31.10.2011, 13:55 | #1 | |
Разработка котлована под рекой в плывуне
Проектируем конструкции
г.Казань
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 78
|
||
Просмотров: 24244
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Спасибо за приглашение.
Это можно смело заносить в Юмор. Ну фотки это конечно круто , а где разрезы и план ? Надо писать рекламацию на РД. иначе никак. Большое удорожание намечается... 1) шпунты+разработка и засыпка 2) ГНБ 3) микротуннелирование 4) Погружение трубы вибраторами сверху вниз, возможно с дополнительным подмывом основания.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
судя по геологии конечно у Вас там плывун очень вероятен - песок мелкий и супесь ниже УГВ.
а зачем закапываться в таких условиях? - виадуком нельзя перебросить? Я думаю это будет дешевле и по срокам с учетом согласования изменений меньше, чем делать сложные и дорогие варианты. Если это невозможно по каким-либо соображениям - то тогда вариант 1, преложенный Tyhig'ом с учетом производства работ зимой и я бы применял кессон.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Вот эт напрасно) Вполне ожидаемый результат при таком песочке. Это вроде как не плывун (плывун вродь что-то другое), но тоже дрянь. Техника в таком тонет, сапоги вязнут
Это называется перемычки. Из чего делали? По проекту? Конечно они обрушились - строители под них подкопали Цитата:
Цитата:
если я правильно понял: сейчас русло как я понял представляет собой мешанину из грунта, дамб. А сверху висит труба. Вас экологи еще не привлекали? Ну тут можно предложить - все вычистить, и устроить огороженную траншею из стального шпунта с креплением распоркой. Трубу собирать под распорками, или протягивать с берега ЗЫ Строители-трубоукладчики вообще люди с юмором. Узнают впервые, что такое проект, ППР согласования, крепление котлована при случае обрушения тока |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Кессон не применяйте. Это вредно для рабочих. Чисто по человечески и между нами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
Видимо, наши глядели в таблицу самого отчета, а там для него аж 32 градуса угол внутреннего трения указан. И в характеристике - Песок серый, средней крупности, средней плотности, слабоглинистый, от средней степени водонасыщения до водонасыщенного, c частыми глинистыми прослойками и линзами крупного песка с гравием. Казалось бы - хорошо же!
Да нет, мы не закладывали осушение и перемычек. Накидали грунта из отвала наверняка. У нас Пермский край. Цитата:
1. Делая сплошной шпунт поперек реки, мы перекрываем ей русло. Думается, река начнет искать обходные пути, разливаться в стороны. Или предполагается это делать с перекачкой ее насосом? 2. Видится проблемным найти на берегу хорошую площадку для крана для вибропогружения шпутна. Да и кран должен быть довольно мощным, с хорошим вылетом стрелы (удерживая при этом 12-метровый шпунт с вибропогружателем), не говоря уж о том, что у строителей его попросту нет, а они и так уже здорово на деньги "попадают". Цитата:
А как представляются работы с кессоном? Т.е. ставим его на дно, под его защитой разрабатываем грунт в русле реки. А потом - его быстро удалить, а на его место положить трубу? Цитата:
Цитата:
Поправил шапку, добавил план Последний раз редактировалось sheged, 03.11.2011 в 09:50. Причина: Корректировка ответа |
||||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
sheged, тут что-то вам много пурги насоветовали. Фильтруйте информацию. Кстати, ЮМОРА тут не вижу ни капли.
Цитата:
Про пересогласование уже согласованного - вопрос ЯТД тоже не стоит, раз строители уже на площадке. Раз так - мне кажется оптимальный вариант тут следующий: 1. Прокладываем временный водовод. В зависимости от расходов тут надо просчитать: либо насосами перекачивать, либо сделать сифонный перепуск (самотёком - а-ля сообщающиеся сосуды). Главное, чтобы пропускал временный водовод ровно столько, сколько течёт по реке, чтоб снова не было прорыва плотины при переполнении верхнего бьефа. 2. Забиваем две сплошные шпунтовые перемычки поперёк реки от берега до берега - выше и ниже подводного перехода. Шпунт должен быть сплошной (Ларсен или Arcelor-овский какой-нибудь). Длина - по расчёту. Самодеятельность - опасна для жизни. Расстояние между шпунтовыми перемычками можно сделать чтобы техника вниз спускалась, а можно шириной чуть больше трубы. Тогда получится "траншея" с вертикальным креплением. Раскапывать её можно с берега, или с плавсредств, стоящих за шпунтовой перемычкой на воде (на понтоне к примеру). Когда раскопали до нужной отметки - опустили туда трубу, закопали обратно, залили водой, выдернули шпунт. Русло свободно. 3. Демонтируем временный водовод. Крана с вибропогружателем не бойтесь. Одна шпунтина длиной 12м весит 1.4т (Это шпунт Ларсен 5-УМ). Сам вибропогружатель - в зависимости от модели ещё 0.5-1.0т. Вылет стрелы - чтоб на берегу стоял и дотянулся до середины реки. Остальное - с другого берега. ИМХО - не проблема. Если шпунт получается слишком длинный, можно стенки друг в дружку распереть. Но получается большой геморой с производством работ. Быстрее без них. Промораживание и замораживание - слишком долго и не факт что эффективно в данном случае. Если у вас котлован - из него надо воду постоянно откачивать. А если вы воду постоянно качаете - она не промёрзнет вместе с грунтом. Движущаяся вода - не замерзает. А перестанете откачивать воду из котлована - уровень поднимется и получите замёрзшее озеро вместо котлована. Задолбаетесь его потом колоть и расковыривать. |
|||
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
Спасибо за ответы.
Цитата:
1. Отсутствие возможности точно рассчитать его, ввиду небольшой глубины изученности, без доп. изысканий (или принимать, что ниже пошел сплошной последний слой). 2. Вполне вероятно (без изысканий точно не скажешь), что понадобится хотя бы 1 уровень распорок, а это сильно усложняет протаскивание секции трубы. Как я уже писал, она не прямолинейная. Если ее положить "набок", размеры получатся 60х5 м (длина х высота буквы V). На фото где показана готовая к укладке труба видно, что она изогнута. Это как раз сделано отводами, секции придали форму, повторяющую профиль реки. P.S. Попробовал посчитать. В программе "Фундамент" проходит шпунт длиной 8-12 м (но с 1 распоркой на уровне 0,5 м от верха шпунта. Принимал сомнительное значение угла внутреннего трения 32 градуса. При снижении до 13 градусов выдает длину 8-29 м. 8 м - выдает "по опыту строительства", еще 3 варианта (15-29 м) - по разным методикам расчета. Ниже 13 градусов - не считает. Вообще без распорок не проходит. Последний раз редактировалось sheged, 31.10.2011 в 18:40. |
|||
|
|||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
Сделайте оставляемый деревянный шпунт выше уровня дна на 0,5 м. Или у вас там заглубление в дно аж на 3 м ? Цитата:
Ну вы же проектировщики, а я так, идеегенератор Да нет, проект после рекламации вы всё равно переделаете. Цитата:
Но тогда ГНБ будет дешевле... Если грунты попадутся устойчивые... Нужны изыскания... Ещё есть плавкраны... Цитата:
Это вы бросьте, я вам такого не говорил. Я так склоняюсь к ГНБ пониже песка в водоупоре...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
||||
|
||||
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78
|
Да, на 3,5-4 метра.
Цитата:
quote=Tyhig;827781] Ещё есть плавкраны...[/quote] Река несудоходная, да и обычный кран в такой неширокой реке подойдет. Подобрать его, я так понял, реально. quote=Tyhig;827781] И основным критерием заморозки будут датчики Т. Представьте сколько их надо будет погрузить в дно реки...[/quote] Признаться, думал, что заморозка будет определяться "на глаз". Техника, показанная stoper, вероятно увязнет там и потонет. Как и работающие там экскаваторы. Они боятся подбираться близко к воде, их даже трубоукладчик тросом в это время держит. Цитата:
Последний раз редактировалось sheged, 31.10.2011 в 21:33. Причина: Дополнение |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Люди, вернитесь с небес на землю. Ну какая нафиг мега-техника, stoper? Эти подводные бульдозеры и экскаваторы - штучная техника, которую надо за бешеные деньги купить или взять в аренду скорее всего в Японии, пригнать в Пермь (или где там эта стройка), попользовать неделю, а потом вернуть в зад? Чушь.
Какое ГНБ/ННБ, Tyhig!? Труба уже куплнена, собрана на площадке и обвешана пригрузами! Её выкинуть? Не говоря уже о том, что ГНБ/ННБ - годится для относительно гибких труб малого диаметра. А в данном случае труба диаметром 1020мм (автор, поправь если я ошибаюсь), она не гнётся. Если что и можно сделать - то микротоннелирование. Вы знаете сколько это стоит? - Дешевле будет эту речку в трубу упаковать и крест-накрест две трубы положить. Да и проект придётся под это дело переделывать и заново ГГЭ проходить. Возвращаясь к нашим баранам. Песок в основании (ИГЭ-7) - вполне нормальный песок, с нормальными характеристиками. Гамно - это супесь ИГЭ-6 (фи=16, с=7кПа). Песок средней крупности и мелкий - это совсем не плывун. Поверьте мне. Плывун - это мелкие, а чаще всего пылеватые РЫХЛЫЕ пески. А у вас в данном случае из-за безграмотного производства работ не плывун был, а потеря фильтрационной прочности грунта. Это значит, что градиент напора грунтовых вод превышал критические значения, и сколько бы ни копали в котловане, вода всё равно выносила из стен и дна всё новые и новые порции песка. Он становился рыхлым и получалась каша. Чтобы этого не повторилось можно сделать один из следующих вариантов: 1. Шпунт забить, как выше писал, в котловане поставить водопонижение иглофильтрами на пару метров ниже дна котлована. В этом случае не будет разуплотнения и выноса песчаного грунта. Но водоотлив в копеечку встанет. 2. Грунтовые перемычки поставить подальше от створа перехода. Прямо с гребня перемычек ставить иглофильтры ниже проектного дна котлована и качать. Смысл тот же - не дать воде выходить в котлован. Заодно подсохнет котлован. Не будет такой жижи, в которой тонет техника. Но через грунтовые перемычки фильтрация значительно мощнее, чем через шпунтовую стенку (под ней и в обход). 3. Не заниматься творчеством, сделать как все: класть трубопровод под воду. Тем более пригрузы уже на месте. Траншею разрабатывать "болотными" экскаваторами, или драглайнами с берега. Контролировать глубину и профиль эхолотом. Никаких перемычек, водокачек и заморочек. Только рытьё на ощупь. В развитие темы шпунта: Шпунт считать надо на нормальные (табличные) характеристики грунта. Считать, что песок идёт "до центра земли", если нет возможности сделать доп.бурение (1 скваж.достаточно. метров 15-20 - и всё станет ясно). При данных условиях вполне нормальная длина шпунта должна получиться. Я тут вижу два варианта: 1. Если шпунт бить в два ряда близко друг к другу (чтоб траншея получилась), то надо ставить распорки (расчётная высота получается большая). Распорки я бы поставил в два яруса (один - 0.5м от верха, второй - на 2-3м ниже). Трубу опускать постепенно. Сначала снимаете верхний ярус распорок, опускаете трубу ниже него. Ставите на место верхний ярус, снимаете нижние распорки, опускаете трубу до конца. Засыпали трубу, сняли распорки, убрали шпунт и т.д. 2. Если шпунтовые перемычки забить подальше - метров по 20 отступить от створа перехода вверх и вниз по течению. Тогда можно без распорок ставить шпунт. Расчётная высота стенок будет от уровня воды до уровня дна реки. Если многовато - со стороны котлована можно отсыпать призму для пригруза, чтобы уравновешивала гидростатическое давление воды. В этом случае остаётся ссвободное пространство для техники в котловане, удобно укладывать трубу. Но объёмы работ возрастают, и временный водовод тянуть дальше. P.S. А чей проект это? Что-то знакомый стиль чертежей... (Если секрет - можно в личку) |
|||
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
Ну, я тут спорить не буду с экспертами. Конечно нужно бить шпунт, а еще лучше бетонную плотину сразу построить. Меня поражает тот факт, что это реконструкция - объясню - трубопровод, который меняют, строили лет 30 назад, т.е. техникой допотопной. Другое дело, что уровень специалистов был выше. Конкретно по данной ветке сообщений - ВСН 010-88 Вам в помощь. Да, и как показывает практика строители найдут "решение".
|
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
metod так ты своё экспертное мнение выскажи)) Я так понимаю изначально проект был разработан под укладку под воду в траншею вырытую под водой? Видимо у строителей банально нет техники, позволяющей это осуществить
Я продолжил мысль строителей: если не хотят под воду класть, а хотят насухо в грязи ковырять - вэлкам Цитата:
|
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Цитата:
Можно ещё поумничаю всякими ноу-хау, которые так не любят Эксперты? Можно сделать временную плотину из гигантского резинового или синтетического рукава, заполнив водой или пульпой. На буржуйских картинках работает. Кстати - этот подводный бульдозер Комацу до сих пор в Чернобыле стоит. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как учесть очистку котлована при срезке недобора? | KAV Technar | Технология и организация строительства | 16 | 27.02.2015 22:10 |
Ширина котлована - допустимое отклонение от проекта | vanAvera | Технология и организация строительства | 15 | 09.09.2010 09:59 |
Ограждение котлована с заглублением в скалу | Myltik | Основания и фундаменты | 8 | 09.03.2010 07:38 |
Вопрос по привязке крана к неукрепленному откосу котлована или ошибки в РД-11-06-2007? | Silent77 | Технология и организация строительства | 9 | 07.10.2009 08:23 |