Цитата:
Сообщение от SI_06
Какие значения взять С (т/м2), Е (т/м2) и коэфф. Пуассона для грунта обратной засыпки? Разница отм. фундамента основного здания и пристраевомого (один этаж) - 3м. и нет смысла зарывать в землю блоки. Хочу сделать мон. плиту на щебеночной подушке.
|
Насколько понимаю, речь идет о ситуации, когда под частью периметра пристраевомого здания фундаменты, если принять их ленточными, будут находится на грунте обратной засыпки существующего (или строящегося рядом) здания.
Pete в принципе прав, предлагая заменить грунт обратной засыпки на песок, с характеристиками, принятыми в зависимости от плотности по Приложению 4 СП 50-101-2004 (такая таблица есть и в СНиП 2.02.01-83).Если же здание относится к III уровню ответственности, то Ro можно принять по тому-же Приложению для насыпных грунтов. Но есть один нюанс - R можно определить, но остается вопрос с определением осадки. Влияние на ее величину будет оказывать грунт, находящийся под подушкой в пределах сжимаемой толщи. Можно подобрать толщину подушки решая обратную задачу, добиваясь величины осадки менее допустимой.
Сжимаемость и прочностные характеристики грунта обратной засыпки во многом зависит от его вида, состояния и времени, прошешем после выполнения работ по обратной засыпке. Поэтому ответить, какими их необходимо принять в конкретном случае при той информации, которая дается в самом вопросе (а ее по сути и нет) не представляется возможным. Тем не менее не факт, что фундаментная плита является в данном случае единственно возможным, безальтернативным вариантом.