09.08.2012, 21:11 | #1 | |
Нормируемое сопротивление ЗУ для Трансформаторной подстанции???
Энергетик
МО
Регистрация: 30.11.2007
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 30310
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Из каких норм.документов такая цифра.
ПУЭ 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
ПУЭ
1.7.96. В электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть R < 250/I, но не более 10 Ом, где I - расчетный ток замыкания на землю, А. Откуда 0,5 Ома
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Энергетик Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73
|
Не подскажите что за ТУ - номерок бы хотелось, что б почитать?
А как же в Советах строили подстанции без глубинных электродов или там норматив был 4 Ом? Дело в том что для нашей фирмы дорогова то глубинные электроды (экономят вообщем). |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
ТУ выданные моэск, или разрешение на мощность, на обратно стороне смотри, щас у себя гляну пример. п.11.2
из свежего, тут прямо 0,5 прописано в старых было 500А что ли прописано щас искать влом не хотите глубиннике больше контур фигачьте солите землю итд как строили и строят рассказывать не буду страшно жить |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Вот ребята делают не плохие глубинные заземлители
http://www.youtube.com/watch?v=8dfn00rw7PU http://www.skomplekt.com/tovar/6/27/1/ 32430.00 руб. за 45 метров... не думаю, что это дорого. Последний раз редактировалось Palomnic, 10.08.2012 в 15:39. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Почему именно 500 А, а не 250 или 1000 А.
Откуда эта формула 250/500, почему не 300/500 или 200/500
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Bolzln_AN ни про какие ТУ не пишет. Еще раз почему именно 500 А, а не 250 или 1000 А. Откуда эта формула 250/500, почему не 300/500 или 200/500 для трансформаторной п/ст с глухозаземленной, а не изолированной нейтралью.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
полоса неправильная у Вас
согласно Техническому циркуляру №11/2006 Росэлектромонтажа "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках" толщина стального электрода, проложенного в земле, должна быть не менее 5мм при площади поперечного сечения 150кв.мм.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
На счет полосы 4х40 и уголка 50х50х5 мм - это отдельный разговор.
Вопрос то был
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Энергетик Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73
|
fenix, спасибо! Что то я это тоже упустил, "минус" мне. А чем уголки 50х50х5 плохи? (извиняюсь за отступление от темы)
На счёт тока КЗ реально не понятно от куда МОЭСК данные берёт, тем более в моих ТУ ни тока, ни сопротивления заземляющего устройства не указано. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
Цитата:
попробуйте конечно согласовать не 0,5 Ома, у нас пока что не получалось |
|||
|
||||
Энергетик Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73
|
"попробуйте конечно согласовать не 0,5 Ома, у нас пока что не получалось"
Я не про это. Сопротивление я то конечно буду делать 0,5 Ом. Вот только не понятно от куда они берут такой ток КЗ- где то же есть наверное метода которая рекомендует данное действо? Но это только им известно........ |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? | Голубев Алексей | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 30.09.2016 11:49 |
Проект КТПП - реконструкция трансформаторной подстанции | Sapog | Инженерные сети | 2 | 08.12.2010 17:47 |
Вентиляция трансформаторной подстанции | Гобар | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 19.06.2009 23:59 |
Ищу типовой проект трансформаторной подстанции | pirogovdenis | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 12.03.2009 08:58 |