| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.12.2006, 17:06 | #1 | |
Насыпные грунты 30 метров. Что делать?
Проектировщик
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 9432
|
|
||||
Уважаемый topos2!
А не могли бы Вы выложить сей документ в download? В моём стройконсультанте нет, скачать тоже не удалось. А нам бы сильно помогло, ведь сидим сейчас в субботу вечером на работе и сильно загрустили - не хочется фундамент ломать, построеный на насыпном грунте. |
||||
|
||||
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 686
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
Какое здание?Какое давление на грунт?
Какой возраст насыпи , как отсыпалась и какими грунтами? Делалось ли статическое зондирование и штамповые испытания грунта? Где место строительства географически? Хотя лучше конечно перенести площадку... |
|||
|
||||
Храм Серафима Саровского на Краснопресненской набережной (посреди экспоцентра). Давление на грунт 7 т/м2 (0,7 кгс/см2). Грунты отсыпались 20-30 лет назад из котлованов под строительство экспоцентра, уточненную справку могу дать в понедельник, сейчас просто документов нет под рукой. Насчёт зондирования точно не скажу - проектировал не я, просто у нас коллектив дружный и хочется помочь коллегам.
|
||||
|
||||
Регистрация: 31.10.2006
Город-Герой
Сообщений: 154
|
Цитата:
ПОСОБИЕ по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83, таблица 20 Или я вопрос неправильно понял ) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
Ув.Огурец!
Я-то думал уточнить у автора темы,а Вам ,кажется, прямая дорога в НИИОСП - ведь их авторитет для экспертизы непререкаем.. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2006
Город-Герой
Сообщений: 154
|
Цитата:
Если я ничего не путаю, проектированию оснований на намывных и насыпных грунтах посвящено какое-то РД. Но гарантировать не могу, поискать надо. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
Цитата:
Нужно делать,как велят СНип,СП и пособия. Но есть еще экспертиза,которая легко вас "зарубит", а посему для серьёзного здания нужны "авторитеты" для прохождения экспертизы и лучше НИИОСПа - не знаю.. Может кто еще предложит.. А вот вопрос - на насыпных грунтах геофизика эффективна - в смысле определения однородности и плотности ? Почему - то сомневаюсь..А так м.б. лучший метод,т.к. даёт картину по всей толще,а не выборочно,как скважины и статика...Но,конечно,совместно с нормативными методами. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.09.2003
Новосибирск
Сообщений: 476
|
Цитата:
см. тут
__________________
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2006
Москва
Сообщений: 10
|
Уважаемы огурец, я уже 2 года работаю на экспоцентре, но ниразу не видел на территории храм, может подскажешь где он находится.
Мы сейчас делаем проект пешеходной галереи на экспоцентре, геология говорит, что насыпного грунта там только 8 метров, а потом идёт известняк, в который можно спокjйно заглубить сваю-стойку, тк этот известняк имеет R=5мПа |
|||