Непрочитано 08.05.2020, 03:49 #1
Какая площадка текучести у арматуры А400 и А500С ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,628

Добрый день.

Для построения трёхлинейной диаграммы состояния арматуры по СП 63 требуется выбор площадок текучести стали
εs0=Rs/Es для арматуры с физическим пределом текучести
εs0=Rs/Es+0,002 для арматуры с условным пределом текучести

Если с АIII (А400) ещё всё вроде бы ясно, что текучая (о чём писали в книгах и учили в вузе) и там физический предел текучести, то как быть с А500С ?
ГОСТ Р 52544-2006 на А500С не разделяет физический и условный пределы.
ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия
9.12 Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 12004 со следующими дополнениями.
Цитата:
9.12.1 При отсутствии площадки текучести определяют условный предел текучести , исходя из напряжения, при котором остаточная деформация составляет 0,2%.
Но и тут не пишут, какой именно предел должен быть у А500С.
Сталь для А500С нормами не регламентируется. Нормами допускается горячекатанная и термоупрочнённая А500С (видимо из разных сталей). Графики σs – εs вообще по сталям в интернете отсутствуют.

Какая же площадка текучести у А500С ? Принимать по худшему варианту в запас ? А здесь в запас это куда ?

Попутный вопрос. При физическом пределе текучести лично у меня трёхлинейная диаграмма становится двухлинейной. Это нормально ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 08.05.2020 в 04:33.
Просмотров: 3355
 
Непрочитано 08.05.2020, 07:56
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Для построения трёхлинейной диаграммы состояния арматуры по СП 63
Не существует такой в природе. Только 2-х линейная. И глубоко на перделы текучести.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2020, 09:21
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И глубоко на перделы текучести
Фрейд, не?)))
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2020, 13:25
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,628


Ну что за подколы ? Парни.
Я уж порадовался было, что ответили.

А трехлинейная диаграмма арматуры тогда в сп зачем ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 08.05.2020 в 13:44.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2020, 15:00
#5
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Tyhig, Наверное не совсем то, что вы спрашиваете. Формулы получения диаграмм σs – εs есть в еврокоде 2 1992-1-2 (огнестойкость жб). В лире сапр в РС-сапр приведены диаграммы для разных марок стали.
P.S. А зачем использовать 3х линейную диаграмму? Пусть лучше в запас оно идет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-05-08_14-49-37.png
Просмотров: 188
Размер:	70.1 Кб
ID:	225961  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-05-08_14-51-57.png
Просмотров: 190
Размер:	54.3 Кб
ID:	225962  
Kinzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2020, 15:10
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,628


Получается в нормах есть 3 пути: двухлинейная, трёхлинейная и произвольная. Но из них трёхлинейную и произвольную не применить без СТУ (например, на уникальном объекте), так как не известна сталь А500С.

Понятно, что лучше в запас. Исследую возможности СП 63 и ГОСТов. Вот спросил.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2020, 15:23
1 | #7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Tyhig, ясно же написано:
3-х линейная для высокопрочной А600 и выше и канатов. Ну нет у А500 трёх.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Читай внимательнее
Цитата:
Значения относительных деформаций εs1 принимают равными , а деформаций
εs2 – равными 0,015.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2020, 15:39
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,628


Большое спасибо.
Извините за невнимательность.
Цитата:
6.2.13 ... принимают упрощенные диаграммы по типу диаграмм Прандтля для арматуры с физическим пределом текучести классов А240-А500, В500 двухлинейную диаграмму (рисунок 6.2, а), а для арматуры с условным пределом текучести классов А600-А1000, Вр1200-Вр1500, К1400, К1500 и К1600 - трехлинейную (рисунок 6.2, б), без учета упрочнения за площадкой текучести.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая площадка текучести у арматуры А400 и А500С ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры А500С Железобетонные конструкции 12 26.04.2016 05:51
Электроды для арматуры А500С Xairo Железобетонные конструкции 1 23.04.2015 20:08
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Разрешена ли резка арматуры класса А500С газом(кислород+пропан)? antonio_1985 Железобетонные конструкции 4 03.12.2010 13:39