| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчет монолитного железобетонного ростверка

расчет монолитного железобетонного ростверка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.05.2011, 14:17 #1
расчет монолитного железобетонного ростверка
Маккс
 
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 31

Уважаемые участники форума.
К сожалению не могу разобраться с расчетом на продавливание колонной.
Нормативный документ Пособие к СНиП 2,03,01-84
Расчитываю монолитный внецентренно нагруженный ростверк с колонной квадратного сечения.
У меня ростверк квадратный в плане, опирающийся на 5 свай.
Не понятно как определять Fper=N/n+M*yi/Sum(yi^2), в примерах рассматриваются несколько рядов свай? как поступить в моем конкретном случае?
Заранее благодарен!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image002.jpg
Просмотров: 630
Размер:	13.0 Кб
ID:	58904  

Просмотров: 11961
 
Непрочитано 05.05.2011, 14:19
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


пособие по расчету ростверков вы смотрели и не понятно...
побольше информации дайте

Последний раз редактировалось GIP, 05.05.2011 в 14:26.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 14:31
#3
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


воспользуйтесь пособием к указанному СНиП по проектированию свайных фундаментов, там есть варианты со сваями, расположенными под колонной (черт. 1 - Ваш вариант). Только понять не могу, что за формула у Вас, разве она имеет отношение к продавливанию?

Последний раз редактировалось ander, 05.05.2011 в 14:39.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 15:00
#4
Маккс


 
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
воспользуйтесь пособием к указанному СНиП по проектированию свайных фундаментов, там есть варианты со сваями, расположенными под колонной (черт. 1 - Ваш вариант). Только понять не могу, что за формула у Вас, разве она имеет отношение к продавливанию?
Дело в том что в указанном Вами примере и используется непонятная для меня формула...
Маккс вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 17:36
#5
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


дайте разрезик по ростверку
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 18:03
#6
Маккс


 
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 31


выкладываю формулу которая завела меня в тупик и разрез
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image002.jpg
Просмотров: 373
Размер:	3.4 Кб
ID:	58924  Нажмите на изображение для увеличения
Название: image004.jpg
Просмотров: 556
Размер:	5.6 Кб
ID:	58925  
Маккс вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 18:17
#7
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Маккс Посмотреть сообщение
выкладываю формулу которая завела меня в тупик и разрез
эта формула для подсчета нагрузки на сваю, с продавливанием от колонны не связана, поверка на продавливание в примере заканчивается раньше
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 10:28
#8
Маккс


 
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 31


Хорошо, тогда сформулирую вопрос иначе:
Как определить величину продавливающей силы для внецентренно нагруженного свайного фундамента?
Маккс вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 10:40
#9
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


А СП 52-101-2003 не смотрели?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 10:42
1 | #10
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Маккс Посмотреть сообщение
Хорошо, тогда сформулирую вопрос иначе:
Как определить величину продавливающей силы для внецентренно нагруженного свайного фундамента?
в пособии же все написано ), строите по правилам, расписанным в пособии пирамиду продавливания, берете в расчет тока сваи за ее пределами и сравниваете реакции две сваи справа, две сверху, две слева, две сниизу (если они не попали в пирамиду) , большее значение из суммы реакций двух свай множите на два - вот ваша продавливающая сила
у вас колонна металлическая ? или бетонная в стакане или бетонная без стакана ?

если совсем не понятно, дайте нагрузки на ваш ростверк или раекции свай только от нагрузки без с.в. ростверка, засыпки и полезной на поверхности, дам вам решение по продавливанию по вашему ростверку
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 12:34
#11
Маккс


 
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 31


мне как раз и не понятно как определить реакции свай.
Колонна монолитная железобетонная внецентренно нагруженная.
Мне не понятно какой смысл в формуле см вложение имеет число 6 и прав ли я если буду для своего случая принимать 3, или стоит брать 2?
заранее благодарен!!!
Формула взята из примера 1 Пособие к СНиП 2.03.01-84
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image002_1.JPG
Просмотров: 271
Размер:	7.3 Кб
ID:	58992  

Последний раз редактировалось Маккс, 06.05.2011 в 13:05.
Маккс вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 13:17
#12
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


"У"в числителе это расстояние до сваи в которой вычисляется реакция, "У" в знаменателе сумма расстояний до свай со стороны наиболее нагруженной части ростверка (половины ростверка)
Евгений Д. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 13:20
#13
Маккс


 
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 31


тогда в примере 1 Пособие к СНиП 2.03.01-84 усли это сумма расстояний должен быть множитель 3 а не 6?
Маккс вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 13:44
#14
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


может опечатка??? посмотри как в примере №4 сделано
Евгений Д. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 13:48
#15
Маккс


 
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 31


да нет там по логике тоже должен быть множитель 3
Маккс вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 13:50
#16
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Маккс Посмотреть сообщение
да нет там по логике тоже должен быть множитель 3
я тоже так думаю
в примере 4 всё нормально сделано
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 15:08
#17
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Маккс Посмотреть сообщение
мне как раз и не понятно как определить реакции свай.
Колонна монолитная железобетонная внецентренно нагруженная.
Мне не понятно какой смысл в формуле см вложение имеет число 6 и прав ли я если буду для своего случая принимать 3, или стоит брать 2?
заранее благодарен!!!
Формула взята из примера 1 Пособие к СНиП 2.03.01-84
в пособии все верно - множитель 6 это количество свай - слева три и справа три - итого шесть свай с Х=1.1, поэтому множитель 6, в вашем случае множитель 4
GIP вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 15:23
#18
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
в пособии все верно - множитель 6 это количество свай - слева три и справа три - итого шесть свай с Х=1.1, поэтому множитель 6, в вашем случае множитель 4
тогда в примере №4 (того же пособия) должно быть в знаменателе 8 (а там стоит 6). Или я ошибаюсь?
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 15:29
1 | #19
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
тогда в примере №4 (того же пособия) должно быть в знаменателе 8 (а там стоит 6). Или я ошибаюсь?
все там правильно стоит -6 свай с координатами Х=1.35 и шесть свай с координатами Х=0.45 - общий множитель 6 просто вынесли за скобки....товарищи повнимательнее
GIP вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 15:53
#20
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
.товарищи повнимательнее
Offtop: да! что то я туплю последнее время!
Евгений Д. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчет монолитного железобетонного ростверка

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ростверка на продавливание nickneck Основания и фундаменты 52 21.09.2021 21:19
Расчет свайного ростверка Кирпич Основания и фундаменты 22 01.10.2017 05:49
Поверочный расчет запроектированных узлов монолитного здания. Помогите разобраться! Владимир из Магнитки Железобетонные конструкции 3 23.02.2010 16:25
Расчет монолитного железобетонного покрытия здания на динамические воздействия E_note Железобетонные конструкции 2 27.01.2010 19:26
Расчет ленточного ростверка Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.12.2007 09:54