Что значит разоряете. Ни кто не говорит что стройка это бесплатное удовольствие. Где необходимо там меняем грунт. Делаю сравнение фундаментов, что дешевле и технологически проще, то и проектирую. я вам как практик скажу. Нужно не только на ПГС смотреть или на что-то точечно. Нужно учитывать возможность подезда техники, квалифицированной рабочей силы, скорость монтажа, удобство монтажа итд. Это и есть инженерная работа.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- если б не столб воды в геологи, то да, согласен |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654
|
Цитата:
У нас не знаю сколько ПГС стоит (точно дороже), а песок под 1 т.р/м3 - 170 т.р. + послойная укладка в котлован укладка (тачками наверное) с трамбовкой 8х12 - возьмем даже отмостку в метр толщиной 100мм - (8+12) * 2 = 40 п.м. * 0,1 = 4 м3 Цена ЭППС 8 т.р./м3. Всего стоимость ЭППС 24 т.р. Только материалам в 7 раз дешевле ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Ну и плита 350 мм - сразу сомнительно. Третий раз спрашиваю - как ее расчет собираетесь делать? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654
|
Какая разница какой это суглинок? Теплотехническими мероприятиями мы исключаем промерзание полностью
И не стоит недооценивать несущую способность мягкопластичного суглинка. Для вашего лекгого домика да на плитном фундаменте. Я думаю ее будет выше крыши |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 128
|
Пока ни знаю, MAG37. Надо будет брать наихудшие значения как писал Pedpolie и как то прикидывать. Больше вариантов нет
----- добавлено через 47 сек. ----- Тоже верно, нагрузка мизерная не думаю что он сожмется. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654
|
Цитата:
Выше написал - для вашего случая несущей способности мягкопластичного суглинка должно быть выше крыши. И еще раз повторюсь - я бы даже насыпной грунт в качестве основания не списывал со счетов. Может он лет 20 там уже лежит |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
Прозвучали робко и с долей пессимизма (бетонная отмостка отойдет при осадке, утепление без гарантий, пучение при увлажнении верховодкой...) Где-то уже писал - нужен экранированный дренж-отмостка и решим все проблемы (подтопление, пучение, увлажнение подушки основания, исключим неравномерные осадки и деформации строения). Последний раз редактировалось Nikst50, 28.05.2022 в 11:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 128
|
Nikst50, что за экранированный дренаж? как я понимаю, с отмостки стикает вода сразу в дренаж и отводится по уклону, верно понимаю?
Решил сделать так, щебень втрамбовать в мягкопластичный суглинок, сверху утрамбованный ПГС 900мм по контуру отмостки устроить дренаж с отводом воды по уклону участка, фундамент монолитная плита 300мм + утепленная отмостка шириной 1200мм. Воду в дренаж нужно будет "ловить" с помощью плантера я думаю, то есть, пришивать плантер к боковой поверхности фундаментной плиты, проводить его под отмосткой и направлять в дренаж, чтобы не было проблем с отслаиванием отмостки Последний раз редактировалось A87, 29.05.2022 в 07:22. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020
|
Offtop: я так, для самообразования - тут серьезно обсуждали порвет ли одноэтажный домик на сплошной монолитной плите толщиной 350 мм? или просто народ развлекался. А геология сразу была или только появилась.
Offtop: мне вот сильно любопытно - как кирпичные ИЖС дома советской постройки, построенные из того что удалось унести с родного завода и методом хозподряда не лопаются, а современный новострой из кирпича М150 с армированием как для 10-и этажки и со всеми современными научными технологиями лопается только в путь. Может то чему меня учили - экономика должна быть (по возможности) экономной, это просто от недостатка ума у преподавателей? |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
Но дренаж опускается в водоупорный слой в любом случае - зависит от уклона участка, региона, типа и отметок фундамента, отметок соседей, дороги даже от типа забора, если надо отводить верховодку не только круговым дренажом, но и экраном по границам участка. У Вас верховодка по растительному и насыпным слоям будет проникать к основанию и подушке, что часто приводит к неравномерным осадкам и деформациям здания. Если грунтовые воды снизу можно искючить заглублённым пристенным дренажом, то верховодка, мигрирующая по верхним дренирующим слоям в виде атмосферных осадков, техногенных стоков, просачиваваний через стенки дренажных канав и пр. - абсолютно непредсказуема особенно в условиях плотной застройки и ИЖС. Это в общих чертах, одинаковых ситуаций не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Цитата:
Цитата:
Сам лично видел, как в морозы рвало пополам одноэтажное жилое здание, половина которого отапливалась, а половина нет. Была не плита, а ростверки (500х500мм армированные 5d12) с буронабивными сваями. Ростверки как спичку за одну ночь переломило, трещины по сантиметру в них и в стенах. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как опереть монолитную ж/б плиту на внутр. стену с вентканалами? | yurakolomiets | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 24.12.2020 20:18 |
Проход временных конструкций через фундаментную плиту. | Loss | Основания и фундаменты | 11 | 23.05.2018 08:57 |
Опирание насосов мощностью 70 кВт на фундаментную плиту | AVO | Основания и фундаменты | 63 | 09.01.2018 12:15 |
Вопросы новичка по ЛИРЕ | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 2770 | 23.01.2015 10:07 |
Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту | Ira_Mila | Железобетонные конструкции | 34 | 07.10.2014 20:50 |