| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Своды Рабиновича бывают и в 1/4 кирпича. На фото гибрид жб свода Монье и кирпичного свода Рабиновича))))
А вот дома более 3 этажей не стоит возводить со стеной 250мм. Причем там наиболее проблемным будет ВЕРХНИЙ этаж, где пригруза нет от вышележащей кладки Про 7см - совершенно верно говорят. На верхнем этаже (а и над 2-м тоже можно) следует применять упругие прокладки 20-50мм, которые отодвигают равнодействующую треугольной эпюры ближе к оси стены. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Они его пока только тестируют, только официально не говорят. В нем ошибка на ошибке пока что(((( Неофициально признаются что нельзя использовать как окончательный ответ. Сбор нагрузок на простенки можно оттуда брать, а вот проверки кирпичной кладки совсем шальные. Также удивляет что все простенки жестко связаны с пилонами лоджий. Вы их по периметру утепляете? Обычно пилоны лоджий из теплотехнических соображений отделены от основных стен и лишь гибкими связями соединены Последний раз редактировалось Alter54, 21.01.2019 в 19:28. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Ну всё, пошло-поехало. Расчеты подключили, Лиру Сапр с её модулем - "Кирпич". Немного погодя кто-нибудь уверится, что 5 этажка со стенами из кирпича толщиной 25см - это нормально. И буду люди жить в халупе, в которой всё на соплях держится.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 22.01.2019 в 05:01. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Нет проектов без ошибок, где-то больше, где-то меньше.
Иногда мы готовы заблуждаться десятками и более лет, для этого не надо много усилий - достаточно получить диплом и следовать некоторым стандартным решениям. В рассматриваемом случае тестируется кирпичное дно для исключения грубых ошибок в будущем. Так получается внутренний качественный скачок проектировщика. Последний раз редактировалось olf_, 22.01.2019 в 06:30. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Нет ничего плохого в расчёте крупными элементами. Но все же тогда стоит проверить например прочность стыка стен (срез или деформации смежных участков), уж очень они любят расставаться друг с другом даже при наличии перевязки/армирование. Дьявол кроется в деталях. В СНиП II-22 и пособие к нему упакована практически вся суть, остаётся выудить/понять. Методика расчитана на мужика карандаш тетрадь и калькулятор, СП 15 убежал не далеко.
В свое время моделировал пластинками (размеры конечных элементов близкие толщине кладки), выуживал усилия на единицу сечения кладки (на любом малом участке) и далее "вручную" по СП 15.13330.2012 п.7.7 и далее. Последний раз редактировалось olf_, 24.01.2019 в 18:30. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 25.01.2019 в 12:35. |
||||
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294
|
Я уже делал ручной расчет по подобной схеме, стена без проемов проходит.
----- добавлено через ~23 мин. ----- При установлении расчетных сопротивлений для каменных конструкций принята следующая система коэффициентов. Коэффициент изменчивости прочности кирпичной кладки на основании статистических данных принят равным С=0,15, а условное нормативное сопротивление Rn=Ru(1-2С)=0,7Ru, при этом обеспеченность величины С равна 0,98. Вероятное понижение прочности кладки по сравнению с уровнем, принятым в нормах, учитывается делением Rn на коэффициент 1,2, а другие второстепенные факторы, не учитываемые расчетом, и дефекты (ослабление кладки пустошовкой, гнездами, небольшие отклонения столбов и стен от вертикали и т. п.) - на коэффициент 1,15. Таким образом, дополнительный коэффициент надежности для кирпичной кладки принят равным 1,2´1,15=1,4 и расчетное сопротивление R=0,7Ru/1,4=0,5Ru. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен совет и критика: замена деревянного перекрытия на металлическое в жилом доме с кирпичными стенами. | trast88 | Металлические конструкции | 0 | 03.07.2017 18:56 |
Гостиница вместо офисов (в жилом доме) | Саразан | Архитектура | 20 | 22.03.2017 09:31 |