Как спроектировать одноэтажный промышленный склад с пролётом 25 метров?
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 4194
|
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 17
|
Я читал что размеры сетки координационных осей, к которым мы привязываем колонны, должны быть кратны модулю 3, 6 либо 12 метрам. И тоже самое с фермами, я видел есть пролётом 6, 12, 18, 24, 30 и типо того. Я подумал может быть нужно просто добавить деформационный шов и разбить пролёт 25 метров на два пролёта с деформационным швом, равным 1 метру и тогда получится возможно
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я смотрел, но не видел такую. В книгах там фермы 6, 12, 18, 24, 30 метров, типо того ----- добавлено через ~4 мин. ----- Интересуюсь как студент, нам дали задание спроектировать материально-технический склад размером 25 на 60 метров. И я поэтому думаю как сделать, а архитектуру плохо знаю, поэтому пытаюсь разобраться |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Архитектура тут не сильно важна. Главное - технология: что будут на складе хранить, система погрузки-разгрузки и какие пролеты допустимы. Может, нужен один на 25 м (ферма или рама). Может, можно 2х12,5 с рядом колонн посредине (деф. шов там не нужен). Может, вообще, 4 пролета с разными длинами балок (допустим, 6-6,5-6,5-6 м). Никаких ограничений по пролетам ферм не существует, равно как и по шагам колонн (если речь о металлоконструкциях). Кратно 3 м принимают для удобства. А ферму считать надо, а не драть готовую из учебника.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
|
||||
А что тут разбираться? Задание вполне конкретное: длина 60 (м), а пролёт 25 (м), что означает индивидуальную ферму, которую придется считать и конструировать. Видимо, в учебных целях так сделано специально .
|
||||
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 17
|
А какой бы вы посоветовали документ, учебник или ГОСТ, чтобы можно было правильно спроектировать такую ферму и в общем здание?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да, но у нас это просто как курсовая работа, чтобы мы изучали саму архитектуру, А ферму у нас никто не считает, и у меня нет такого опыта особо, поэтому странно и думаю как сделать |
|||
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 187
|
Если это курсовая работа по архитектуре, тогда:
1. Взять серию 1.460.3-23.98, вып. 1, в ней есть ферма 24,0 м - из неё сделать 25,0 м путем увеличения крайних панелей с 1,5 м до 2,0 м. 2. Там же взять расстановку колонн 25,0х60,0 м и торцевой фахверк с шагами 6,5+6,0+6,0+6,5 м. 3. Натянуть сэндвич панели стеновые, окна, двери, ворота. 4. Кровля: профлист+утеплитель+мембрана. Всё проект готов. |
|||
|
||||
Ферма из ГСП или круглых труб https://dwg.ru/dnl/8039
По компоновке здания серия 1.460.3-23.98, в.1 Про диаграмму Максвелла-Кремона слышал? На каком курсе? |
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Так в чем цель курсовой и по какому она предмету? Да и Ваша специальность какая? Спроектировать ферму - это значит и посчитать ее тоже, учтя действующие нагрузки (в первую очередь, снег). Для курсовой (если без расчета) возьмите ферму 24 м из учебника-пособия-серии и увеличьте соответственно. Большой ошибки не будет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 17
|
Здравствуйте, можете посмотреть пожалуйста какие есть ошибки или что бы можно было добавить в данном проекте, курсовой работе?
Последний раз редактировалось Leonid57, 20.05.2022 в 21:45. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разуплотнение грунта при отрывке котлованов на 7 метров | SerStar | Основания и фундаменты | 3 | 30.10.2015 12:14 |
Модуль Кисловодск с сеткой колонн 12 х 18 метров | Le Marginal | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.08.2015 17:31 |
Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли? | ermakov | Основания и фундаменты | 19 | 17.08.2012 18:02 |
08-624-03 в приложении 3 расстояние между эксплуатационной и нагнетательной сважиной 5 метров, между нагнетательной и эксплуатационной сважиной 6 мет | iisokolov | Прочее. Отраслевые разделы | 12 | 28.11.2011 09:31 |
Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров | zvezdo4ka | Металлические конструкции | 6 | 24.09.2010 23:18 |