| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Грунтовые сваи

Грунтовые сваи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.04.2011, 11:33 #1
Грунтовые сваи
Suom
 
стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192

проблема вот какая
есть коттедж в Дубне изначльно спроектирован на жб сваях 7м длиной,

начальство хочет съэкономить

буронабиные сваи однозначно не проходят(несущая способность такой сваи в 3 раза меньше забивной при прочих равных), плита тоже (т.к. крениться будет коттеджик),

а что если сделать грунтовые сваи в обсадной трубе (скажем труба 219 внутри щебень с песочком трамбованный), а поверху сделать железобетонную плиту армированную.

основной вопрос в том , как это считать. я в строительной конторе работаю. Сваю могу посчитать а вот грунтовые не знаю как

кой какие характеристики

Характеристики грунта по слоям
Номер слоя Качество Количество Мощность слоя Ед.измерения
Слой 1 Насыпной - 0,4 м
Слой 2 Песчаный Пылеватые 1,2 м
Слой 3 Песчаный Мелкие 0,9 м
Слой 4 Глинистый IL=0,6 1,5 м
Слой 5 Глинистый IL=0,4 3 м

сваи 7м


прошу поделиться мыслями , и если возможно методикой рассчета ну или примером, ну или где почитать можно о рассчете фундаментной плиты на грунтовых сваях)
Просмотров: 4097
 
Непрочитано 26.04.2011, 14:31
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
а что если сделать грунтовые сваи в обсадной трубе
Ну и будет обсадная труба сваей.
Грунтовые сваи это немножечко другое.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 16:13
#3
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну и будет обсадная труба сваей.
Грунтовые сваи это немножечко другое.

суглинки внизу подвижны, поэтому могу сделать вывод что без обсадной трубы щебень весь расползется по суглинкам окрестным))))

чего делать не знаю
какая скорость коррозии средняя для стали?
Suom вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 16:45
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Ну для устройства грунтовой сваи нужно трубой грунт уплотнять и по мере засыпки и трамбовки ее извлекать.

Грунтовые сваи как таковыми сваями не являются, и расчет плиты ф-та ведется как на естественном основании с модулем деформации, значительно превышающем модуль неуплотненного грунта. Вот вам еще одна головная боль, как его определить.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Грунтовые сваи

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3806 11.04.2024 19:23
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования kRAN Основания и фундаменты 17 16.10.2015 18:24
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51