| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Негативное влияние насыпных грунтов на сваи

Негативное влияние насыпных грунтов на сваи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.05.2010, 11:34
Негативное влияние насыпных грунтов на сваи
Надежда Ильина
 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 5

Подскажите, как учесть отрицательное воздействие по боковой поверхности сваи существующих насыпных грунтов (щебень, почва, гравий, строительный мусор, суглинок). Толщина слоя 3,3м. Отчет об изысканиях никаких характеристик по насыпным грунтам не дает. Интересует расчетное сопротивление Fi.
Просмотров: 19679
 
Непрочитано 24.11.2010, 13:36
#21
whisper_23

конструктор
 
Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
Сообщений: 102
<phrase 1=


Друзья, подскажите, есть ли какой-то иной способ определить глубину, в пределах которой действуют силы отрицательного трения, помимо "теории фильтрационной консолидации" которая в руководстве к СНиП II-17-77, п. 5.14 ?
whisper_23 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2010, 15:52
#22
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


whisper_23, все написанно в СП 50-102-2003 пункт 7.2.13 и далее
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2010, 16:10
#23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Может поможет.
Б.И.Далматов и др. "Проектирование свайных фундаментов в условиях слабых грунтов", Ленинград,1975, глава VI.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2010, 18:27
#24
whisper_23

конструктор
 
Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
Сообщений: 102
<phrase 1=


_Oleg_, СП 50-102-2003 пункт 7.2.14 "Отрицательные силы трения учитывают до глубины, на которой значение осадки околосвайного грунта после возведения и загрузки свайного фундамента превышает половину предельного значения осадки фундамента"

может я что-то не понимаю, объясните, как мне найти эту глубину ?
whisper_23 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 12:57
#25
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


whisper_23,
все просто, каждое сооружение имеет предельно допустимую осадку по нормативу, напрмер 8 см.
Околосвайный грунт получает осадку например от загрузки полов 6см.
Надо найти точку в пределах длины сваи, где осадка околосвайного грунта 4 см, все что выше этой точки - негативное трение.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 13:13
#26
whisper_23

конструктор
 
Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
Сообщений: 102
<phrase 1=


_Oleg_, это я всё понимаю.
объясните мне пожалуйста, как найти осадку околосвайного грунта от равномерно распределённого по всей площади пригруза
whisper_23 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 13:49
#27
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


whisper_23, опять-же пользуемся СП 50-101-2004 и определяем осадку основания от распределенной нагрузки. Глубину сжимаемой толщи находим как соотношение дополнительного давления создаваемого подсыпкой и природного давления 0,2 либо 0,1 если грунт основания слабый. Можете посмотреть мою программу для определения осадок http://dwg.ru/dnl/7475
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 13:57
#28
whisper_23

конструктор
 
Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
Сообщений: 102
<phrase 1=


_Oleg_, а можно по подробнее, с указанием конкретных пунктов.
программа ваша нравится, но всё же хочется разобраться.
whisper_23 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 14:12
1 | #29
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Ладно по пунктам СП:
Определение осадки основания
п. 5.5.31 ф.5.14
В формуле только первое слогаемое учитываем, разуплотнения от котлована не будет, в первом слогаемом только сигма zp - это дополнительное давление от планировкм, оно будет постоянным по глубине.
Нижнюю границу сжимаемой тольщи находим по пункту 5.5.41
(это либо соотношение 0,2 либо 0,1)
Послойно считаем осадку основания.
Снизу - вверх суммированием осадки находим искомую точку.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 15:09
#30
whisper_23

конструктор
 
Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
Сообщений: 102
<phrase 1=


_Oleg_, а что если я определил нижнюю границу сжимаемой толщи и в пределах этого я не получил осадку грунта в половину тех самых 8 см ?

и ещё, вы говорите про коэффициенты 0,2 и 0,1 он там есть ещё и 0,5... Они зависят от ширины фундамента. но у меня же нагрузка не от фундамента а от засыпки...
и последнее: нужно ли учитывать негативное трение в пределах этой засыпки ?

Последний раз редактировалось whisper_23, 26.11.2010 в 14:15.
whisper_23 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 14:47
#31
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


whisper_23
Цитата:
а что если я определил нижнюю границу сжимаемой толщи и в пределах этого я не получил осадку грунта в половину тех самых 8 см
Значит негативное трение не учитывается.

Цитата:
и ещё, вы говорите про коэффициенты 0,2 и 0,1 он там есть ещё и 0,5...
0.5 - это для нижней границы толщи фундамента, а у нас засыпка.
если нижняя граница от засыпки в грунтах с модулем >5 Мпа значит соотношение 0.2, если в грунтах с модулем менее 5 Мпа значит соотношение 0.1
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 14:58
#32
whisper_23

конструктор
 
Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
Сообщений: 102
<phrase 1=


_Oleg_,
Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Значит негативное трение не учитывается.
не учитывается по всей длине сваи ? то есть как бы его нет совсем ?

нужно ли учитывать негативное трение в пределах этой засыпки ?
whisper_23 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 15:03
#33
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


whisper_23, не учитывается в грунтах природного сложения от влияния нагрузки от засыпки.

А по поводу негативного трения от консолидации грунта засыпки - это уже другой вопрос, тут все зависит от типа засыпки, способа укладки и т.д. Тут я ничего не подскажу.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 15:14
#34
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Для оседающих грунтов fн,i=mi*(С+(мю*гамма*H*tg фи)/1-мю).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2010, 12:23
#35
whisper_23

конструктор
 
Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
Сообщений: 102
<phrase 1=


В общем,я окончательно запутался...
у меня здание - металлокаркас. следовательно, глубина до которой нужно учитывать негативное трение определяется в месте, где осадка грунта от насыпи будет 6 см (по моим подсчётам это около 10м)
следовательно всё что выше идёт в минус от несущей способности сваи ?
выходит что свая скажем в 6м несет больше чем в 9 м ?
и пока я не пройду эту толщу всё хуже и хуже становится...
а нагрузка то на сваю плёвая - 7 тонн...
whisper_23 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2010, 13:28
#36
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Да потому что, похоже, не правильно считаете.
Прочтите внимательно "...Отрицательные силы трения учитывают до глубины, на которой значение осадки околосвайного грунта после возведения и загрузки свайного фундамента превышает половину предельного значения осадки фундамента..."
Sгр-Sгр2>0,5*Sпред,
Sгр - стаб. осадка от грунта,
Sгр2 - осадка от ф-та.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2010, 13:37
#37
whisper_23

конструктор
 
Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
Сообщений: 102
<phrase 1=


SergeyKonstr, вот этого я действительно не понял...
при чем здесь Sгр-Sгр2 ?
предельное значения осадки фундамента вы понимаете как 12 см (это я смотрю предельную деформацию основания) или как осадку данного конкретного фундамента которую нужно посчитать послойно ?
whisper_23 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2010, 13:52
#38
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


У вас как, возводится ф-т - после засыпка- далее верхний цикл или сначала построили здание, а после засыпка?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2010, 13:56
#39
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


whisper_23,
Цитата:
у меня здание - металлокаркас. следовательно, глубина до которой нужно учитывать негативное трение определяется в месте, где осадка грунта от насыпи будет 6 см
Предельно дупускаемая осадка 12 см, тут вопросов нет.

Цитата:
(по моим подсчётам это около 10м)
как я понимаю это расстояние от верха сваи, на котором учитавается негативное трение. Чесно говоря многовато как-то. Проверьте расчет осадки. Т.е. глибина сжимаемой толщи намного больше 10 м и 6см мы набираем с отметки от -17 примерно до -10 ?

Цитата:
выходит что свая скажем в 6м несет больше чем в 9 м ?
если следовать всему, что вы написали сваю 6 м вообще применять нельзя, т.к. основание осядет вместе со сваей более чем на 12 см
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2016, 10:59
#40
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
первом слогаемом только сигма zp - это дополнительное давление от планировкм, оно будет постоянным по глубине.
Я правильно понимаю, что мы считаем габариты "как бы фундамента" бесконечность х бесконечность и alpha в выражении Gzp=alpha*p просто вырождается в единицу?

Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
0.5 - это для нижней границы толщи фундамента, а у нас засыпка.
если нижняя граница от засыпки в грунтах с модулем >5 Мпа значит соотношение 0.2, если в грунтах с модулем менее 5 Мпа значит соотношение 0.1
Где можно посмотреть данное требование в нормах? По пункту СП, вроде, так не получается
5.6.41 Нижнюю границу сжимаемой толщи основания принимают на глубине z = Hc,
где выполняется условие σzp = 0,5σzg. При этом глубина сжимаемой толщи не должна
быть меньше Hmin, равной b/2 при b ≤ 10 м, (4 + 0,1b) при 10 b≤ 60 м и 10 м при b>60 м.
Если в пределах глубины Нс, найденной по указанным выше условиям, залегает
слой грунта с модулем деформации Е > 100 МПа, сжимаемую толщу допускается
принимать до кровли этого грунта.
Если найденная по указанным выше условиям нижняя граница сжимаемой толщи
находится в слое грунта с модулем деформации Е ≤ 7 МПа или такой слой залегает
непосредственно ниже глубины z = Нс, то этот слой включают в сжимаемую толщу, а за
Нс принимают минимальное из значений, соответствующих подошве слоя или глубине,
где выполняется условие σzp = 0,2 σzg.
При расчете осадки различных точек плитного фундамента глубину сжимаемой
толщи допускается принимать постоянной в пределах всего плана фундамента (при
отсутствии в ее составе грунтов с модулем деформации Е > 100 МПа).


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Для оседающих грунтов fн,i=mi*(С+(мю*гамма*H*tg фи)/1-мю).
Это боковое трение от консолидации насыпного слоя? Где можно почитать расшифровку формулы, откуда она?
Kandello вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Негативное влияние насыпных грунтов на сваи

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов Sarman Основания и фундаменты 42 04.04.2024 14:39
Сваи для вечномерзлых грунтов! sasch Основания и фундаменты 108 20.01.2022 13:21
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. depak Основания и фундаменты 24 03.05.2021 10:50
показатели насыпных грунтов dimati Расчетные программы 11 15.04.2010 17:43
Влияние содержания карбоната кальция на строительные свойства грунтов Анкл Бенц Основания и фундаменты 3 09.12.2009 08:51