Непрочитано 27.05.2020, 09:58 #1
Композитная балка. Равнопрочная замена, с уменьшением толщины.
Gar_
 
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267

Есть у меня балка H250x140xL7500 из хвои, которую я хочу, по технологическим причинам, заменить на композитную, взяв деревянный сердечник в обойму из двух стальных пластин, толщиной, допустим, 3 мм.

Помогите подобрать замену, дополнительно применив коэффициент надежности 1.3 по прогибу, уменьшив максимально толщину балки (оптимально 60-70 мм, если проходит).

Дайте, по возможности, совет по шагу, "рисунку" и методу крепления пластин, а также, как соединить стальные накладки между собой (накладки по 3 метра длиной).

Последний раз редактировалось Gar_, 27.05.2020 в 10:04.
Просмотров: 1243
 
Непрочитано 27.05.2020, 10:15
#2
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


самый простой вариант - посчитать одни пластины на изгиб, без учёта дерева (оно будет только устойчивость обеспечивать).
толщина деревянной части будет зависеть от условий раскрепления балки из плоскости
utrfm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2020, 12:09
#3
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Перенесите в "деревянные конструкции", может там сработает!
Gar_ вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Композитная балка. Равнопрочная замена, с уменьшением толщины.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Является ли замена плит покрытия капремонтом или реконструкцией sergkuz Прочее. Архитектура и строительство 44 07.04.2017 18:29
На что можно сослаться при проведении ультразвукового контроля толщины стенок металлоконструкций? Snork Live Архитектура 1 03.07.2014 07:01
выдержит ли балка? котофэ Конструкции зданий и сооружений 10 18.09.2012 14:43
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 18 23.09.2011 18:30
Классическая шарнирная балка, непонятки с рзультатом. Лира 9.6 R1 РастОК Лира / Лира-САПР 20 05.08.2011 08:31