| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > какой должна быть высота фундамента котла

какой должна быть высота фундамента котла

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.04.2011, 09:10 #1
какой должна быть высота фундамента котла
Dronovigor
 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 86

Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, из каких соображений выбирается высота фундамента под оборудование, т.е. отметка относительно чистого пола. Я- не строитель, я- проектировщик технологического раздела и указываю в задании размеры фундамента и высоту. Как правило высота фундамента 150..200 мм от чистого пола(почему так получается?). В конкретном случае требуется дать задание для разработки фундамента под котел, в котором уже предусмотрены опорные конструкции в виде двутавров.
Просмотров: 4886
 
Непрочитано 23.04.2011, 09:39
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Вы малёха неправы. Ваша задача указать отм. верха фундамента (относительную), ну и если есть обременение в плане, то и размеры (в плане). Глубина, т.е. толщина плиты и её армирование это уже забота конструктора. Естественно передать данные крепежа оборудования, его вес (по паспортным данным). Пусть у него "головка болит".
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2011, 10:02
#3
Dronovigor


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 86


так вот я и не знаю, из каких соображений мне эту отметку выбирать и размеры в плане
Dronovigor вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2011, 15:51
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Если не знаете задайте отметку 0.0 если оборудование устанавливается в помещении и +0.250 - если на улице.
Размеры в плане задайте по размерам оборудования, по опорным точкам.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 16:46
#5
SkyMan


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 180


В Вашем конкретном случае вы должны выдать строителю расположение опорной рамы котла (как раз эти швеллеры) с её ориентацией на плане и с размерами. Также, если изготовителем в паспорте оборудования или еще где-то предусмотрен способ крепления - то выдать строителю привязку и диаметр отверстий для анкерных болтов. Размеры плиты фундамента в плане строитель подберет сам, если Вам по технологическим соображениям не нужно ограничить габариты фундамента. Отметку верха фундамента технологи обычно задают исходя из своих требований. Бывает, что нужно допустим внизу подцепить какую-то трубу, и тогда котел нужно поднять. Бывает, что нужно поднять фундамент над уровнем пола чтоб ничего не затекало под котел в случае аварийного разлива. И т.д. Если никаких технологических ограничений нет и котел устанавливается не на ж/б перекрытие допустим, а на пол по грунту, то можно обрез фундамент и на нуле выполнить.
SkyMan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > какой должна быть высота фундамента котла

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Какова должна быть методика расчёта тонкостенных стержней? Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 6 29.05.2007 17:19
как масштабировать фигуру , если одна сторона должна быть 1/ mamed AutoCAD 5 25.02.2007 07:29