инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
никак не сделаешь... если ставить шайбы по размеру 160x160x30 получится как минимум. (если сборные колонны 120х120х30) Разве что дополнительными стрежнями сваренными к основной рабочей арматуре по типу К3-Рп
Последний раз редактировалось dallaev, 08.12.2015 в 09:58. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Как-то давно резюмировал СП 14.13330.2011.
Пришел к следующему: Колонны, пилоны П.6.7.12, п.6.11.10, в которых допускается стыковка арматуры внахлест, не распространяются (!) на колонны. Больше о стыковки арматуры информации нет. Поэтому, на основании п.6.7.12 стыковку арматуры допускается выполнять сваркой (равнопрочное соединение), либо с помощью опрессованных и обжимных муфт. Стены (диафрагмы) Согласно п.6.7.12 стыкование рабочей арматуры допускается осуществлять при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с "лапками" или другими анкерными устройствами на концах стержней. Длина нахлестки должна быть на 30% больше значений, требуемых по действующим нормативным документам (СП 63.13330). Допускается применение для соединений арматуры специальных механических соединений (опрессованных или резьбовых муфт). При диаметре стержней 20 мм и более соединение стержней и каркасов должно выполняться с помощью специальных механических соединений (опрессованных и резьбовых муфт) или сварки независимо от сейсмичности площадки. Стыкование арматуры сварными соединениями внахлестку, как правило, не допускается. При стыковании арматуры в малоответственных конструкциях, кроме элементов несущего остова зданий, возможно применение сварных соединений арматуры внахлестку. При этом значение длины сварных швов должно быть на 30% больше значений, требуемых по ГОСТ 14098 для сварного соединения типа С23-Рэ. В одном сечении должно стыковаться не более 50% растянутой арматуры.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
6.7.8 При сейсмичности 9 баллов не допускается применять арматурные канаты и стержневую арматуру периодического профиля диаметром более 28 мм без специальных анкеров.
необходимо ли соблюдать данный пункт СП 14.13330.2014 для подколонников в отмеченных местах на картинке? |
|||
|
||||
Да.
|
||||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Это касается нахлесточного соединения.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
во вложении
ну не знаю, что проще для вас - то и берите. Как по мне, то анкерная пластина - вполне приемлемый вариант. Только проверьте бетон на смятие под пластиной (ведь если 32 арматура, то усилия там бешенные, следовательно и пластины немалые будут! А если стержней много, то пластины будут мешать друг другу)
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Цитата:
Даже если в колоннах, например, 18? |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Ilez, я имею ввиду строгий формальный подход, а не своё мнение. Вы где-нибудь видели в этих пунктах слово колонна?
Я делал нахлесточное соединение для арматуры в пилонах при диаметрах меньше 20мм. Сейсмика 8 баллов.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Я полагал, что если из СП 2014 года фразу "кроме колонн" убрали, то данный пункт применим и к ним. Offtop: ИМХО, может ошибаюсь
Кстати, в этом же п. 6.7.12 Цитата:
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Ilez, я писал применительно к СП 2011 года. Посмотрю на досуге СП 2014 года
Думаю что нет. Т.к. стыковка на накладках - равнопрочное соединение обеспечивающее передачу усилий в стержнях без эксцентриситета. А С23-Рэ - не равнопрочное и передает усилие с стержня на стержень с эксцентриситетом.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование массивных фундаментов | Syoma | Железобетонные конструкции | 82 | 08.05.2022 18:33 |
Полистиролбетон для несущих конструкций | Коллега | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 12.07.2021 11:42 |
Требование п 6.7.12 СП 14.13330.14 "Строительство в сейсмических районах" относится только к диафрагмам или ко всем конструкциям в т.ч и колоннам? | PKB1178 | Железобетонные конструкции | 18 | 14.01.2019 16:37 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Устройство фундаментов в сейсмических районах | Серега | Основания и фундаменты | 5 | 21.02.2009 12:28 |