Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Насыпные грунты 30 метров. Что делать?

Насыпные грунты 30 метров. Что делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.12.2006, 17:06 #1
Насыпные грунты 30 метров. Что делать?
nortos
 
Проектировщик
 
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 13

Дали задание, спроектировать фундаменты. По геологическому разрезу, насыпные грунты более 30 м. По СНиПу надо только в материковые грунты заглубляться. А сваи? 30 метров? Что делать??!!
Просмотров: 9432
 
Непрочитано 23.12.2006, 18:44
#2
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Усра...ся и не жить! Экспертиза не пропустит без свай. И никакие расчёты не помогут, только деньги. Сами сейчас попали.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2006, 19:55
#3
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


См. СП50-101-2004 п.6.6
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2006, 22:45
#4
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Уважаемый topos2!

А не могли бы Вы выложить сей документ в download? В моём стройконсультанте нет, скачать тоже не удалось. А нам бы сильно помогло, ведь сидим сейчас в субботу вечером на работе и сильно загрустили - не хочется фундамент ломать, построеный на насыпном грунте.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2006, 23:15
#5
gest

GEODATA Engineering S.p.A.
 
Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 686


СП 50-101-2004
gest вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2006, 09:42
#6
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Большое спасибо!
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2006, 13:25
#7
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Какое здание?Какое давление на грунт?
Какой возраст насыпи , как отсыпалась и какими грунтами?
Делалось ли статическое зондирование и штамповые испытания грунта?
Где место строительства географически?
Хотя лучше конечно перенести площадку...
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2006, 13:40
#8
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Храм Серафима Саровского на Краснопресненской набережной (посреди экспоцентра). Давление на грунт 7 т/м2 (0,7 кгс/см2). Грунты отсыпались 20-30 лет назад из котлованов под строительство экспоцентра, уточненную справку могу дать в понедельник, сейчас просто документов нет под рукой. Насчёт зондирования точно не скажу - проектировал не я, просто у нас коллектив дружный и хочется помочь коллегам.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2006, 14:57
#9
Арокс


 
Регистрация: 31.10.2006
Город-Герой
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от Огурец
Грунты отсыпались 20-30 лет назад
Насколько я помню, это уже не насыпные грунты )
ПОСОБИЕ
по проектированию оснований зданий и сооружений
к СНиП 2.02.01-83, таблица 20

Или я вопрос неправильно понял )
Арокс вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2006, 15:04
#10
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Ув.Огурец!
Я-то думал уточнить у автора темы,а Вам ,кажется, прямая дорога в НИИОСП - ведь их авторитет для экспертизы непререкаем..

Цитата:
Насколько я помню, это уже не насыпные грунты
слежатся -то они слежались, но насыпные грунты м.б. оч.неоднородными,в чем их коварство и состоит..
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2006, 15:14
#11
Арокс


 
Регистрация: 31.10.2006
Город-Герой
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от Vlamos
слежатся -то они слежались, но насыпные грунты м.б. оч.неоднородными,в чем их коварство и состоит..
Дык на то зондирование с шагом 15 метров и делается.
Если я ничего не путаю, проектированию оснований на намывных и насыпных грунтах посвящено какое-то РД. Но гарантировать не могу, поискать надо.
Арокс вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2006, 19:26
#12
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


основная опясность насколько я понимаю неравномерная осадка. Ничего серьезного на них строить незя.
str02 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2006, 20:22
#13
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Ничего серьезного на них строить незя.
Ну это очень категорично.Если укатывали хорошо,м.б. и можно.
Нужно делать,как велят СНип,СП и пособия.
Но есть еще экспертиза,которая легко вас "зарубит", а посему для серьёзного здания нужны "авторитеты" для прохождения экспертизы и лучше НИИОСПа - не знаю..
Может кто еще предложит..
А вот вопрос - на насыпных грунтах геофизика эффективна - в смысле определения однородности и плотности ? Почему - то сомневаюсь..А так м.б. лучший метод,т.к. даёт картину по всей толще,а не выборочно,как скважины и статика...Но,конечно,совместно с нормативными методами.
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2006, 08:23
#14
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


В вопросе не сказано какие именно насыпаны грунты. Мне приходилось строить на бывшей свалке (16м техногенных), так пришлоссь помимо свай еще газовый дренаж городить. Уточнить бы что насыпано и когда.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2006, 13:34 Re: Насыпные грунты 30 метров. Что делать?
#15
виталич

конструктор
 
Регистрация: 04.09.2003
Новосибирск
Сообщений: 476


Цитата:
Сообщение от nortos
Дали задание, спроектировать фундаменты. По геологическому разрезу, насыпные грунты более 30 м. По СНиПу надо только в материковые грунты заглубляться. А сваи? 30 метров? Что делать??!!
Трамбовать.
см. тут
__________________
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2006, 13:43
#16
виталич

конструктор
 
Регистрация: 04.09.2003
Новосибирск
Сообщений: 476


Что-то не пойму, не хочет приаттачивать *.rar. Может Админ знает?
nortos-> Может намылить тебе?
__________________
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2006, 17:40
#17
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vlamos
Ув.Огурец!
Вам ,кажется, прямая дорога в НИИОСП - ведь их авторитет для экспертизы непререкаем..
..
Спасибо!. Точно так и поступили. Находим взаимопонимание.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2006, 19:43
#18
Kundera


 
Регистрация: 26.12.2006
Москва
Сообщений: 10


Уважаемы огурец, я уже 2 года работаю на экспоцентре, но ниразу не видел на территории храм, может подскажешь где он находится.
Мы сейчас делаем проект пешеходной галереи на экспоцентре, геология говорит, что насыпного грунта там только 8 метров, а потом идёт известняк, в который можно спокjйно заглубить сваю-стойку, тк этот известняк имеет R=5мПа
Kundera вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2006, 21:06
#19
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


30 метров :?:
около 8 подземных этажей
А как их использовать - это 2-ой вопрос :!:
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2006, 21:18
#20
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Быстренько отыскал, извините за неважное качество:
[ATTACH]1167157109.jpg[/ATTACH]
Огурец вне форума  