| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Это понятно и равно это соотношение 0,2 по СНиП, и 0,5 по СП. Мне просто непонятно: ведь я могу осадку ленточного свайного фундамента на 1м.п. посчитать по методу ЛДП и как альтернатива по СП прил.Ж. Так посчитав по 1-му методу, узнав осадку и Нс зачем мне уже пользоватья 2-м методом, в котором исходными данными являются результаты 1-го метода (это я про Нс).
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
SHURF - методика расчета отличается прежде всего в постановке задачи.
В Приложении Ж СП приведена формула, полученная из решения задачи о осадке бесконечной равномерно-распределенной нагрузки, приложенной внутри упругого полупространства, отличающаяся от методики условного фундамента. Глубина сжимаемой толщи Hc определяется не через осадку полосы, для этого достаточно выполнения условий по дополнительным напряжениям. Для того, что бы снять все возможные вопросы, посмотрите п. 7 «Руководство по проектированию свайных фундаментов» к СНиП II-17-77 (обратите внимание- в СП методику расчета осадок ленточных свайных фундаментов, за исключением обозначений практически без изменений заимствовали из «старого» СНиП). Там же есть пример расчета. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Как тогда определять осадку ленточного свайного ростверка, если расстояние между сваями боле 4d ? Как вариант - подбирать ленту под расчетную схему 3-4d, регулируя например шагом свай изменяя геометрию свай, преходя на двухрядный в шахматном порядке и т.д. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
Осадка с учетом данных статического зондирования в актуализированных нормах отсутствует? И с учетом данных статического/динамического испытания натурной сваи тоже?
Модуль деформации грунта геологи дали Е=15 МПА. Других Е или G в геологии не обнаружено. 10м свайное поле по расчетам едва влезает в предельные 15см, а испытание сваи в аналогичных грунтах показало осадку в 4-6мм при бОльших нагрузках на сваю. Offtop: СП 50-102 действующий написано, но в ПП 1521 его нет |
|||
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
У меня свайное поле. Т.е. осадка свайного фундамента + осадка продавливания + осадка за счет сжатия ствола сваи.
Приложил расчет условного фундамента. Если не трудно, посмотрите. 10 см с учетом котлована (12 без учета котлована). 2 см от продавливания и остатки от сжатия ствола. |
|||
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
К сожалению сейчас совершенно нет времени разбираться, прошу извинить, быть может через день-другой, но не сейчас. Для тестирования своего шаблона попробуйте загнать в него какой-нибудь пример из литературы - как проверку на наличие грубых ошибок вроде размерностей.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. | strol1 | Основания и фундаменты | 15 | 10.09.2011 17:59 |
Расчет по первому предельному состоянию свайного фундамента. | Anton.g | Основания и фундаменты | 20 | 03.12.2008 07:58 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр | Шерали | Основания и фундаменты | 16 | 05.02.2008 01:37 |
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? | Инженер-геолог | Основания и фундаменты | 6 | 18.12.2007 12:11 |