| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.05.2021, 12:37 | #1 | |
Сколы на оголовках свай больше допустимых
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 10681
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 18
|
1. Свая со сколом откапывается глубже на 100 мм нижней кромки скола (для заделки и для восстановления защитного слоя арматуры сваи). 2. Выполняется горизонтальный и вертикальный запил бетона по нижней границе скола (или трещины). 3. Удаляется нарушенный бетон(на участке скола либо на всей площади сечения сваи). 4. Устанавливается несъёмная опалубка (листовой металл или плоский шифер). 5. Очищается и бетонируется вместе с ростверком бетоном марки ростверка.
Ульразвук в данном случае только для проверки прочности бетона заводской сваи (или БНС после срубки шлама) на соответствие проекту и обследование глубины трещин если они образовались при срубке и уходят ниже скола. Последний раз редактировалось kolyasik, 23.08.2021 в 09:56. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кнтроль качества бетона свай | Шерали | Технология и организация строительства | 8 | 17.08.2020 12:04 |
На каком этапе проводятся закупка свай и испытания эталонной сваей ? | dymuch777 | Основания и фундаменты | 10 | 04.04.2019 17:17 |
Использование металлических труб б/у в качестве свай | viking1963 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 08.01.2017 05:53 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
отклонения больше допустимых | rakshin | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 13.04.2006 10:30 |