Непрочитано 26.05.2020, 19:06
Как проверить, проходят ли анкерные болты в связевых колоннах?
Eкатерина
 
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65

Проверьте пожалуйста, здание не большое(12х6 высота 7м), нагрузки тоже не большие,обычно мы для таких зданий брали болты 24М, а по формуле анкерные болты выходят М28. Я из лиры беру продольную силу в связи N равную 1.3т умножаю ее на cos70(связи по углом 70) получается 0.442т это меньше чем 0.3Q=0.3*3=0.9, поэтому мое усилие воспринимают болты и упоры ставить не надо. У меня 4 болта, поэтому 0.442/4=0.11т воспринимает 1 болт. Из таблицы (Троицкий П.Н. Промышленные этажерки) беру а=50( я так понимаю "а" это расстояние от оси связи до болта в моем случНажмите на изображение для увеличения
Название: 44.png
Просмотров: 195
Размер:	15.4 Кб
ID:	226675ае 0 поэтому возьму ближайшее 50)? Из всего выше сказанного принимаю болты М28?

Просмотров: 5678
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2020, 17:28
#21
Eкатерина


 
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65


Вот спасибо!А скажите ещё:
1. У меня проходит без упоров, я подбираю по таблице при а=50 или а=100?
2.Если я все таки решу поставить упор могу ли я оставить 24 болты?
Eкатерина вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2020, 17:33
#22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Eкатерина Посмотреть сообщение
могу ли я оставить 24 болты?
- нужно.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2020, 17:37
#23
Eкатерина


 
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65


А скажите если я ставлю упоры то на что болты просчитывать?На вырыв и всё?
Eкатерина вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2020, 17:53
#24
w7ra


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98


Кроме поперечной силы, в опорном узле будут и другие. И почему Вы, усилие в связи постоянно только в горизонтальное переводите, оно даст и вертикальную составляющую. Болты рассчитывать на совместное действие расчетной нормальной силы - N и изгибающего момента - М. Поперечную силу должны воспринять упоры
w7ra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2020, 19:11
#25
Eкатерина


 
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65


Спасибо!Вертикальную не брала расчет потому что считала на срез.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Момент разбивать на пару сил и складывать с N? И считать как на вырыв? Правильно?
Eкатерина вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2020, 21:38
1 | #26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Время ознакомиться с этим.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2020, 10:43
#27
Eкатерина


 
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65


Спасибо всем огромное за помощь!!!
Eкатерина вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2020, 17:39
#28
Eкатерина


 
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65


Добрый день! Подскажите еще по пеньку, восполните, пожалуйста,мои пробелы в знании строймеха и сопромата. Когда мы рассматриваем связь силу NНажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 25
Размер:	25.0 Кб
ID:	226961 мы либо умножаем на cos угла, либо берем с пенька Q(в моем случае Qz), тогда из какой силы получается Qy?
Eкатерина вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2020, 20:01
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Всё из пенька (пошли по второму кругу). Q сложить по Пифагору.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2020, 22:19
#30
Eкатерина


 
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65


А как это?Объясните? Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 15
Размер:	20.8 Кб
ID:	226964 это силу мы находим умножая силу N связи на cos углаНажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 17
Размер:	25.0 Кб
ID:	226966.
А эту из какойНажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 14
Размер:	22.0 Кб
ID:	226965? Ее же не надо проверять для упоров? Она же не от связи?
Тяжело разобраться, я только начинаю входить в профессию, а на работе совсем не у кого спросить (((
Eкатерина вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2020, 22:49
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См. #29.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить, проходят ли анкерные болты в связевых колоннах?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
Допустимо ли заменить оцинкованные болты из углеродистой стали на болты из нержавейки? UPAH Металлические конструкции 24 07.12.2015 15:15
Паспорт на анкерные фундаментные болты kbsaratov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.07.2014 03:40
Как подобрать анкерные болты по серии 1.424.3-7 выпуск 1 black_orchid Металлические конструкции 8 23.06.2013 13:25
Нужно ли рассчитывать анкерные болты на срез при проектировании рекламного баннера? Olga_Olga Металлические конструкции 6 17.05.2013 05:11