| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.02.2012, 19:05 | #1 | |
Сбор нагрузок на фундамент под кирпичную стену с пилястрой
инженер
Нижний Новгород
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 12249
|
|
||||
Регистрация: 03.02.2012
Сообщений: 2
|
Вот вы говорите, что у вас перекрестно-ленточный фундамент, т.е., кроме ленты вдоль стены, в створе ригеля перекрытия должна приходить еще поперечная лента фундамента - и нагрузка распределяется еще и на нее. Если у Вас шаг ригелей перекрытия совпадает с шагом пилонов и шаг этот меньше высоты этажа (h=что-то около 4,8м?), то при отсутствии проемов в стене, можно и вовсе считать, что нагрузка приложена равномерно, но заложить запас прочности, на возможную неоднородность. Однако, проемы наверняка есть, соответственно, величина bf=bп+2H/3 (<bп+12H) может уменьшиться, потому что высота призмы распределения нагрузки должна исчисляться от низа межоконного простенка. Но, вообще-то, если вы упомянули о карстоопасности, то определяющим будет именно расчет с учетом возможного карстового провала под несущим пилоном, а тогда, пожалуй, необходимо перейти от сборно-монолитного фундамента к монолитному, который обладает большей жесткостью. Тогда, можете меньше заморачиваться с локальным распределением нагрузки. А кирпичные стены при неоднородных осадках, как вы знаете, могут трескаться и до самого фундамента.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 12.04.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 13
|
Спасибо за ответы.
Фундаменты проектируются монолитные перекрестно- ленточные. Возможно, за счет своей жесткости будут перераспределять усилия и на поперечные ленты. Определяя геометрические размеры фундаментов, я всегда исхожу из одинаковости давления под подошвой для обеспечения однородности осадок, (а значит уменьшения усилий в элементах). Поэтому мне показалось, принципиальным моментом то, на какую ширину будет распределяться нагрузка в стене с пилоном. LIlyM_rolikov величина bf=bп+2H/3 (<bп+12H) может уменьшиться, потому что высота призмы распределения нагрузки должна исчисляться от низа межоконного простенка. В типовом проекте (Типовой проект 164-04) по этому зданию фундаменты сборные, и тоже дано местное уширение ленты под пилястрой. Но длина этого уширения значительно меньше bf=bп+2H/3 (Н=Нэтажа). Если при определении bf за высоту призмы распределения нагрузки Н брать расстояние от низа межоконного простенка до фундаментной ленты, то ширина распределения нагрузки bf становится похожа на ширину в типовом проекте. ))) Последний раз редактировалось anka_sun, 03.02.2012 в 14:39. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 12.04.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 13
|
Из книги ВЕСЕЛОВА :
“Несущие элементы передают нагрузки на фундаменты… Нагрузки в этом случае определяются как для разрезных конструкций без учета осадок опор и перераспределения опорных реакций ” Скажите, пожалуйста, следует ли из этого, что приходящую нагрузку на пилястру (около 35 т.) необходимо полностью привести на фундамент (без учета распределения нагрузки по стене)? Распределенная нагрузка на фундамент от стены толщ. 380 мм – 12,8 т/м Сосредоточенная нагрузка на пилястру ( размер вместе с толщ. стены 640х510 ) – 35т Рассчитываю фундамент в Лире. Задаю: на пластинчатые элементы (под стены) – q=12,8/0.38=33,7 т/м2 на пластинчатые элементы (под пилястры) – q=35/(0,64х0,51)=107,23 т/м2 Последний раз редактировалось anka_sun, 03.02.2012 в 16:51. |
|||
|
||||
Строительная фирма Регистрация: 30.12.2011
Оренбург
Сообщений: 11
|
Простите пожалуйста, но я в Лире ноль (не тот возраст) и такое считал всегда вручню. Нагрузка на пилястру включается в нагрузку от стены (посмотрите в "камешках"), а у ВЕСЕЛОВА (3 изд.) см. пар. 26, 27.
Последний раз редактировалось PKM-14, 03.02.2012 в 17:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 2
|
Здраствуйтее!!!!!!!! вы сможете мне помочь??? хотябы оттолкнуться??? у меня такая проблема!!! у меня в дипломном проекте надо собрать сбор нагрузок на 9ти этажного кирпичного здания фундамент у меня будет на естественном оснований... вот как мне начать собрать нагрузки...???..... я вот на 1 п.м. перекрытия вроде как собрал... теперь мне куратор говорит нужно собрать на 1п.м стены! вообще как это собирается???? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сбор нагрузок: состав перекр. разный в разн. помещениях | bolotov | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.04.2011 00:22 |
Сбор нагрузок (учитывается ли перераспределение напряжений) | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 17.11.2009 17:58 |
Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайнего и среднего ряда 9-и этажки | denn | Основания и фундаменты | 4 | 22.06.2009 11:53 |
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD | zanuda | SCAD | 4 | 03.04.2009 09:08 |
Размерность в обозначении нагрузок на фундамент | Евгений Сироткин | Основания и фундаменты | 5 | 06.07.2007 12:43 |