| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Размещение компрессоров в цехе

Размещение компрессоров в цехе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.10.2009, 13:06 #1
Размещение компрессоров в цехе
Tulis
 
Engineering and technology
 
г.Тула
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 32

Имеется компрессор (сжатый воздух) согласно какого нормативного документа, можно определить можно ли его оставить в цехе или обязательно делать компрессорную под данный компрессор.Компрессор 100л/мин, ресивер 50л, давление 8 бар.
__________________
Бог на стороне не больших батальонов, а тех, кто лучше стреляет
г.Тула
Просмотров: 21625
 
Непрочитано 09.10.2009, 13:08
#2
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,516
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Санитарные правила по уровню шума в первую голову
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 13:11
#3
Tulis

Engineering and technology
 
Регистрация: 15.05.2008
г.Тула
Сообщений: 32


С шумом все в порядке, не более 60 Дб (допустимый 70Дб).Можно сказать меня интересует документ нормирующий размещение компрессоров в отдельном помещении и в общем цехе.
__________________
Бог на стороне не больших батальонов, а тех, кто лучше стреляет
г.Тула
Tulis вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2009, 13:19
#4
v.s.g


 
Регистрация: 08.10.2007
Москва
Сообщений: 66


кстати по размещению ресивера какие документы регламентирую его расположение кроме ПБ 03-576-03?
извините если влезаю в чужую тему но вопрос вроде по теме

Последний раз редактировалось v.s.g, 09.10.2009 в 13:28.
v.s.g вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 13:29
#5
Tulis

Engineering and technology
 
Регистрация: 15.05.2008
г.Тула
Сообщений: 32


Ресивер - Сосуд работающий под давлением, кроме ПБ 03-576-03 ни чем больше не может не регламентироваться. Перечень сосудов не подпадающий под данное ПБ п.1.1.3.
1.1.3. Правила не распространяются на:

сосуды атомных энергетических установок, а также сосуды, работающие с радиоактивной средой;

сосуды вместимостью не более 0,025 м3 (25 л) независимо от давления, используемые для научно-экспериментальных целей. При определении вместимости из общей емкости сосуда исключается объем, занимаемый футеровкой, трубами и другими внутренними устройствами. Группа сосудов, а также сосуды, состоящие из отдельных корпусов и соединенные между собой трубами с внутренним диаметром более 100 мм, рассматриваются как один сосуд;

сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3 (25 л), у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,02 (200);

сосуды, работающие под давлением, создающимся при взрыве внутри них в соответствии с технологическим процессом или горении в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза;

сосуды, работающие под вакуумом;

сосуды, устанавливаемые на морских, речных судах и других плавучих средствах (кроме драг);

сосуды, устанавливаемые на самолетах и других летательных аппаратах;

воздушные резервуары тормозного оборудования подвижного состава железнодорожного транспорта, автомобилей и других средств передвижения;

сосуды специального назначения военного ведомства;

приборы парового и водяного отопления;

трубчатые печи;

сосуды, состоящие из труб с внутренним диаметром не более 150 мм без коллекторов, а также с коллекторами, выполненными из труб с внутренним диаметром не более 150 мм;

Так что может ваш ресивер?Не подконтролен.
__________________
Бог на стороне не больших батальонов, а тех, кто лучше стреляет
г.Тула
Tulis вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2009, 13:37
#6
v.s.g


 
Регистрация: 08.10.2007
Москва
Сообщений: 66


V=10м3 P=1 МПа под пб попадает.
v.s.g вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 13:53
#7
Tulis

Engineering and technology
 
Регистрация: 15.05.2008
г.Тула
Сообщений: 32


попадает
"сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3 (25 л), у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,02 (200)"
В твоем случае больше 10 чем 0.025 м3 и при проверке по давлению 10*1=10>0.02 так что по моему разумению данный сосуд под падает под ПБ 03-576-03.
__________________
Бог на стороне не больших батальонов, а тех, кто лучше стреляет
г.Тула
Tulis вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2009, 13:59
#8
Igo59


 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 57


Смотрите ПБ 03-581-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов. Там сказано и про размещение ресиверов.
Igo59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 14:23
#9
Tulis

Engineering and technology
 
Регистрация: 15.05.2008
г.Тула
Сообщений: 32


А про компрессоры меньше 14 Квт ни чего не посоветуете?
__________________
Бог на стороне не больших батальонов, а тех, кто лучше стреляет
г.Тула
Tulis вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2009, 14:58
#10
Igo59


 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 57


Эти правила распространяются на "... стационарные, поршневые, ротационные и винтовые маслозаполненные и сухие компрессорные установки, а также на ... компрессорные установки мощностью от 14 кВт..." Так что эти правила должны применятся и для компрессоров меньше 14 кВт...
Igo59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 15:18
#11
Tulis

Engineering and technology
 
Регистрация: 15.05.2008
г.Тула
Сообщений: 32


А тогда чем регламентируются передвижные компрессоры (которые в цехе можно разместить).Я имею ввиду габарит от стены,габарит от оборудования.Или как как 03-581 -03 .Проходы -1м
__________________
Бог на стороне не больших батальонов, а тех, кто лучше стреляет
г.Тула
Tulis вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2009, 15:28
#12
Igo59


 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 57


Скорей всего только по этому ПБ, т.к. на передвижные компрессора я правила не находил.
Igo59 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 13:16
#13
-=Mrak=-


 
Регистрация: 27.02.2012
Нижний Новгород
Сообщений: 9


Всем привет!
Вопрос сформулирую так " Какие компрессора (мощность, производительность, давление сж.воздуха) можно устанавливать в цехе в непосредственной близости от оборудования"
ПБ 03-581-03 просто не распространяется на компрессора мощностью менее 14 кВт, но ведь при этом они и не разрешают их устанавливать в цехе.
-=Mrak=- вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 13:50
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Offtop: Вон, вон из этого раздела. У вас теперь свой есть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 14:27
#15
esquire

технолог
 
Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45


Правила ПБ-03-581 предназначены для применения на ОПО. Если не относитесь к ним, можете располагать возле оборудования, ссылаясь на инструкции завода-изготовителя, которые не запрещают. Видел и на опасных объекта компрессоры со встроенным ресивером стоят в цеху, вокруг решетка, но это скорее исключение, должно быть как в правилах.
esquire вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 08:51
#16
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300


Давайте сначала все четко разделим, где мясо, а где мухи.
1. установленная мощность компрессора? я правильно понял, что меньше 14 кВт?
2. Ресивер - встроенный, или нет? если нет, то на него распространяются ПБ 03-576-03, хоть он и не регистрируется (п.6.2.2. ПБ-03-576-03). Если встроенный, то ПБ 03-576-03 здесь не причем - п. 1.1.3 ПБ-03-573-03:

цитата:...Правила не распространяются на: ........ части машин, не представляющие собой самостоятельных сосудов (корпуса насосов или турбин, цилиндры двигателей паровых, гидравлических, воздушных машин и компрессоров).
Deader вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 14:55
#17
-=Mrak=-


 
Регистрация: 27.02.2012
Нижний Новгород
Сообщений: 9


Я бы с радостью перебрался на ту ветку где курят эти вопросы, но дайте ссылку плз.
У меня нет конкретного компрессора. Меня интересует этот вопрос с точки зрения что до "какие-то параметры" мы ставим компрессор в цехе возле станка, а от "какие-то параметры" мы уже строим компрессорную станцию (отдельное помещение, здание). ПБ 03-581-03 не распространяются на компрессора мощностью ниже 14кВт и это всё что сказано в ПБ.
По поводу того что ПБ действуют лишь на ОПО я уточнял этот вопрос и вот какая штука - Производство становится ОПО как только на нём появляются факторы опасности в частности (большие ресиверы (воздухосборники), компрессора и т.д.)
Поэтому и хочу посоветоваться со знающими людьми может есть ещё какие-то документы.
-=Mrak=- вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 13:39
#18
BladuMup


 
Регистрация: 19.04.2010
Сообщений: 33


C такими характеристиками лучit взять передвижной со встроенным ресивером. Тогда можешь размещать где угодно.
BladuMup вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 17:17
#19
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


Небольшие компрессоры порядка 10 кВт всегда ставили в цехе. вопросов не возникало. иногда их огораживали сеточкой с калиткой.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 11:32
#20
-=Mrak=-


 
Регистрация: 27.02.2012
Нижний Новгород
Сообщений: 9


Доброго времени суток!
Продолжая тему компрессоров. Хочу развернуть тему в другой ракурс. Я начинающий проектировщик и я как специалист должен сказать заказчику "Уважаемый %nameuser% при Вашем пореблении в ХХ м.куб./мин Вам нужен компрессор на УУ кВт и для этого нужно (не нужно) строить отдельную компрессорную.
Опять же интересная штука ПБ 03-581-03 распространяется только на стационарные компрессора мощностью (Ne) от 14 кВт. Чисто формально берём передвижной компрессор (на шасси) с воздушным охлаждением мощностью 50 кВт и ставим в цех и ву а ля! ПБшка то не запрещает
Я это всё к тому что ПБ на компрессора менее 14 кВт просто не распространяется (не запрещает, но и не разрешает). Если исходить из постулата "что не запрещено - то разрешено" то вопрос исчерпан пожалуй...
-=Mrak=- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Размещение компрессоров в цехе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Установка мостового крана в существующем цехе Tundraq Конструкции зданий и сооружений 14 01.12.2021 13:25
Размещение 2х постовой автомойки вплотную к существ. СТО. Возможно? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 8 12.08.2009 11:27
размещение уборной непосредственно над жилыми комнатами и кухнями msmk Архитектура 8 11.02.2009 21:29