| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Дак и надо 9 метров прикладывать только.
Куда плюс то? Насыпь со сваями никак не соприкасается. Как она может их пригрузить? Насыпь давит на слой слабого грунта, он сжимается и давит на сваи с которыми контактирует, получается вы и так уже нагрузки от насыпи учитываете. Зачем их второй раз прикладывать, куда и как, непонятно. Да и вообще, если грунт под насыпью настолько слабый, что его осадка на глубине 9м - половина допустимой осадки здания (кисель короче говоря), его вклад в пригруз свай по их боковой поверхности будет совсем небольшим. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Нужно. Грубо говоря, слой грунта где S/2>половины допустимой осадки здания мы выкидываем, вместо него прибавляем к нагрузке на все сваи сопротивление этого грунта по боковой поверхности, а осадку самого здания считаем исходя из слоев расположенных ниже слоя этого грунта.
|
|||
|
||||
Корочка для ГИПа Регистрация: 12.04.2011
РБ
Сообщений: 347
|
__________________
Талант не пропьёшь, ... :tease: |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Например слой уже уплотняется много лет, а мы начинаем строить здание. Грунт в пределах пятна здания вынимаем, уменьшая скорость осадки уплотняющегося грунта. Скорость осадки здания может превышать скорости уплотнения слоя грунта. Тогда негативного трения не будет. Но может наступить момент, когда осадка здания будет приближаться к своему стаб. состоянию, а слой грунта будет ещё уплотняться. Скорость осадки слоя тогда уже может превысить скорость осадки здания и возникнет негативка. Но вот величина осадки слоя уплотняющего грунта, которая как бы сопоставима с осадкой здания, при образовании негативки может быть уже меньше, чем сопоставима с осадкой здания. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов | Sarman | Основания и фундаменты | 42 | 04.04.2024 14:39 |
Сваи для вечномерзлых грунтов! | sasch | Основания и фундаменты | 108 | 20.01.2022 13:21 |
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. | depak | Основания и фундаменты | 24 | 03.05.2021 10:50 |
показатели насыпных грунтов | dimati | Расчетные программы | 11 | 15.04.2010 17:43 |
Влияние содержания карбоната кальция на строительные свойства грунтов | Анкл Бенц | Основания и фундаменты | 3 | 09.12.2009 08:51 |