf | Железобетонные конструкции | 6 | 20.11.2022 00:29 |
Как определить несущую способность плиты перекрытия серии ИИ 64 | Arcivanz | Железобетонные конструкции | 0 | 03.12.2019 16:04 |
Огнесохранность плиты сборно-монолитного перекрытия | Тиберий | Железобетонные конструкции | 9 | 25.03.2017 00:46 |