Непрочитано 12.03.2008, 21:37 #1
Усиление фундамента
Silavsale
 
Kyiv
Регистрация: 19.02.2006
Сообщений: 19

Планируется увеличить пл. дома за счет надстройки второго этажа и двух этажной пристройки. В здании есть трещины, как понимаю это связано с фундаментом(см. фото). Задача в том, какой более экономичный вариант без риска для конструкции, выбрать.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 67.jpg
Просмотров: 187
Размер:	33.2 Кб
ID:	4224  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 66.jpg
Просмотров: 156
Размер:	45.2 Кб
ID:	4225  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 51.jpg
Просмотров: 178
Размер:	37.0 Кб
ID:	4226  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 68.jpg
Просмотров: 158
Размер:	40.6 Кб
ID:	4227  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 55.jpg
Просмотров: 175
Размер:	153.3 Кб
ID:	4228  


Просмотров: 1899
 
Непрочитано 13.03.2008, 00:17
#2
Iv@n

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.12.2006
Ukraine Lutsk
Сообщений: 9


Есть серии по усилению фундаментов. А внутри дома на первом этаже планировка будет менятца, там возможно будет рыть траншею, или закажчик против что-нибудь делать внутри? Геология у тебя есть? Возможно глубина фундамента не достаточна, поэтому дом и трещит. Дом старый?

Последний раз редактировалось Iv@n, 13.03.2008 в 01:09.
Iv@n вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2008, 07:29
#3
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Ну трещины-то малюсенькие... а чтобы что-то вам посоветовать нужно представлять конструкцию фундамента и его заглубление.
Единственное, что можно сказать однозначно: отмосточку надо бы восстановить =)
Liam вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2008, 10:32
#4
kubik67

гл. констр.
 
Регистрация: 05.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 83


На третьей фотографии видно, что трещина идет из шва между блоками, основная ее причина на мой взгляд - отсутствие монолитных поясов по верху и по низу фундаментов. Так что при надстройке делаете этот самый пояс по верху кладки и второй этаж в легких конструкциях, на мой взгляд, здание выдержать должно. Окончательное решение конечно-же можно принять имея конструкцию фундаментов и хоть какую-нибудь геологию. Конструкции фундаментов можете определить шурфованием, геологию - почитайте книжку Богданова "Фундаменты от А до Я" - есть на сайте. Там описано как своими силами в полевых условиюх понять что у тебя за грунты.
kubik67 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление кирпичного ленточного фундамента vinilman Основания и фундаменты 8 05.02.2008 19:48
Усиление фундамента Ильнар Основания и фундаменты 9 08.12.2007 22:47
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Усиление фундамента - кто может сделать проект Agent 00x Основания и фундаменты 25 07.04.2007 01:33
Усиление фундамента буроинъукционными сваями лин Основания и фундаменты 2 21.12.2006 16:11