Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
ShaggyDoc, если бы был просто вопрос "норма потребления в расчете........", я бы с вами согласился. Но там именно описание ситуации (вполне однозначное) сначала в топике, и уже после описания вопрос. Так что двоякости понимания нет и ясно, что речь о прямом потреблении легкими.
А так конечно согласен, терминами разбрасываться не надо.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
По пути к рабочему месту и обратно человек, может, и "не упадет сразу замертво и не ослепнет". Но рано или поздно человек заболеет. Чем-нибудь. А виноватым объявит..., правильно, владельца цеха. Он же каждый рабочий день по четыре раза этим дышал. И судья ему поверит. Ты же сам подписался "приводит к профзаболеваниям различного характера". И это мы еще не упомянули вполне реально существующий эффект плацебо. Который приводит к вполне реальным симптомам. |
|||
|
||||
Технолог Регистрация: 24.12.2009
СПб
Сообщений: 90
|
juri18, проектировщик все-таки не должен предусматривать компенсирующих мероприятий от эффекта плацебо. А то так совсем далеко зайти можно.
А вот насчет "человек заболеет" - для этого и нужен технолог. При нормально организованном техпроцессе вероятность встречи человека и порошка сведена к допустимому минимуму (по сути, исключена, но на самом деле исключено ничего не бывает). То есть там не будет такого, чтобы человек шел по цеху, а рядом с ним в воздухе рабочей зоны клубилась пыль эстрадиола. На самом деле, сотрудник сначала надевает костюм, затем открывает герметичные емкости, связывает их герметичными трубами, ну и так далее. По окончании основного процесса производится очистка и уборка. И по ее окончании концентрация вещества в воздухе должна быть сильно ниже допустимой. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Тут не учитываются свойства любой пыли. Вот проникшие в помещение газовые вредности можно удалить за какое-то время (разумеется, возмещая притоком, который и снижает концентрацию). С пылью же не так. Во-первых попадает её много. Ну, например килограмм пыли за час на весь цех, это же по-житейски немного. Ну, кулечек рассыпали. Ну, выбилось немного. Если это самая нетоксичная пыль (ПДК=10 мг/м3), то для достижения этой ПДК общеобменной вентиляцией понадобится воздухообмен (1 кг /ч * 1000 г/кг *1000 мг/г) / 10 мг/м3 = 100 000 м3/ч. Это (для представления) воздуховод 1600 мм, вентилятор №16 (и на притоке и на вытяжке) и расход тепла, примерно такой, какой нужен на отопление 518 квартир. При этом и эта вентиляция может оказаться бесполезной. У пыли есть свойство оседать. Вот она и будет лежать на полу, постепенно увеличивая слой. В некоторых цехах, ге безрассудно подходят к промсанитории, такой слой по щиколотки набирается за смену. Причем самой опасной силикатной пыли. Так что к "очистке и уборке" надо очень тщательно подходить. |
|||
|
||||
Технолог Регистрация: 24.12.2009
СПб
Сообщений: 90
|
1. Очистка и уборка, также как и все остальные процедуры, в которых хотя бы теоретически возможен контакт с опасными средами, производится с теми же защитными мероприятиями, с которыми и весь остальной техпроцесс. То есть, если в процессе у нас изолирующий комбинезон, то и при очистке он же.
Что касается длины шланга, то она тоже будет такой же, как в техпроцессе - мы должны иметь возможность, не пренебрегая защитой, спокойно добраться до любого угла помещения. Ну мало ли, уронили что-то и оно закатилось. Другой вопрос в том, что помещения в таких случаях обычно не очень большие и реально длинный хобот нам не понадобится. А если нужен прям хобот, всегда можно вместо него использовать автономные костюмы. Это затратнее и сложнее, но такая возможность есть. 2. Чисто теоретически, технолог (в смысле - технолог-проектировщик, разработчик раздела ТХ) имеет право и не знать про особенности конкретной очистки и уборки. Ну, если речь идет о серьезном вменяемом производстве. Технологу достаточно получить набор СОПов на все случаи жизни и руководствуясь СОПами предусмотреть в проекте все возможные варианты развития событий. Другой вопрос, если СОПов нет, ТехРегламентов нет, производство молодое и никто пока что ничего не знает. Тогда технологу лучше разбираться со всем самостоятельно, достаточно глубоко влезая во все подробности. Нередко такая работа заканчивается совместной разработкой СОПов, ТехРегламентов на продукцию и другой производственной документации. Это гораздо сложнее, чем просто ТХ, но зато жутко интересно. 3. А что до "очень тщательно подходить", так на таких производствах неплохо было бы ко всему очень тщательно подходить. Цена ошибки может быть такой, что у пра-правнуков никаких денег не хватит расплатиться. Поэтому хороший технолог какое-то время должен фактически жить на производстве, вбирая его в себя с каждым вдохом. Зато если все сделать правильно, потом будет, чем гордиться. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Количество этажей и этажность жилого здания | patrusheva | Архитектура | 16 | 15.09.2018 13:07 |
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин | Alex__K | Инженерные сети | 2 | 22.06.2017 17:22 |
Какое количество образцов нужно отобрать для построения градуировочной зависимости? | Os-Is | Обследование зданий и сооружений | 0 | 16.02.2017 11:39 |
Где узнать на какое количество машин расчитан гараж? | sima | Прочее. Архитектура и строительство | 77 | 15.01.2009 13:43 |