Непрочитано 21.09.2009, 14:54 #1
Минимальное расстояние в свету между галереями
Igo59
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 57

Здравствуйте! Интересует такой вопрос: одна галерея проходит над другой перпендикулярно, какое минимальное расстояние должно быть в свету по вертикали между ними, с учетом пожарных норм? Где-то находил, что должно быть минимум 1 м, но не могу вспомнить в каком нормативном документе.
Просмотров: 5619
 
Непрочитано 28.09.2009, 18:15
#2
gonch

Architect
 
Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
Сообщений: 191


Пожарные разрывы по вертикали пока не определены
Вероятно, нужно учесть расстояние между проемами во внутренних углах противопожарных стен (4 м).
gonch вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 18:12
#3
tusiko

architector
 
Регистрация: 16.05.2006
S-Peterburg
Сообщений: 227
<phrase 1=


по вертикали это 8 м (это я про проемы), так что просто следите, что бы в месте пересечения не было окон, а если будут, то делать их противопожарными как и перекрытие и стены верхней и покрытие нижней
tusiko вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минимальное расстояние в свету между галереями

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расстояние между буронабивными сваями в свету SDG74 Основания и фундаменты 43 18.11.2019 12:37
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Минимальное расстояние между стержнями при армировании монолитных участков Romeo1786 Железобетонные конструкции 8 26.04.2010 13:15
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда QS Прочее. Архитектура и строительство 1 28.06.2007 15:37