22.11.2007, 07:24 | #1 | |
Конструирование фундаментной плиты
конструктор
г. Новоалтайск
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 530
|
||
Просмотров: 16886
|
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
Так. Понятно. Я так понимаю Требе развернуть вопросы:
1. Из чего делать каркасы, это я погоречился. Я бы хотел чтобы народ поделился опытом - КАК они их делают. Как на практике удобнее? Как проще, лучше сделать? То что из AI а не AIII это и ежу понятно. Но какой толщины взять стержни? 2. С шагом тоже в принципе ясно - 2м в том же руководстве говориться. Но может практика показывает, надо чаще поставить. Может на некоторых участках чаще поставить? |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Поддерживающие каркасы см. Руководство по конструированию главу Приспособления для фиксации. Для плит обычный вариант рис. 44в, так называемые козлики. Шаг козликов выбирается по рис. 122.
Про швы все правильно сказано, хотя в СП 52-103-2007 п.7.13 рекомендуют до 14000м3 применять метод непрерывной укладки без разбивки на технологические швы |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463
|
(( КАК они их делают))
по разному (например, в арматурном цехе, сваривают, выставляют в сооств. с геом.) ((Как на практике удобнее?)) очень удобно (пространственные каркасы выставляются в соотв. со схемой расположения арм. каркасов.)-произв. работ идет высокими темпами. (((Но какой толщины взять стержни? ))) Расчитай как мет. конструкции -нагрузки известны ((((Но может практика показывает, надо чаще поставить))) чаще ставить не надо-с практикой все нормально. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Artiznov
Блин когда ж ты перейдешь работать в нормальный проектный институт.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
Цитата:
Спасибо за дельный ответ . |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
На фото ниже показаны установленные перед раскладкой нижней, средней и двух верхних арматурных сеток поддерживающие караксы из 56-х уголков под фундаментную плиту толщиной 2,2м. Они-же являются и опорами для конструкций шатра (тепляка). Арматура ракладывается по полкам каркасов. Принцип можно оставить тот-же, уменьшив высоту каркасов.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Artiznov, поддерживающие каркасы придумали китайцы - подрядчики на этом объекте, посмотрев на КЖ фундаментной плиты, разработанной Москвичами.
Привожу еще два фото с этого-же объекта - так они нарисовали на отшлифованной бетонной подготовке под фундаментную плиту каждый вертикальный стержень, выпуск армауры из плиты - по сути лист выпусков в натуре. Их же геодезист проверил - и поправил - нет, на 15 мм надо выпуск переместить!. А у нашего прораба спроси - да на фиг это нужно! Поэтому китайцы при своем отношению к делу ( и по технологиям) по высоткам впереди планеты всей!. Последний раз редактировалось AMS, 23.11.2007 в 04:58. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
А бетонировать можно из без усадочного шва, если грамотно разбить плиту на захватки и бетонировать их в шахматном порядке. Кстати, в одном моем объекте подрядчики сами попросили заменить заложенные в проекте нормальные поддерживающие каркасы на обычные "лягушки". |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Смотри руководство по плитным фундаментам. В нем и про шаг каркасов и про диаметры прогонов в этих каркасах рассказано. И, кстати почему плиту в 800 мм считают толстой? Все зависит от конструктивной схемы здания, грунтов и ППР. Сейчас проектируем плиту 1500 мм под 17 этажей. Связано с прохождением коммуникаций через дом, вынос которых обойдется в разы дороже, чем изготовление этой плиты.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Сетку в средней части плиты поставили разработчики КЖ - ЦНИИЭП жилища (того самого, им Мезенцева). Как нам объяснили - для восприятия средней зоной плиты продольных температурно-усадочных деформаций, возникающих в процессе набора прочности бетона. Армирование принимали конструктивно, - по сечению верхней и нижней сеток. Когда на форуме эта тема обсуждалась, гдротехники ее категорически не восприняли - не ставим мы ее - говорят в наши (их) сооружения, хотя бетон у нас в сто раз толще вашего. А мы в фундаментные плиты ставим - в нормах наших написано - ставь в толстых плитах, и все - забыв при этом правда указать - сколько ставить. Вокруг этого на теме весь сыр бор и разгорелся. Ну у них свое министерство - Гидропроект, у нас как бы свое - ЦНИИЭП. Соответственно и уставы разные.
Бетон фундаментной плиты Москвичи заложили B35. Толщина не так и большая - 220 мм, объем захваток - по 5-7 тыс м3. Наши местные умельцы с одного из бетонных заводов, не найдя для его изготовления высокомарочного цемента вбухали лошадиную дозу цемента марки 400 (да еще кубики привезли с актами испытаний - все нормально !). В результате передозировки температура в средней зоне плиты через 12 часов после окончания бетонирования достигла 85-90 град, в нижней зоне - 35-40 , верхней - 45-50. Китайцы спасали плиту, управляя ее охлаждением, как ядерным реактором - почти три недели. Круглосуточно, через каждые 12 часов по интернету отсылали в Пекин в свое управление научно-технического сопровождения (есть у них такие в крупных строительных фирмах) данные по температурным полям в теле плиты. Ну ничего, справились, ни одной усадочной трещины, по крайней мере на поверхности не обнаружили. Бетонировали зимой, в январе, под шатром - его видо на фотографии. В подобных ситуациях, когда в средине плиты бетон разорет больше на 25-30 град, чем на перефирии и "растянут" от температуры больше, чем на периферии, установка средней сетки (в толстых плитах) логична. Возможно, что в этой ситуации определенную положительную роль сыграла и средняя сетка. При бетонировании последующих захваток от услуг этого бетонного завода естественно отказались - благо их у нас десятка два. И цемент нашли, и температура выше 65 в ядре не поднималась и остывала за неделю. Вот такие истории - и не байки, а настоясчая правда . Ниже привожу фото. Последний раз редактировалось AMS, 24.11.2007 в 06:31. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Нашел в своем архиве фото тех событий, о которых писал в предыдущем посту:
Фото слева - средняя сетка фундаментной плиты - нижней не видно. На заднем плане - отсечка рабочего шва бетонирования, выполненная из плоского каркаса d25, сетки Вр + стальная сетка 5х5 мм - для предотвращения утечки цементного молока; На следующем фото - та самая I захватка (фото 4 января); Фото 3 - наши местные субчики веселятся под шатром - парилку себе устроили (правда, качество фото не очень); Фото 4 - после того, как их выгнали - на других захватках китайцы сами взялись за дело, может быть так и надо, но смотреть скучно. На этом фото видны поддерживающие каркасы сеток - они-же и для конструкций шатра. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен | Piton | Основания и фундаменты | 11 | 01.02.2013 11:42 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Расчет фундаментной плиты на сваях | Timewriter | Основания и фундаменты | 6 | 24.08.2007 21:13 |
Перепад фундаментной плиты по высоте. | OlegM | Основания и фундаменты | 21 | 13.08.2007 16:34 |