| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
29.07.2020, 10:37 | #1 | |
Как определить расчетную удельную касательную силу пучения на определённой глубине по СП 22 табл. 6.12 ?
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144
|
||
Просмотров: 3852
|
|
||||
главспец младой :), ПГС, проектирование Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 58
|
Не стал создавать тему заново, подниму эту. Вопрос по сути тот же.
Пример. Слой сезонного промерзания-оттаивания 5 м. Свая длиной 8м прорезает 3 слоя грунта: - ИГЭ-1 песок пылеватый (среднепучинистый) мощностью 0,5м; - ИГЭ-2 галечник (непучинистый, заполнитель не указан) мощностью 4м; - ИГЭ-3 глина IL<0.25 (слабопучинистый) мощностью 0,5м и ниже основания сваи. По таблице Ж.1 СП 24.13330.2011 у ИГЭ-1 касательная сила пучения 70 кПа, у ИГЭ-3 – 40 КПа, а величина в формуле одна. Брать по максимальной или средневзвешенной по мощностям слоев? Если пучинистых грунтов в слое промерзания всего 1 м из 5м промерзающих, то не ясен физический смысл учета площади касательной силы пучения по всей глубине смерзания сваи и какой принимать эту силу. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Брать для каждого типа грунта отдельно, потом складывать.
Учитывать надо только пучинистые грунты, у вас это ИГЭ-1 и ИГЭ-3. |
|||
|
||||
главспец младой :), ПГС, проектирование Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 58
|
|
|||
|
||||
главспец младой :), ПГС, проектирование Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 58
|
В СП24 такого нет.
СП22 описывает какие грунты можно считать пучинистыми, но для этого у меня есть отчет геологов. Вопрос не в том какие грунты считать пучинистыми, а в прямом прочтении описания формулы СП24 "не ясен физический смысл учета площади касательной силы пучения по всей глубине смерзания сваи и какой принимать эту силу (при нескольких слоях с разной силой пучения)" см. формулу Ж.1 описание Afh (не указано, что площадь смерзания с пучинистыми грунтами, а просто смерзание сваи в пределах глубины промерзания, то есть вся). |
|||
|
||||
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 31
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Цитата:
На 5 метров будете грунт менять? |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
Цитата:
Смерзаться грунт с конструкциями может тогда когда в нем есть вода. А в присутствии воды не пучинистый грунт становится пучинистым (например песок, гравий). |
|||
|
||||
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 31
|
Цитата:
Про смерзание непучинистых я видимо погорячился. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Живу в регионе с глубиной промерзания от 3,0 м. и больше, ни разу не видел, чтоб грунт меняли, чтоб потом в него сваи забивать. Так себе идея.
Последний раз редактировалось OSPV, 19.07.2021 в 16:54. |
|||
|
||||
главспец младой :), ПГС, проектирование Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 58
|
Я тоже не видел, хотя в проектах электриков знаю часто грунт под замену делают. У них подрядчики встречаются которые письма на согласования шлют что они готовы разработать основание скальное гидромолотом, насыпать и уплотнить грунт и ввинтить в него винтовые сваи
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
как определить коэффициент Ro по табл. Б.4 при расчете КЕО | AleksandraA | Архитектура | 2 | 22.11.2011 23:59 |
Как определить расчетную длина фермы Lx и Ly ? | Рашов | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.07.2011 16:17 |
Как определить максимальный момент и поперечную силу в плите ПКЖ? | Maksim337 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.06.2011 17:57 |
Как определить поперечную силу через продольную? | Glorius | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 10.07.2009 21:48 |