23.09.2006, 01:33 | #1 | |
Водонепроницаемость свай
конструктор
Одесса
Регистрация: 06.11.2005
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 5199
|
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Битумная обмазка ИМХО при задавливании/забивке свай может стереться. С такими ситуациями не знаком, но могу предложить поискать в интернете составы для лечения бетона - среди них возможно найдётся что-то вроде пропитки для бетона, улучшающей водонепроницаемость и устойчивость к агрессивным грунам или грунтовым водам.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для железобетонных подземных конструкций существуют несколько видов проникающих составов (гидрофобизаторы), улучщающих влагостойкость(водонепроницаемость). Некоторые такие составы (при нанесении на поверхность ж\б) якобы способны проникать до 400-500мм в глубину. Пока сам не увижу не поверю. Скорее всего 20-30 см максимум и то зависит от марки бетона. В вашем случае этого за глаза хватит. А обычная обмазка действительно сотрется. Мы применяли их в прошлом году на одном объекте - на недел постараюсь поднять архив и посмотреть точнее.
|
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
насчет того что битумное покрытие сотрется то есть четкие указание где его нельзя использовать-это песчаные и гравелистые грунты а в глиныстых наздоровье! к тому же оно на порядок выдет дешевле! Что касается снижение коэф. трения то здесь дело темное- с одной стороны в нормах есть такая запись, а с другой в любой литературе можно найти, что при забивке грунт вокруг сви уплотняется и трение идет грунт по грунту а не грунт по свае. Причем тогда покрытие сваи?! Хоть медом намаж трение измениться не должно!
|
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Алекс80:
Цитата:
|
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
насчет релаксации грунта это все конечно очень интересно и возможно в этом что-то есть! Однако по ИМХО если посмотреть на таб.2 СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" то при определении fi - (расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи) ВЫ НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ учитываете материал сваи- металл, дерево, и.т.д . Иначе для повышения несущ. способности на бетонной поверхности насечки наносили бы для лучшего сцепления.
|
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Алекс:
Цитата:
шуруп забитый молотком держится крепче чем гвоздь закрученый отвёрткой! :wink: |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Цитата:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||