| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.08.2019, 18:03 | #1 | |
Расчет кольцевого сечения столба типа СК26 (с пн арматуры) по прочности и раскрытию трещин
Регистрация: 31.08.2019
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 3362
|
|
||||
Я "чистый металлист" и железобетон считать не умею. При этом таких конструкций пересчитал очень много. Мы ориентировались исключительно на данные по предельны значениям моментов, приведенных в ГОСте. Рассуждения при этом были приблизительно такими.
1. Каждое сечение конусного столба держит свой предельный момент. 2. Самое малое падение момента относительно опорного происходит по треугольной эпюре. 3 Таким образом предельное значение момента в произвольном сечении определится чисто из геометрических соображений как M=Mо*(1-h/H), где Mo - предельный табличный момент в заделке; H- полная высота столба; h - высота расположения подпорок. 4. Остается сравнить предельные значения с реальными, полученными по расчету. Тут, правда, есть одно "но" - с введением подпорок вы достаточно сильно меняете расчетную схему. В частности, внизу получается приличный рычаг, способный "выкорчевать" фундамент, а на уровне введенных опор возникают значительные местные внешние силы, способные разрушить бетон. Если я правильно помню, внутри опоры имеется диафрагма, используемая при испытаниях конструкции - вот в на неё то и следует, по возможности, приводить подпорки. P.S. Изучите раздел по испытанию таких столбов - там, кажется, именно такая двухопорная схема. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Ilia_biv, В СП 63 появилось новое веяние из-за моря - НДМ. Местный житель Тутанхамон сделал скрипт ексель+автокад по нему. Очень сложный.
Похожая разработка вроде бы была у какой-то фирмы. Можете попытаться счастья и за год-другой написать свой ексель. Вот только так можно найти прочность и трещиностойкость. Упрощённо. Перезакладывайте прочность в 2-3 раза. Считайте, круг и что центр есть, ведь он всё равно в балке с изгибом не работает. А тут будет больше изгиб, чем что-то ещё. Там ещё дырка в боку вроде должна быть. Как быть с ней не знаю. Видимо переармировать, делать стальную раму и т.п. Разумеется, надо пересчитывать нагрузки и усилия и фундаменты. Для типового пролёта. Типовой пролёт берите заданием у заказчика. Возможно стоит учитывать лёд внутри столба.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Ненавижу столбы СК26 применяемые операторами. Ничего они не несут по трещинам. Постоянный был подгон расчетов для экспертизы. Только первый или второй ветер и то если сверху не забабахают навершие из металла хрен знает какой высоты и платформу для кучи арендаторов. А эемлю под них выделяют размером 3х3м, а то и 2х2м - жесть не впихнуться. А глубина установки не больше 3-3.5 метров - под колхозный ямобур.... Вот задачи ставили...
Действовать как написано в посте 2. Я даже догадываюсь где работал автор поста. За более чем 15-19 лет эти столбы отравили мое спокойствие. Слава богу я занимался только проектами их установки в грунт, любым способом и как водится в любых условиях. Трещат, в зоне закрепления, как ни считай. И каждую весну менеджеры катаются с битумным или еще каким герметиком зализывая трещины. Фото жесткач.... Это еще ничего, они еще и живут своей жизнью и в крен уходят по любому поводу. Один у меня стоял под Тулой с углом этак 5-7 градусов. Долго стоял, может наконец то свалился. Давно там не ездил. Если их подкрепить подкосами - будет намного легче. Но подкосы надо тоже фиксировать в грунте, согласно геологии и усилий. Там еще кажется арматура нижней части добавлена (в зоне момента) - лень искать и вспоминать конструкцию.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144
|
Если сжатая зона не выйдет внутрь кольца, то можно применять
СП 63.13330.2012 Приложение Д (справочное). Расчет колонн круглого и кольцевого сечений Если выйдет, то, имхо, формально тоже можно считать по СП, а по логике надо поправить вручную площадь сжатой зоны и считать тоже по СП. Если столб многогранный, то всё равно считать его кольцевым в запас прочности. |
|||
|
||||
Если результаты расчета по прочности сечения с предварительно-напряженной и "обычной" арматурой будут различаться не существенно, то разница в расчетах по прочности будет велика. По сути, в том числе и для этого и применяется предварительное напряжение арматуры, чтобы "предупредить" раскрытие трещин.
Цитата:
В Приложении Д рассматривается частный случай сечения по методу предельных усилий (МПУ). В то же время, в СП 63.13330 есть универсальная т.н. "деформационная модель", см. например, п. 9.3.6 и 9.3.10. С помощью данной модели, можно оценить прочность и трещиностойкость сечения любой конфигурации, например, в моей программе (нужен только Excel и AutoCAD). В ходе расчета, получаете напряжения в растянутой арматуре, а также площади сечения растянутого бетона и арматуры, а далее проверяете ширину раскрытия по общей формуле (8.128). Конечно, предварительно лучше "свериться" с Серией, что все делаете правильно (момент, вычисленный по НДМ и указанный в Серии, должны быть близки друг к другу). |
||||
|
||||
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144
|
tutanhamon, у вас великолепная программа. Наверное. Не пользовался, но наслышан.
Но что заставляет здесь делать автора преднапряжённую арматуру ? К тому же сомневаюсь, что преднапряжение совместимо с технологией изготовления кольцевых бетонных столбов... |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Насколько я понимаю, перед автором стояла задача проверить прочность и трещиностойкость данного столба при установке дополнительного оборудования на него. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Не показывает площадь сечения арматуры в таблице SCAD | Keith | SCAD | 4 | 09.06.2015 10:46 |
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) | pdle | Железобетонные конструкции | 9 | 17.01.2015 17:40 |
Расчет прочности элементов с напрягаемой канатной арматурой, не имеющей сцепления с бетоном (unbonded tendons) | S_M | Железобетонные конструкции | 2 | 11.11.2010 11:06 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |