| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчет ростверка под колонну

расчет ростверка под колонну

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2011, 15:26 #1
расчет ростверка под колонну
Son1cs
 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 73

как воспользоваться формулами из рекомендации по расчету жб ростверков, если в ростверке только 2 сваи?
Просмотров: 3695
 
Непрочитано 16.05.2011, 15:35
#2
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


какими формулами?
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 15:41
#3
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Son1cs, я бы 2 сваи в новом строительстве (проектирование нового здания) не стал бы делать - минимум 3....всё равно из плоскости будет возникать какой-то момент.....на сваи не перекинете....так как расстояние между осями 0......вопрос....что тогда воспримет? подошва по грунту не работает в таком фундаменте....А так также все формулы работают....
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 15:59
1 | #4
Doka


 
Сообщений: n/a


А ты точно - ведущий? А как быть со сваями-колоннами? Со стойками фахверка? С ленточными ростверками?
 
 
Непрочитано 17.05.2011, 00:19
1 | #5
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Doka, зачем вы всё в кучу валите? Если вы хотели показать уровень своих знаний......то 5 баллов......вы ещё про Байконур спросите так до кучи....если на то пошло....фахверк соединяется с фундаментом шарнирно и момента он не передает.....ставьте 2 сваи....вопроса тут не должно быть....
а по поводу ведущий или неведущий - вам то какая разница....лучше бы товарищу помогли.......дельное сказали....
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 11:29
#6
Son1cs


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
какими формулами?
формулами с расчета на продавливание колонной и угловой сваей. Ведь С1=0, ну или С2, отсюда и k тоже будет равно 0 тогда в фомулу альфа будет не подставить k т.к. на ноль делить нельзя, вообщем от формулы остается только альфа2 и dk.. Это также не продходит если по одной оси пирамида продавливания пересекает сваи (если свай 4).
Son1cs вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 12:26
#7
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Это будет уже не продавливание, а обычный сниповский расчет ж/б элемента по наклонным сечениям. Ваш ростверк надо рассматривать как прямоугольную или тавровую балку на двух опорах с сосредоточенной нагрузкой в центре, руководство по ростверкам тут уже не нужно.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 15:57
#8
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Согласен с Fellini, ведь по логике деля на ноль получаем бесконечность....стало быть смысла нет проверять на продавливание колонной и угловой сваей - формула (4) и формула (14)........потому что эти условия итак будут выполняться.......
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 17:18
#9
Son1cs


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 73


Хорошо, спасибо! А не подскажете, нужно ли ставить дополнительную горизонтальную арматуру (помимо верхней и нижней) если высоты ростверков 1000 мм и 600 мм?
Son1cs вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 17:43
#10
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Son1cs Посмотреть сообщение
Хорошо, спасибо! А не подскажете, нужно ли ставить дополнительную горизонтальную арматуру (помимо верхней и нижней) если высоты ростверков 1000 мм и 600 мм?
не нужно
GIP вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2012, 12:28
#11
pogodskaya


 
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 1


2.6. Расчет на продавливание колонной центрально-нагруженных ростверков свайных фундаментов с кустами из двух свай производится из условия (8) Пособие к СНиП 2.03.01-84.

К цитате:

Son1cs, я бы 2 сваи в новом строительстве (проектирование нового здания) не стал бы делать - минимум 3....всё равно из плоскости будет возникать какой-то момент.....на сваи не перекинете....так как расстояние между осями 0......вопрос....что тогда воспримет? подошва по грунту не работает в таком фундаменте....А так также все формулы работают....

Д.1 Расчет свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента должен производиться в соответствии со схемой, приведенной на рисунке Д.1, и включать следующие операции [СП 50-102-2003]:

а) расчет свай по деформациям, предусматривающий проверку соблюдения условий (Д.1) и (Д.2);

б) расчет устойчивости грунта основания, окружающего сваю, выполняемый в соответствии с требованиями Д.6;

в) проверку сечений свай по сопротивлению материала по предельным состояниям первой и второй групп (по прочности, по образованию и раскрытию трещин) на совместное действие расчетных усилий
pogodskaya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчет ростверка под колонну

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Расчет арматуры отдельно стоящего ростверка по изополям SCAD drumbasser SCAD 6 14.03.2011 20:26
Расчет фундамента под стальную двухветвевую колонну Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 10 02.11.2009 22:49
Расчет плитного ростверка для диплома gss Основания и фундаменты 1 14.05.2008 00:41