24.09.2010, 12:47 | #1 | |
Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров
Регистрация: 24.09.2010
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 3150
|
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Консоль, с большим осевым сжатием и маленьким моментом от ветра, коэффициент расчетной длины 2, расчет СНиП Стальные конструкций, расчет элементов подверженых осевому сжатию и изгибу!
Удачи
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
РастОК
Потому что в одном направлении свободный конец так как рамы нет, а в другом направлении несвободная рама, если это переход между двумя зданиями.Так как жесткость перехода намного выше чем жесткость колонны, все таки это не здание, то не думаю что выползет коэффициент больше двойки, хотя лучше проверить.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 24.09.2010 в 13:41. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981
|
развелость у меня в этом году круглых труб
1. труба 377х6, высота 6,2 м N=54т М=3,4тм 2. 325х6, h= 4,8м, N=32т М=3,5тм 3. 2736х5, h= 5,4м, N=11т М=3,0тм все расчитано вручную по СНиП. zvezdo4ka из-за высоты по гибкости вам подойдет 426х6, мю= 2 из плоскости галереи, т.к. труба круглая в плосткости нет смысла заморачиватся раскреплением, по прочности будет примерно 3-х кратный запас |
|||
|
|