| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк на насыпном грунте

Ростверк на насыпном грунте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.04.2008, 20:19 #1
Ростверк на насыпном грунте
Lexa_MK
 
проектировщик
 
Поволжье
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 195

Здравсвуйте!
По геологии можно устроить ленточный фундамент на втором слое (глина), но тогда придется гнать несколько рядов фундаментных блоков, что будет довольно дорого.
Можно строить свайный фундамент. Заказчик строит рядом многоэтажки и до кучи может забить еще и эти сваи.
Вопрос в следующем - можно ли ростверк устраивать на свежем насыпном грунте? Может лучше сделать ленту по второму слою?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing1.dwg (44.1 Кб, 1067 просмотров)

Просмотров: 5134
 
Непрочитано 22.04.2008, 20:42
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


сделать ростверк по свеженасыпанному грунту можно. все равно роствер опирается на сваи. только вот как бы при бетонировании ростверка у Вас грунт не просел...
P.S. а откуда будет свеженасыпанный грунт при свайном фундаменте?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2008, 20:59
#3
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Код:
[Выделить все]
Вопрос в следующем - можно ли ростверк устраивать на свежем насыпном грунте?
Можно, но необходимо при расчете свай по несущей способности правильно оценить трение грунта по боковой поверхности свай. При недоуплотненных насыпных грунтах в них возможно проявление просадочных свойств от собственного веса и как результат просадок - проявление нагружающего (отрицательного) трения по боковой поверхности свай.
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2008, 08:12
#4
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


1. Согласно вертикальной планировке, будет вестись подсыпка земли в среднем на 3.5м. Мои опасения связаны с безответственностью работяг - вряд ли они будут старательно его уплотнять.
2. Сваи буду считать. Предполагаю их погрузить как минимум до 3-го слоя.
Спасибо за ответы!
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 18:50
#5
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


И еще надо помнить о том, что насыпной грунт исключается из работы при расчете сваи, а потому ее несущая способность по грунту на горизонтальную нагрузку будет весьма невысокой.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 19:47
#6
voodoo


 
Регистрация: 07.08.2007
Kirovograd
Сообщений: 7


Так как не знаю какой слой грунта есть водоупором - предположу что 6. Все грунты что ниже УГВ в звешеном состоянии - следовательно - ясно что свая с нормальной несушей способеостью будет неприлично длинна .
Рекомендую устроить песчаную подушку под ленты на 2-м слое такой высоты (ширина по расчету) чтобы подошва была ниже промерзания грунта.
voodoo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 10:02
#7
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Сразу хотел делать ленту на 2-м слое, но заказчик прикинул стоимость и сказал, что пока на объекте работает сваебойная установка, то себестоимость свайного фундамента будет дешевле, чем лента.
Тут не поспоришь! Хотя у меня психологический барьер по применению свайного фундамента для таких милипуперных зданий.
Lexa_MK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк на насыпном грунте

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
перекрестные ленты на насыпном грунте? Нужны спецы! docent Основания и фундаменты 24 11.04.2013 17:09
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте AlexM1981 Основания и фундаменты 10 03.09.2012 11:35